我在做数控机床电气控制设计的时候,经常遇到数控系统受到干扰不能正常工作。主要的干扰源有:
8 v6 c4 u, s) _% [6 a7 E* U ] 1)主轴控制变频器或伺服控制器及变频电机或伺服电机的谐波干扰;
) J; U+ a+ F: V' x2 b 2)各种中间继电器、交流接触器线圈电感谐波干扰;
* f( s7 d, b& ^ U; a! V 3)外部主电路尖峰电压谐波及磁噪影响;2 N& p& P$ W0 \ Y; ^
4)主电路强电电磁辐射对弱电控制电路及反馈电路的影响;' h0 [9 C/ |' m- g& ~4 w
5)安全接地、工作接地、及等电位接地等各种接地的不当引起的影响;
) w: X# z$ m, P- J 6)静电对系统弱电部分的影响等等……, j- y+ B; I' T3 }: }, W
不全的请大家再给予补充。7 h' ^/ m( ]8 e2 y
请各位高手、大侠们分别讨论解决方法、具体的解决方案,特别是各种消噪器件的规格、型号的选取方法及公式等等。
- p. r$ f7 C$ K8 ?. y 总之越详细越具体越好,以便对大家有实质性的帮助,欢迎大家踊跃发表看法,相互交流学习。, r1 b" }9 b2 R) P- o! q! M3 z
强烈建议版主或管理员对优秀的回帖给予适当的奖励!- M F1 A, c0 L
附上我设计的本公司生产的数控车床及加工中心电气原理图,可以在上面直接画出并附说明传上来。
- A- Z5 A$ y6 J% \前两个是word格式的为一个文件,第三个是.pdf格式的。两个文件内容是一样的,可以有选择的下载。! L4 y6 C' D! ~
实在是抱歉,前两个不全,请下载.pdf格式的吧。1 L( F X/ [& j8 n* [& ?
+ K3 n, k; l* L" j' o* ]0 R* L5 z[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 15:01 编辑 ] |
|