发表于 2008-1-16 18:02:50
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
冷拉来自 维客7 W! r5 y. W5 C" `; d
Jump to: navigation, search3 o7 c) ?" e0 S2 K3 ?% W& y
/ R" D/ g4 \+ f3 s. e
) \& b# q% j! j. ^. @4 ], _: S
冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。
Q2 ?8 P/ ]& Q1 X6 O" f; z+ x+ I3 A
钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。 , A ?, t% E3 k) h- I; a: w \
# f) K% [. L* _1 j- g1. 第一次冷拉效果: 5 o$ v" _5 E. q& h' G+ H5 K7 `& e
取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。
* K% v1 ?1 [7 q3 n2 b2. 第二次冷拉效果: & d# f, F8 [- Z+ B6 o- B
重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。
5 o1 J" v* R x9 ?2 e2 D2 x0 O+ z0 x经过以上两次过程冷拉钢(筋)制作完成。
9 B( s0 g: Y6 o% F
3 ?" a" p7 M) _% _. m: `4 R1 }另不同情况的冷拉控制:
( J" Z3 q; l# E9 w$ {# G( c1)冷拉应力控制的情况: 5 m3 a9 i+ l. W: ^, D6 n* M
对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查,最大冷拉率超过了规范规定(表3——1)值,还要再进行机械能实验。
, ^5 P* M& }. l" X% l2 X, a2)冷拉率测定控制要求:
0 `. u; S5 s; e. D' B8 N/ P以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。
7 }5 J' M, p2 L5 o+ K3)不同炉批的冷拉控制: ( v. r% V( Q8 C: ]
对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定(表3——1)。 0 e4 j( c! U! Z& q, Y; i: i
4)冷拉速度控制:
- |8 I/ _# f; q5 @$ Z. b" x0 c: P要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给纸畛浞直湫蔚氖奔洹?
y* l4 H3 ]! N, [5)冷拉控制方法: 9 a8 V( K/ o: Q" p5 d7 x
冷拉时只用冷拉率或者冷拉应力控制叫单控,冷拉时冷拉率和冷拉应力同时应用,称为双控。采用单控,施工简单方便。但对于材质不均匀的钢筋,不可能逐根试验(逐根试验,费工费料,不可能这样做,有的同一根钢筋冷拉率也不一样)冷拉质量得不到保证。双控方法可以避免上述问题。冷拉时,对于控制应力已经达到,冷拉率没有超过允许值的,可以认为合格。但是,如果冷拉率已经达到,而冷拉应力还达不到控制应力,这种钢筋要降低强度使用。对于预应力钢筋必须采用双控方法。 |
|