原帖由 chinaebwcom 于 2008-5-6 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif $ _+ f! ^6 f# A% F' V; g. r: d近几年来,我所在的公司N次向韩国(220V60Hz)出口过设备,我可以负责任的告诉大家,很多50Hz设备能在60Hz电网中使用,但电压要匹配. : B* ~. O7 ~9 f6 q4 x 4 |- g+ _. }! a$ T1 S6 _% k+ {如在国内选择380V的Y接法的三相异步电机,调试完毕到韩国安装时,改成三角接法,可以接 ...
原帖由 qqss0086 于 2008-5-8 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif - M7 H: {: w3 m1 @ F谢谢提醒,我会看书的。 9 Y9 L- c+ E v; `: `/ \如果哪位高手能解释清楚,在下不胜感激!
原帖由 pangpang 于 2008-5-17 19:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* N7 L' z( f- Z3 G R $ }( v; j* Q8 R, s! N. h 8 ]% \/ r/ g3 u ~也真不能怪 chinaebwcom 说你,我国380V电压等级Y型接法的电动机,接到韩国220V电压等级的电源上,当然要改变为△型接法喽。