自动排气阀的工作原理:
' O6 b5 |5 G; b- B0 F自动排气阀的工作原理非常简单,它是根据浮体在液体中随液面高低产生位移而工作的。当自动排气阀中没有空气聚集时,浮体处于最高位置,自动排气阀阀芯处于关闭位置,如下图1。当系统中有气体产生时,气体聚集在自动排气阀的上部,液面下降,浮体位置也下降,自动排气阀打开阀芯,进行排气,如下图2。随着气体的排除,液位上升,自动排气阀的阀芯又回到关闭状态。
, n* ^5 r H& {1 U; i; C6 }如果拧紧自动排气阀顶部的阀帽则自动排气阀停止排气,在通常情况下,阀帽应该处于开启状态。7 |! }5 m. I/ s Y9 n. O
http://www.caymantech.com.cn/production_img/pqf/3.jpghttp://www.caymantech.com.cn/production_img/pqf/2.jpg" @' `/ Q+ o6 d
. R$ K7 {9 x! d% X5 u0 G 图1 图25 D2 k0 n1 F& j
自动排气阀的技术参数:
' H' P; r& Y* e$ o( o/ z自动排气阀正常工作压力 0.7Mpa
! z( y' ?% Q& {% P" x9 d' ^( d+ O自动排气阀最高工作温度 120℃, i2 h% i, h$ q! A0 U
自动排气阀最高试验压力 1.4 Mpa/ ^6 }/ ?' @. [ ?
自动排气阀最低工作温度 -10℃3 M: X# p3 b0 w& e4 \ k
自动排气阀适合于给水、供热、空调、生活热水等冷热水系统) @9 p( F, k! a6 s
, \# l6 Y3 _; k$ W& K( ?自动排气阀的安装 4 ?/ U4 i" l5 |6 l6 J" @& \
自动排气阀应垂直安装,排气口应竖直向上。不要倾斜安装或水平安装自动排气阀。
, g* w. G Y8 G自动排气阀通常安装在各种集水管上,各种热水循环系统的高处,各种壁挂式或落地式锅炉的高处,换热器的高处等气体容易聚集的地方。" E! ^- n, @; E7 A( D; `