[讨论] 风冷冷却器选型

[复制链接]
发表于 2007-4-10 19:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近系统用到风冷冷却器(以前用的是水冷),查资料风冷有好多种形式和规格,不知大家都选用哪一种,最好有质量姣好的厂家推荐,最近看到有一种板—鳍式冷却器,有没有行家用过,性价比怎样,希望大家指点。
发表于 2007-4-11 13:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
相比较而言,鳍式冷却器比列管的冷却器都好,一是传热面积大,二是冷却效果好,自然体积小重量轻,反过来,价格也是高的可以,我使用过进口的,价格吃不消,除非是高要求系统。风冷冷却器我使用了几种台湾的,感觉冷却效果还是一般。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-4-11 18:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那价格与国产普通的能差多少呢?
发表于 2007-4-27 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
板—鳍式冷却器效果非常好,我用的是HYDAC的
发表于 2007-4-27 14:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
个人看法:
" Y& W4 g9 T* y) p0 O0 c一般的说来,水冷效果要比风冷的好。由于一些水冷不便的情况,采用风冷,如工程机械中,移动的设备很难使用水冷。
2 N* ]; m; _0 s, D所以对于固定设备,我推荐使用水冷的好,性价比应该较风冷的高许多。  F# ?3 S9 u( G: I7 m  U

6 D) b( D- y% X+ O" n2 n[ 本帖最后由 江边 于 2007-4-27 14:53 编辑 ]
发表于 2007-4-29 19:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有水冷条件的话  还是用水冷!!
发表于 2007-4-29 20:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市

推荐

推荐使用新乡市鼎盛散热器有限公司的 BSR-160系列的散热器.性能较好,但价格不便宜.它比较适宜用在液压系统的散热.我曾用过,感觉不错.电话:0373-3512561
发表于 2007-9-4 11:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水冷效果要比风冷的好
发表于 2007-9-4 11:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
HYDAC,AKG都很不错的
发表于 2007-9-4 12:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们一般采用水冷却器,这样效果比较好,风冷效果较差,以前有朋友推荐一种芯片贴附在机器油箱的外面,据说可以短时间温度降的很多,但我没有采用,不知道效果怎样
发表于 2007-9-5 23:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
原帖由 zls888 于 2007-9-4 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ I) ]4 |4 ?* U( J+ U我们一般采用水冷却器,这样效果比较好,风冷效果较差,以前有朋友推荐一种芯片贴附在机器油箱的外面,据说可以短时间温度降的很多,但我没有采用,不知道效果怎样
6 J! k# Z: n9 |0 }* l4 f4 h/ K
“芯片”?难道是PTC吗?不知道散热效果如何?那位用过谈谈经验
发表于 2007-9-6 08:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果该设备不移动,采用水冷效果好,价格便宜。如果不是这种情况,可以选用AKG,新乡的冷却器。
发表于 2007-9-6 08:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 烟灰键盘 于 2007-9-5 23:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ], M* Q& ^1 o
' p. l( v6 W3 s5 ^; c- S
“芯片”?难道是PTC吗?不知道散热效果如何?那位用过谈谈经验
; D- _- C! B' x5 p# X! `2 J
当时记得好像是杭州大和热磁生产的,具体的记不清了
发表于 2012-3-15 10:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们公司用上海毅微的多
发表于 2012-4-14 15:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们用AKG 的。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-4-14 17:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-14 19:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
参考专门的说明书应该可以
发表于 2012-4-14 21:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
HYDAC的有专门的软件来计算选型,比较精确。
发表于 2012-4-15 18:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
HYDAC   选型软件
QQ截图20120415170751.png
发表于 2012-7-29 21:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
主要看系统的动作的频率了 我比较看好水冷!
发表于 2012-7-30 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里用如下风冷器效果不错,管内通热介质,管外用6个轴流风机吹冷风,达到了冷却要求。! X2 F2 C- n0 ]9 b  G1 p9 s
空气冷却器.jpg
发表于 2012-7-31 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
风冷推荐法国奥莱尔
发表于 2013-8-11 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
人家都说风冷了 别老说水冷好不  都懂得啊
发表于 2013-8-12 08:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我们也用贺德克的风冷器,效果还行,大家有知道油冷器谁家做防爆的呀?