|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 lauhob 于 2010-1-13 19:13 编辑
; Q3 F& b) X Y+ g2 \7 c3 y% |
( V) n- g e7 s# g* ^# ` 4 O, n: n* k, b( i* |+ X
1 \1 G2 \( i( s0 p4 W
很抱歉,对于裂纹的位置几次修改帖子,是筒体母材裂纹,不是筒体环向焊缝扩展裂纹。裂纹位置靠近一个管子的补强圈。 J+ U- o* i2 ]( S+ ~) f' D! r
; u) h& |0 P9 |( `, P3 U- L4 x
工况:甲醇水分离塔,工作压力0.25Mpa,设计温度160度,工作温度约100多度.DN1400*31700,筒体壁厚10mm。3 D6 l* O0 k8 M3 a' H
0 A- z. H1 N/ O+ S 裂纹位置为一根大约57管补强圈下30mm处筒体上裂纹。0 z& {, X2 q, V8 e6 f5 _3 ?
说明一下当时堵漏的情况,使用了一个盒子,但是在焊接的过程中,因为水一直存在本应使用J427,使用了J422,但是焊接过程中,很明显感觉到裂纹在延伸。由于工人表述的问题,我今天重新确认了当时堵漏时候确定是筒体母材上的裂纹,不是腐蚀泄漏。
6 A: p2 T' z+ S: f) ~" d/ b6 y3 q9 A' N; k& _+ P; x$ N
目前计划2010年1月初停车检修,室外气温零下20度左右。初步检修方案为将裂纹位置打磨,使用角磨机或碳弧气刨打磨掉母材,根据焊缝大小决定是否背部增加垫板。焊条使用J507,预热100度施焊,焊接完成无法进行热处理,及时处理也只能气焊加热,逐步调整火焰,无电加热设备。1 I3 [+ \ s+ h! y/ s5 _
. H9 B7 j# x- I5 y
对于压力容器的检修我会将最新进展通报大家,便于今后学习参考。方案基本遵照厂家制定的方案。% P7 X: L w( b) h
. ?2 C6 z$ Y0 O$ X' i8 T) K
我现在担心的是裂纹的成因,因为好多人建议取样分析,现在既然打磨补焊,无法取得样品分析了。我是觉得母材有问题或者补强圈部位应力存在,担心这次补焊的过程,虽然这种材料好处理。
0 k. C8 l: e& m5 o- R5 f" K 还有什么需要补充的,请大家积极补充。# _4 E& [3 j9 G
' L$ r: j/ \% Z[ 本帖最后由 liuhob 于 2009-12-29 11:17 编辑 ] |
|