        不用定时器,只有一个按钮(没有自锁功能),一个接触器,另外加几个继电器,如何实现:按一下按钮,电机启动,再按一下按钮电机停止,如此循环。只要控制线路图。
/ ]' g& F0 S7 v8 {          ' J, O  j" N3 K

4 \; Y: ~, S& k$ P$ ^+ k  T[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-1-9 12:19 编辑 ]
发表于 2006-12-19 16:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主只要这个是复合的按钮就可以实现!
# d9 K3 L  N" v7 }+ w4 s6 n你可以参见PLC单按钮与单接触器的控制就可以实现了!
 楼主| 发表于 2006-12-19 16:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不带自锁功能的按钮,应该就不是复合按钮吧?
发表于 2006-12-19 17:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个问题没有实际意义---费时、费力、费金钱,如果在学校用来考学生还可以。
  Q& u4 T, S4 c6 o用有自锁功能的按扭就行了。如果使用PLC,那么辅助继电器可以说海量,才有楼主提出问题的需要。
发表于 2006-12-21 02:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个问题有意义,比方应聘时遇到.我见过一道月薪金6000的工程师应聘题与这个大同小异:用一盏灯一个常开按钮和随便多少个继电器设计一个电路,要求按一下按钮灯常亮,再按一下灯常灭.
发表于 2006-12-21 22:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好象不好实现.如果加个记数器就好了
发表于 2006-12-23 19:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 fuzhaoyu 于 2006-12-19 15:16 发表/ M* y& ]$ `9 u6 `. }
        不用定时器,只有一个按钮(没有自锁功能),一个接触器,另外加几个继电器,如何实现:按一下按钮,电机启动,再按一下按钮电机停止,如此循环。只要控制线路图。
# r4 I% C. n- u" |# q           
按钮0002 按奇数次 0501接触器ON  按偶数次 0501接触器OFF .另外PLC有一种分频电路好像也能实现,有控制信号时状态翻转,是一种触发器电路。
这是PLC梯图,实际上谁还用2NC、2NO的按扭?用一个自锁的按扭多简单。因此问题没有实际意义        yqwfk
3 p/ W2 _7 |3 N2 [
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-12-27 08:32 编辑 ]
DSC00337.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,请继续努力

查看全部评分

发表于 2006-12-24 07:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
用乡下农村的拉线开关就行!
发表于 2006-12-24 10:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
这个简单...........给你一个参考.就是有点不清楚.大致还是可以看的清了..用两个继电器和一个接触器便可.KA1可作为启动用KA2做停止用.KM就是控制电机..
图确实看不清楚,但好象KA2永远无法得电,虽然如此,还是鼓励你的应助行为        yqwfk

# \* W1 W/ I/ y3 }4 |4 p[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-12-27 08:39 编辑 ]
图片 001.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-12-27 02:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用PLC没有问题,继电器不稳定,有时误动作.
发表于 2006-12-27 11:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可以正常工作的..图中继电器的标识是从上往下分别是,,KA1 KA2  KM..当第一次按下按钮时,KA1动作并自锁,KM主接触器动作.在KA1回路中的KM常闭点断开..为保证第二次按按钮时KA1回路断路而不得电
" w$ w6 x/ b9 \  W第一次松开按钮后.KA1回路是不通的,KA2回路中的KM常开是闭合的.就为第二次按按钮时KA2动作得电做好准备
% F, s5 G+ y  K2 s
  ?- w% N  j( T3 p8 I  另:继电器控制相对来说可靠性还是挺高的.只要控制回路设计合理并不存在寄生回路.和PLC相比它的控制元件多.系统复杂.盘柜大等缺点2 W$ h$ {6 E: ~5 {; N
% I# J( i9 x+ ]! m  H: v6 |
   以上愚见.仅供参考  重新照了一张.,相对要清楚点了..呵呵.条件限制没有办法了..3 u0 B; k  q% _
& U! ]! f8 w) O5 t6 {
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2006-12-27 11:40 编辑 ]
图片 002.jpg

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助OK,只是在KA1中KM常闭表示方法错

查看全部评分

发表于 2006-12-27 19:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

din

这个问题没实际意义.性价比及可靠性有问题.这样只会使问题变复杂.
发表于 2007-1-9 12:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
PLC 可以实现吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-1-9 14:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我给hhg1112 的图重新画了下, :victory: :victory:
未命名.JPG
发表于 2007-1-15 14:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕死.拿学校的题目来做