[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。7 v) m$ |( n2 L& d- `: k* K
  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。
6 i- T" {; X# R! y' b  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)0 E$ b2 x+ U0 K$ u% y1 N" g& W& H
其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w
/ P# S- Q' f0 Q# \qv1 热介质的流量 ,立方m/h
; M9 p# R0 c9 W! @p1 为热介质的密度 ,kg/立方m3 Q  V: j2 U4 d
CP1为热介质的比热容,KJ/kg度( ^! `- R/ K4 l  `# N9 y* x
T1 为热介质的进口温度 ,度
9 E0 I7 Z. o2 J( s; W6 J+ rT2为热介质的届口温度 ,度
6 B# [8 U* w: A3 j$ mQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h: I8 Y/ k6 i$ j6 |, h
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m2 S/ P+ p7 G: r
CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度5 s" c- D- g4 f5 A3 g( K/ x2 H
t2为冷介质的进口温度 ,度
7 V4 ?  `9 \  a6 X9 O4 X6 V5 |7 Lt1为冷介质的届口温度 ,度
' F, f& R3 x" t- f/ }; v9 e+ I, L& {7 l- G% v) ?! [4 J. P$ _
对数平均温差2 R' r' X4 B# e
当 T1-t1不等于T2-t1时* o) M% s9 D8 F# B: |5 P6 s
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度8 O9 e# m' ?1 g: D  f
当 T1-t2等于T2-t1时
2 |8 F! ^0 S; u  k△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
( R( @! q; t* ~) ~1 o换热面积9 H. L, W6 H6 g2 _6 ^5 s" N
F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)
; q  J( |! S8 B0 _我的天还真难打!
2 ~* J" L0 O! Q* @. o8 i8 a. _* L+ c+ s( d
[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??) s/ ^' t5 W) U! _
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  P% ]3 o2 p. m3 Z! K
不知楼上朋友的公式是谁家的??/ H4 ]+ _  n  T& G
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
( t& O, L4 o- z$ A4 S. K1 R1 U

1 h& g: t* h' l% C* z: m" l) {1 L3 F; sW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量, z) H* N9 T& _: n
- [! C' e& Y# Z0 S* i
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。
7 v( I4 j. c2 s$ G9 D- f或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。