马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
厂区生活污水下水道作业指导书
" M2 i' g9 ^0 ^8 G* R# k/ r0 k
/ y9 d1 w* J. E
$ y+ |( d. n( t+ D* N6 M. k3 t; ~/ r$ F 1、 编制目的 ' H+ v- {. \* `% [9 X
为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书。
' z2 l, ]' K. @5 g* h0 b& J7 e/ M 2、 适用范围
6 a- u3 T' J$ c; t 本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
# u& u: }6 a9 v 3、 编制依据
B m4 n: N: H* P4 K4 ] 《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)
L9 T9 z* `: }* d( \ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3 c# I7 `$ f( r1 F- P6 ` 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
2 ?" _3 u3 O* L1 r- K 《生活污水下水道系统图》 6 A5 s, u5 X$ N+ R1 i
《生活污水下水道布置图》 ; t4 r; p+ D- ], a ]) H, {
《建筑施工手册》(第四版)
" @7 @& u( C/ |2 N) R 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
# J2 P- l B0 K8 q; L! ]( E 《电力建设危险点分析及预控措施》
1 c0 O; s& U8 Z+ w7 [: C) L 4、 作业条件及准备 - [& \$ |- Q. F/ N9 P; W+ c4 n
4.1 工程概况 ; |7 d6 l9 _9 A2 x. n
本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高),
3 q2 b% y. k. O- u1 {5 Z% d) K 排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。
$ G4 {2 X6 w1 S' t4 ~ 4.2 工程地质 9 n' p U# L# r6 ?+ P6 P v8 n
地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。 - J1 d2 v! j; ~4 l9 X$ z7 W
水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。
1 S% C/ W2 p4 z" F7 A( E
9 L& d4 H4 k4 M9 }1 O2 q 4.3 人员机械配置情况 - h, m# h) D" z) V
反铲挖土机 2台 水准仪 1个 0 L" ^; s# d. r
蛙式打夯机 3台 普工 20名 * K; ?/ Y( _4 ~* u x; |! P
5吨自卸汽车 4辆 平板振动器 2个 : D: P" W1 x# O0 m
4.4 材料准备 , a7 C4 Q/ P! ~/ f
4.4.1 砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。 % z! d& X, z$ Q3 z6 {& [
4.4.2 水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 0 F: [6 J, B2 M
4.4.3 水:要求洁净,无有害物质。 5 L% L! S3 a/ I7 ]
4.4.4 管道必须有出厂合格证,符合设计要求。
3 {0 S# w/ v) H 4.4.5 钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。 " j: L* c9 |1 F0 W
3 ?, b7 \: O$ k- G( k 5、 作业方案 9 `: M9 l% o2 C' g' S8 u! U
5.1 作业顺序 6 D# d1 g9 k; M
定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。
2 \$ `, m$ z- Z/ C" h4 p
, b0 W2 j5 s6 L6 i, B 5 . 2 定位放线及高程控制 - D6 E! K5 R. Z* F( h ?
7 K# p# M+ r% b3 o
根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。
+ ?+ p# b! w& r. f4 Z# G' m1 \+ N% q( j7 P# M, @; x
5.3 土方开挖
+ ~0 j" s1 c# t( i& N/ Q- g/ c 5.3.1 边坡稳定性分析 : C( D& N. V; k+ A1 M5 ^
基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线, : q3 k$ b) X+ I' V ?8 W
( b4 F% }* ]$ L/ j- K, [+ z
- ~8 E4 s6 N0 ?. d' o7 R! I8 [) i
得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc= 6 o9 w4 G3 S: K9 A/ R- _
φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。 " T# _+ D5 A, R- U7 `- s/ C
@5 ]) x$ z/ w) o& j
5.3.2 开挖注意事项
; z6 s! e1 `- \5 a( S: T a) 基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。 1 h6 ~' q) `" U, n
b) 2 W+ o6 ~% d) o$ Q4 U& O' V- R3 X
机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。 % [" E: g4 ~* L3 C% T! h
c)
* n7 v" I1 z; @" z 机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。 8 V9 Q, c! G" k- |
5 k9 P; V* i- D5 N3 ]. R
d)
$ L- Q% o6 I" T9 g0 p 基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。 + i$ o( A* i1 l; t
{, T2 E8 {" d4 s* P6 b5 I
e) 机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。 ; c6 Z4 @& x' i8 u+ |5 ]: u
f) 做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。
" X( m3 p, E: h) d! v 5.4 垫层施工
+ x& C: Z o/ [- ~
# D3 I) F+ E5 _0 U+ I* W7 I HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。 8 r" X0 N; q0 N0 H; N
5.5 管道安装与接头处理 , e' ~; v% c: l
, h; q8 M% w9 M$ B: h8 t3 E4 n$ O
HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。 * [; k0 f, r8 z( `8 r+ i6 G
1 A. F. p2 ]! |) F
5.6 检查井的施工 / |1 c/ q) i9 t
砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 # J* A! f \. F: G) Z) k
井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。
+ o" `4 A( [1 s4 P6 U# Q9 \0 K4 Q# n5 y! I$ |
5.7 回填土 ; {/ j! O# L* }/ Y+ d) |, s7 G
回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下:
2 S' v& C+ P+ P, Y, H: Z [ ⑴
, i6 f. A: G [" `! d 管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。 0 h4 p8 O5 g/ L7 p3 m
: L7 {9 |" A: y5 b7 C/ I& d9 n ⑵ 管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块
$ U- P4 g* S$ x' X( n" Q 等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。 2 [( |9 }. b0 ^
⑶ 回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,
0 R. Y4 F6 P( h" X 此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,
2 C8 V M7 ~/ F8 n2 ] 管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。 " w7 g3 D% C! y! r
⑷ 8 z4 K7 e. U! Q4 E0 ?
做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。
! u ~. S; G6 u$ A$ D) G
6 Y+ `5 d5 j i8 F ⑸
& z, F5 o: @ d1 d7 H6 f 回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。
) [6 W) M2 x8 `2 f% K9 Q7 G; l( Z, N3 c' I& O& Q K, d
6、 质量评验标准 ' d# f, k4 G J# |- x/ o! V
6.1 挖方 ; X% `0 ~" p: G" O- G. s) k9 @$ ]
序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具
, j) x9 v$ w' }( \7 M" N 合格 优良 " T9 N+ e4 B4 q U+ r
1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录 % b) J U% w) r. Q( q
2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查 - F% [. V8 ?7 t( [1 |9 o# B o# C/ t
3 顶 2 ]( E: y, r* E7 }1 Y
面
1 x3 D7 T& g, H/ D( Z- p 标 # m" s5 M2 r9 U% f* b
高 - s; c5 n" y; f$ w) W
偏
6 H9 h, u9 z3 k 差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查
3 ^; s0 |; o' J( n& C) l( s 机械挖方及场地平整 +100~-50 5 a( p9 A4 u. }5 b& p8 e6 T/ f
人工挖方及场地平整 +10~-50
& f5 o/ B: x5 J3 m: J( e/ F 地面基层 0~-20 6 ]1 t6 Z+ Y) e6 x0 a& L2 `$ Q
4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查 , m' ]; w' z% o9 F, i
5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 O3 O& ]5 v1 y+ I8 f3 D
8 D1 ]! i4 a2 L* q 6.2 填方
& x' X. g6 N: H. X 序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具
9 { E7 J, A0 |$ J: r! s 合格 优良 ; _" u( B* ]1 A
1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录 - O, f2 D+ m Q. n3 g! Q' V
2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验 8 M q" t$ T! j: S3 K" k- x/ G |
3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验
1 n5 J0 U, ?/ y8 Z* ^$ E2 |; x M
4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查
% l( w; `( ~ {8 y& G7 v9 w& Y( V: n 5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量 W$ Y3 X; ?$ C
机械填方 ±50 ( z9 N) f$ r; T9 s8 X; _
场地平整 ±50 ) ~ A# r- C9 W4 |: N. l
6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量
[0 Y, p8 L7 a: s, y 7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 5 i2 k J, o% Y% Z1 e0 i
# a. y; L8 b( G% O3 ^' e% Z+ G% T1 _
7、 安全文明施工措施
8 }7 s8 U2 `/ W: B7 L X 7.1 安全施工措施 0 t; j( X0 F0 i
基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 s7 q: n6 `7 H0 X& |7 P7 w1 a" s
+ H8 A- }4 U. d! T0 m1 h \ 7.1.1 危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据
O2 c/ Y3 H9 q) O. s% V 1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、 ; w# @ i5 J) h$ j
严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、
9 M* M# j& J1 y( X# `2 }! p 挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
* Y U3 I" a+ p8 I% T L 2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、 8 e+ {* `) K4 {. f8 `; N) a
往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、 5 D4 ]" R' T# J- T# |6 I
清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
; E8 f8 Z$ l2 e9 I( n, N: W
1 {, S& B; k1 N& S' K9 { 0 Z8 N$ r( [3 ~
7.2 文明施工措施 X$ ?' |+ K w" Z
2 ?$ ~7 s& r( @* }# V 在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。
, a3 P' }( ]9 f- _ 环境因素分析 5 n8 t( d- \( T* ^0 E- a9 i& Q- `
序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施
( _+ w: J8 V: s, F, ^4 w; @ 1. 机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速 2 N& g, n) {0 f4 o$ C3 ~) z& i
2. 土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润 - I" ?, R% d4 n' C7 a! G+ B
3. 噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间 1 o, G. I8 q9 w6 G* p" r, j
○——重大环境因素 ▲——一般环境因素 |
|