[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。  v% E* A6 _7 c. L* K& [  X
套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。
( O% R( L1 ]# \( Z, V& l
2 q4 W7 K( ^* b' `( U& Q/ |; o8 F套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少5 E+ D. N4 ]) j

0 Y& m/ f$ V5 `# e; S; o请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。
" e3 r" \& C3 S& A% p
" V/ Z' d8 H7 K$ ?现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。
3 @8 _9 v) j. J3 `+ b# i& u7 P# u% ]% C1 f
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。5 n. K, Z( I3 d
* j) C2 j9 C  \- w: `
恳请各位能帮忙下。先谢谢7 ~# ]9 Y9 J2 c: Q) n! M. M
/ B* U- \3 L/ `6 Z% b
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。/ `9 q  C7 T0 d1 ?3 ^
据《现代综合机械设计手册》提供。
6 Q! ]" H3 e8 i! t/ ~5 {! `! t* r
9 A# Z3 |3 `5 O9 C, _" Z+ c( h1 l! B[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力) d8 C* y4 H0 V+ {% F9 K# c
另外损伤的是环氧树脂套管的外沿, V; x: U3 |" N6 |2 z  v

, ?5 M* R! D8 i& j+ aMmax=41.112MPa" _! ^8 P$ L. Z7 a0 z

# P0 ]1 Q* e) A/ e+ P% L[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.; X* _! k5 \1 }2 q

6 O: u( e( L" r3 h) R
2 X/ a8 ?1 m& w% t1 _  s2 `. U你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?
0 N% i: k- a6 }8 c- J能简单介绍下怎么算出来的么?
1 J$ y$ H# I) Q$ v
# P3 ]7 h3 |0 X+ x! s: H4 C这个数据对我非常重要.0 X1 e" y: l+ v9 s; A0 l+ z/ c

% l! ^3 G! l& b/ `有谁能验证下么?
+ j4 H8 `8 P5 I; I, \3 o4 f& y3 O
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。
% s: |5 ^& u( L5 k$ I
; U" c5 [9 \( k" M9 z' m" H但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i
7 W( V0 e, D1 _* k( A, U' [ 幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?