[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)% R; _* \& d9 t
* d0 j( e# H) L0 H8 a
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。
' m2 M0 I& S3 y" J- E( B5 |可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
1 Y' V7 g1 T7 I# o0 d; qX0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。* u- }8 ?" b2 E. f
按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。& @' |, ^. p0 L2 }' S
plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。
- V% ]/ F) M0 c/ J按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。
. E! {  L4 U* L% F第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,
# a9 H+ B. y% _+ p. w. p3 }& G+ X
: I/ h- g7 ?' {: y3 }第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。
. A3 g& i5 L. f% \/ ~8 f0 y9 a第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
3 l+ E9 f+ [! f0 |, i' f第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停( e7 c6 O) W" r
第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
; _  a3 R2 q; Q1 V& sST   X09 S0 R; r2 M4 [9 k, t9 V
AN/  R0
0 L$ m4 c% }) u* O: n: N+ rST/  X0  {5 k3 ^. D, q
OR/  R0' V+ L' ]' `2 }# _8 x5 h
AN   Y0
$ x" v# g* o# G9 @/ m5 X0 jORS# g7 A: ]" G* ?: K9 k
OT  Y0
+ u1 H" @8 s- u: _# ~ST/  X0
* S7 _, g3 X: y9 y, b. u+ wAN   Y0
4 d4 V7 q2 a( p/ K5 @' `* q7 XST    X0
1 n: a: Y8 R) BOR   Y03 K) t; }1 }( o" Z
AN    R0
  ?1 z' ^' z% k3 j& E7 p  S( rORS
9 ]9 X- o) t0 Q7 A1 Y3 jOT  R0
+ M, _! }; l) d# S; G7 p9 yED; n( w4 \+ ]5 j' q/ X7 [8 S8 r

1 W9 h! T" r: O* d. `9 \4 pOR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下
- \* J* [; g% ~; P# M; [* U; N; l. v9 U% a5 t7 E
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。
% k: Q. q2 ~8 Y9 M- `4 @
6 p. N: Y( [0 Q4 {5 U- S) i[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg ( w  t+ v' K8 w) q, Q& a, M
刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。
4 ~9 X/ @! V+ Izscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。* U3 o/ r2 u* [8 H: n" x- J! g

# Y4 C# q. x0 a) T+ `[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; O1 j) S& g7 A5 p; Z
我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:. a0 F' t2 n/ \7 y0 }
ST   X0
6 V' t5 }5 W7 B/ g. f* b" a# z6 uAN/  R0! f7 Z' i  E7 f" _+ i
ST/  X0' Q) @+ e' a! C' M3 u
OR/  R0/ `# t2 t" \' X" w! U: m9 G+ O
AN   Y00 e7 O. |  U3 b- j1 O
ORS% ]1 a( F( i1 S# H/ E) \
OT  Y0
3 b/ |6 h( L4 [+ x0 c  ^! S# }ST/  X0 . l; p* l& x- Y2 G( u
AN   Y0# _) S1 x% K1 c
ST    X0' D6 b! g# W" T1 z/ S
OR   Y0
; E) Z$ t# K9 Y2 G1 zAN    R0
, Q  t% Z. l5 {$ rORS: t; D) H* S5 T3 M, l% O3 N/ _
OT  R0* t: Y! }0 X6 L4 S  a, z
ED+ f+ }0 ?0 s! n6 e2 U! V

  z+ C: |3 I7 y; l# F$ R+ g9 q& D' H...

0 Q- W8 C5 r  r# F这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 {. m" |, w& Z' A+ ^NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。/ t9 E# p, M4 c1 k& R* E, f
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
+ Z# O5 ^: y* |: O0 ^9 W+ l3 BX0常闭点 ...
, m5 u$ F, L8 ?% u) `. A
在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:
; R! {6 H& A) z' e3 \; nST:以常开触点从母线开始逻辑运算。- u" t4 X( S& }8 r% K7 [
ST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。
8 V3 _4 C: O7 ^1 J; QOT:将运算结果送到指定的输出口。0 L% i* E; L; r4 W7 v1 f# j' `
/:将到达该指令处的运算结果求反。/ F6 I3 ^; v$ A0 t+ ]  l% y9 [
AN:串联一个常开触点。
6 ]' I, R" N/ }, s1 {AN/:串联一个常闭触点。! t6 w/ C9 R: f1 L  r  Q
OR:并联一个常开触点。
2 B  S  q, U( rOR/:并联一个常闭触点。
! X% l$ L( @8 |, E$ v; I/ ~ORS:将多个指令块并联。. `9 v+ L( Q" g4 G
ANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。9 ^0 U2 t. G4 d+ a* \3 M9 |
( w! J) G  @0 u& u
我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!, |: i/ {- B$ R
! t6 Q" f4 S- r+ N
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON
% E5 b. M- l8 f+ d8 j' A下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备
, j/ m) U# w0 s  k2 J4 ZXO接通后 然后断开 ) n6 `: _- f; |2 T, w7 I
Y0继续为ON (自锁)
/ R8 G% V% }* k8 ~0 s: nR0这时就为ON3 u6 Z- h1 _5 `9 z" E% N7 {2 w. b
下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备$ u- d/ l! E& r- }# f9 o
X0再次接通 Y0为OFF2 x3 \1 ?- N3 ]# v3 ^- Y; w
此时R0继续为ON
* D8 d, i1 L: R( [5 z% dX0接通后断开
8 L# C7 ~8 T% o" H此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正./ O4 A5 r8 z' {
tt.JPG ( I7 q, c$ y% ^7 T3 _, Y, ]0 v/ M
4 O5 x6 x" w% N1 m0 |
[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表回复