个人提点意见,仅供参考!) ]1 B& y; [. n
个人认为这两种方法都不理想!; v& Q T3 G* P7 `- C" O0 s2 H. M
- ?* u" K6 o3 @( r# Wa)图:肯定是有问题,在系统停止后,单向节流阀和液压锁之间存在一定的压力,因此很容易造成液压锁失灵.; h% L7 y$ w- p! T5 v5 W2 R
8 Q2 N* I! x+ \1 r P: i
b)图:也有点问题,也就是系统不能有背压.回油管路不能有一点点压力,否则也容易造成液压锁失灵.
O% A$ H# v5 _5 f& w. k. c9 T) u$ ~* u
我感觉最理想的是把a)图的单向节流阀掉过来,改成进油节流. |