最近参加了一个项目的现场施工,其中液压部分由我负责技术监督,所以想在这里和大家讨论一下。
- M) {1 [+ ~, }4 P4 R9 O对于一个完整的项目,液压应该包括液压站、控制元件、管路及执行元件(如液压缸等)。: e0 s3 ~4 }" n' y( h
而这中间,个人觉得现场施工中,管路的变数最大,也最繁琐。" H. N# X* m9 k& ]8 O
查了一些标准,比如GB 50316-2000 工业金属管道设计规范,GB 50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范,GB 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范,等等。9 H$ d$ w$ D+ [: f# S
虽然都有一些说明,但感觉和实际还是有差距。希望大家能给点意见。
发表于 2007-6-1 12:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1:保证 安装环境应该达到响应的要求。# A) R4 {: I+ ?# |3 x2 m
2:管路在安装前必须预安装,从中查找一些问题。
0 |1 g- w5 Y. {& n9 W8 H0 H2 L3:正式安装前必须对管路进行清洗,并达到设计的要求值。$ J& F; ~+ _6 y. v/ _5 U; z' W( n
4:安装时所有的安全阀必须全部打开。% j( o: O, \8 n* _! R7 ?( b
5:安装后开始调压,注意安全。
发表于 2007-6-1 17:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你看看这个标准对你是否有用?

GBT3766-2001 液压系统通用技术条件.pdf

873.1 KB, 下载次数: 25

发表于 2007-6-2 06:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
一、安装人员
- j9 K% \9 t- L3 I. y/ G液压传动系统虽然与机械传动系统有大量相似之处,但是液压传动系统确实有它的特性。经过专业培训,并有一定安装经验的人员才能从事液压系统的安装。
* p! a! T( ?7 t二、审查液压系统 1 x: u5 M& N/ @0 V5 m, j
主要是审查该项设计能否达到预期的工作目标,能否实现机器的动作和达到各项性能指标。安装工艺有无实现的可能。全面了解设计总体各部分的组成,深入地了解各部分所起的作用。审查的主要内容包含以下几点: 7 @, _8 |$ N5 \5 X
1、 审查液压系统的设计
) \* P# q% Z; X5 Q$ q' r2、 鉴定液压系统原理图的合理性
( a1 p5 U1 i# r/ f' v3、 评价系统的制造工艺水平 - J7 \3 T9 M( Z* o9 I- \
4、 检查并确认液压系统的净化程度 8 h# @! e8 L) E* f* }
5、 液压系统零部件的确认 ! ^0 _' J3 G/ A( z9 S$ w  \
三、安装前的技术准备工作 4 v: I$ e6 h) t2 O
液压系统在安装前,应按照有关技术资料做好各项准备工作。 ; I; v/ H: h" E
1、 技术资料的准备与熟悉 9 D1 a* t6 J- b9 z& t
液压系统原理图、电气原理图、管道布置图、液压元件、辅件、管件清单和有关元件样本等,这些资料都应准备齐全,以便工程技术人员对具体内容和技术要求逐项熟悉和研究。 - K4 i& A4 m# R+ L/ G; b
2、 物资准备
; X* L: q. {1 s+ B( ?1 t& M4 r按照液压系统图和液压件清单,核对液压件的数量,确认所有液压元件的质量状况。尤其要严格检查压力表的质量,查明压力表交验日期,对检验时间过长的压力表要重新进行校验,确保准确可*。
$ {4 y; X7 _- j( _! d3、 质量检查 - j# S- s; w. ^( D0 h: T( f. B4 C
液压元件在运输或库存过程中极易被污染和锈蚀,库存时间过长会使液压元件中的密封件老化而丧失密封性,有些液压元件由于加工及装配质量不良使性能不可*,所以必须对元件进行严格的质量检查。
发表于 2007-6-2 12:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为监督主要有,焊接质量,油箱及管路的清理,防腐,管接头的安装方法,油箱内各油管的制作方法等.
 楼主| 发表于 2007-6-2 15:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
比如说,现在需要现场布线配管,那么对管线的安装有什么要求?: V0 @& ]7 {" L) x4 V
除了简单的横平竖直,尽量少变向,不碍事等等之外,关于管线支架的安装位置,支架的制作方法,支架间的距离,以及管线的高度,相邻两管线的相对位置,等等。
发表于 2007-6-2 22:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
现场安装很多时候只能给个原则,具体还是以现场定.
 楼主| 发表于 2007-6-3 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
总有点标准吧,必然如何规范施工方呢?
发表于 2007-6-3 14:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
根据原理图把该连接的连起来,不该连的不连,不就有了.剩下的就是美观的问题了