发表于 2009-10-21 08:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用什么方法能区别接地线与零线?
发表于 2009-10-21 13:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
首先看颜色,黄绿色是地线,当然这是在规范接线的前提下。如果还是搞不清,先切断电源总开关,就直接用万用表,一头接在电源端的地线,另一头接在北测的线上
发表于 2009-10-21 13:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
零线是三相四线制中的中线到每一个火线的电压为220V。地线是与地相联的线。
1 C8 P% @) R) Q按2楼的方法就能却别零线与地线了。
发表于 2009-10-21 13:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
老外的工厂里,现在几乎都是采用三相五线制,火线零线地线同时进入电气柜,再由电气柜入设备,并以颜色作严格区分,很难搞错。我国很多工厂还是用三相四线制,虽然设备都要求接地,但接地规范的遵守度比较差。至于你所说的区分零线地线---也就是区分开两根线,电工几乎都能用万用表快速测出来,,,,,可如果按规范走线的话,根本用不着再去测,线的颜色从配电房出来就规划好了。
发表于 2009-10-21 13:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接线规范的,一般蓝色是零线;地线是采用黄绿相间的线。这样能很明了的判断出来。6 [' c( r- P9 M: Z5 R" }/ G
用100W灯泡分别跨接火线与零、火线与地线,用电压表测量灯泡两端电压,电压偏高的是零线,地线因有一定的接地电阻,会产生一定的电压差,所以,灯泡跨接火线与地线两端的电压偏低。
发表于 2009-10-21 14:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个就复杂了,一般来说,就家庭用电,传统的方式是一火一零,即零线与火线构成一个完全的回路,但如果设施外壳带电。零线也带电。为安全考虑现架设接地线,接地是通过导线可靠与大地接地极连接
发表于 2009-10-21 15:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
接地线即保护线,零线即中行线,零线中含有电流,接地线没有。用毫安表可量下: Q0 l+ e$ K" w
这个说三相电。
6 b/ e) ^3 K0 H/ s如果单相的就用电笔量。
发表于 2009-10-22 10:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
对, 量电流
发表于 2009-10-22 10:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆

回复 4# baolongzhou 的帖子

说的太好了,如果我们都能按规范来做,那大家就没有这么多问题了!
发表于 2009-10-22 11:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
看颜色吧,绿黄是pe线,蓝色是n线
发表于 2009-10-22 13:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
欧标TN系统三相五线制中,中线(N线)即大家俗称的零线,为浅蓝色,保护接地线(PE),黄绿线。国内很多厂家都是PEN线。
发表于 2009-10-22 13:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
但我们国家,很多的人都不是在按照标准来做事情。这就叫做中国特色。% d' S. O; X. `
正如前面讲的那样,按照标准。非常容易区分零线与地线。
发表于 2009-10-22 14:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很多在维修中动过 就很难达到标准要求了
发表于 2009-10-22 15:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
接地线与零线从颜色很容易区分,也看从插座的位置来区别。
发表于 2009-10-22 17:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们这里都没有这么做,地线和零线最后常常接到一起,楼上说的都对,先从颜色区分是对的,也可以测量。
! X3 k* [6 }5 Y. L& S2 `& ~/ R7 g9 B9 d2 W8 B+ }3 S0 i! [* K
[ 本帖最后由 huzi0222 于 2009-10-22 17:32 编辑 ]
发表于 2009-10-22 17:56:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
接地线和零线一定要区分,一般对地测电压也可以识别
发表于 2009-10-23 18:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单的说地线是从接地体上引出的线。零线是从变压器或发电机的中点引出的中线,再与接地体连接的。
发表于 2009-10-23 19:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
单相负荷的话用钳表卡下电流就行
发表于 2009-10-23 19:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可以用灯泡来试,火线和零线要比火线和地线灯亮~~~
发表于 2009-10-24 08:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
原帖由 kgdia 于 2009-10-23 18:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 }% T2 w" K* o% R* r/ p2 @
简单的说地线是从接地体上引出的线。零线是从变压器或发电机的中点引出的中线,再与接地体连接的。

% }: m, ~" H. {. R8 P$ q: Z& l可以用测量的方法得到准确的数据,但是施工规范的话,就可以用颜色区分了!
发表于 2009-10-24 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在工作的地方接一条地线,用三用表分别对零线与地线测量,有电压为零线
发表于 2009-10-24 21:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这在电工学方面的书上已讲的清楚了
发表于 2009-10-25 00:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
零线也就是中性线,从变压器或发电机的中心点引出。地线也即接地体
发表于 2009-11-25 23:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为首先要清楚概念,在我们的接地电网中,三相绕组星形的联结点叫中点,中点引出的线叫中线。从接地体引出的线叫地线,如果将中线与地线连接起来后,那这条线就叫做零线了,所以零线与地线是很好区别的,主要是看你线是怎么样连接的。我们的工厂的设备都是采用的接零或保护接零的,而且不允许部分设备接零而另一部分接地的,这就很清楚了,我们这种电网只有接零而没有接地。
发表于 2009-11-26 19:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回复 1# ljf507 的帖子

根据颜色,黄绿相间的是地线
发表回复