|
|
发表于 2007-4-3 18:36:36
|
显示全部楼层
来自: 中国湖南常德
看看能不能用
化学清洗
/ ?! e- h# L% p& u
0 }: @' c% u, H8 K- ~% g4.1.4.1 锅炉化学清洗前必须按《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T 794-2001中规定的原则编写清洗方案和措施。进行清洗时作好监督,清洗结束后作好检查、保养、评定与总结。清洗液的排放要符合环保的有关标准。
/ c/ w, e0 n g/ q% }& c4.1.4.2 锅炉化学清洗一般6~10年进行一次。当水冷壁垢量达到或超过300~400g/㎡(热负荷最高处向火侧180°部位割管处取样,洗垢法测定),应安排进行化学清洗。当运行水质和锅炉内的检查出现异常情况时,经过技术分析可安排提前清洗。
0 M$ O5 o v: b4 n: y4 R i8 B C$ K4.1.4.3 锅炉化学清洗安排在大修后进行,当锅炉达到清洗年限,而垢量较低,估计到下次大修时不会超过限值且无明显腐蚀现象时,可延长清洗间隔。 / t- l6 {- A6 b" J
1.1.4.3 范围及流程
6 N' T. h4 K3 |( x" b- _1) 清洗范围:炉前系统、炉本体、汽水系统, L% M, L7 J( P" f1 R+ u* I$ L7 R
2) 清洗介质采用碱洗+EDTA溶液
3 a9 u v* ?: v5 \( `4.1.4.4化学清洗用药品1 Y! M) X7 l! h+ H* r! v; p
序号 药品名称 规 格
& r- C' Q7 b5 h. v2 i1 湿润剂
{8 _2 ?4 m9 h7 q- }2 磷酸氢二钠 Na2HPO4•7H2O6 i' G; U7 e) \+ d
3 磷酸三钠 Na3PO4•12H2O(≥98%工业品) m5 ~" M# c- W8 ~% b$ P
4 TPRI-6
`2 ^! N8 G h9 V9 i5 EDTA(乙二胺四乙酸) 洗涤级98% H型. d) d' s* M3 ^: o* Z- |% |, V3 V
6 联胺 工业品80%" ]+ q( ^" `( o! i7 N- [
! \- r& }* h+ T- X$ t7 " I! ] W: Z6 |3 y& x. W
氨水 工业品20%
7 I+ r- Y8 k( t2 a 瓶装
( b* [6 O+ O, v6 m2 g y+ K9 ]; e/ a8 Q8 G- d9 f8 J( M
4.1.4.5清洗应具备的条件
$ m8 Z8 t, p5 S4.1.4.5.1 参加化学清洗的设备和管道(含临时设备和管道),均应按清洗系统图和设计要求安装结束,并经验收试转、水压试验合格,已具备投运条件。/ B+ t6 }' S4 ~% E6 Z, w4 p
4.1.4.5.2 参加化学清洗的临时设备和管道已命名挂牌结束。) p/ l1 x8 O; v, R
4.1.4.5.3 原水预处理、锅炉补给水处理系统工作结束,已具备满足清洗的供水条件。
" ^5 ^; |8 }3 ]3 B4.1.4.5.4废水系统具备储存EDTA清洗废液的能力。* T7 |: L* N; Q; K: y
4.1.4.5.5凡能接触到EDTA清洗液的设备和管道(含临时设备和管道)中铜质部件、元件均应拆除。
. L8 [. U9 F6 S) O4.1.4.5.6 化学清洗前汽包内的装置如汽水分离器、波形板干燥器均应拆除。; r& G- ~' ]' f+ v# p
4.1.4.5.7 化学清洗所用的设备,各系统的电动门及操作机构已校验结束,位置正确。
+ ~8 U7 G M/ ^ U9 ~( B4.1.4.5.8 清洗系统的热工测量仪表如压力、温度、流量均已校验合格具备投运测量条件。
l7 C a6 I0 v+ t d4.1.4.5.9 参加清洗的系统设备与不参加清洗的有关系统设备必须进行有效的隔绝。锅炉的过热器内应注满联胺保护溶液(N2H4300mg/L,PH 10 ~10.5)。. n$ ?( ^( K) F# {0 u5 {: |) l
4.1.4.5.10各专业根据已制定相应的操作卡(如锅炉点火措施、清洗系统操作卡)和反事故措施,并经技术交底,参加清洗的人员已掌握清洗的技术要求。
) J% h) j; z: k9 ~# Z2 E! [4.1.4.5.11化学清洗步骤的工艺要求、清洗系统图、控制内容均已制成图表张贴现场。5 c3 V/ H+ A" P* e' V+ k* E- O( m$ i" Y
4.1.4.6 清洗工序以及控制要求
' `' [$ T; J, G& H) p
( ?( m! j1 M6 p \6 J% o 项目 工序 测试项目 间隔时间
) R: A- C$ @7 @% V# ?% e* ~8 J(min) 控制要求 控制温度
' P6 l1 m+ N# W9 R水冲洗 目视观察 30 出水澄清(固体杂物) 常温" i6 c: B' q; I4 t- T1 V' R2 a ^
碱洗 碱度、pH 120 油脂 80~90℃- j$ x. o5 f3 G0 h) g( i' i
水冲洗 pH、电导率 30 pH<9.0 常温
1 {7 M5 S& N, s; a* c; o4 A7 |4 L. I酸洗
. U, m* m4 E2 ]' e# @柠檬酸、盐酸 酸度 全铁# q. n6 k4 L4 {% w
缓蚀剂 添加剂 30 酸度平衡 45~50℃
# o4 P* \* e7 K2 p顶酸
# \% Z5 T) S) Q; T" ?) D" _6 T 全铁电导率pH Cl— 20 全铁<50ppm Cl—<100ppm8 K l8 o3 N k% M# r4 {, a
pH=3.5~4.0 常温5 L$ j! X7 g" q" _) @' T
漂洗 H3C6H5O7、全铁、 pH值 缓蚀剂 30 全铁<500ppm pH=3.5~3.8 50~60℃
Y9 f% ?2 ?$ K% Y [% d# u2 J2 w钝化 浓度、pH值 60 pH>9.3 50~60℃" Z3 N H% D& S( s
8 J0 C P9 `$ `. V: E# v) Z- G
4.1.4.7 化学清洗过程中的化学监督1 V. G5 J d. x6 ]1 o8 K |) x/ H) k; U
序号 步 骤 项 目 控制标准 时间(h) 备 注 `! m* k( k, v8 T0 H5 T
1 碱洗前水冲洗 浊度 ≤5mg/l 根据需要
7 |: n* y6 B$ W3 l' N2 炉本体与炉前系统碱洗 PH: a ]) V; H+ \# d( _4 j# V0 g0 I, G
温度
5 L; }% g0 u' t# N- x6 W& t90 ~ 95C 0.5
8 }9 U6 m7 _3 B$ D& S1.0
) ^1 H6 F) F5 o+ E0 L3 碱洗后水冲洗 PH
9 p$ Q( ~! z, \! X浊度 PH≤9.0
' j4 M% L* W, G≤5 0.5( ?9 F# o8 R$ Z4 f
0.5 ' J9 n$ z2 F; G* ]
4 EDTA清洗 PH
! z9 T) b2 n! g6 r7 d- Z温度
2 T: K1 O7 H" V& `2 e3 @EDTA%
; y& }9 [" j) [: v8 uFe3++Fe2+ 9.0~9.5) A& ^& O- a3 _8 a+ S
125±5C7 V; N% E( h, y- w% q5 ]. ^
0.5
1 j: A+ K% M& V$ L2 f) l0.5
$ Q, ^0 J& T4 ^7 V9 S" x3 Y2 p+ |+ p* w: L% C
0.5 EDTA(残)≮
, V; Z5 h% o, _3 P; p. D1.5%
' Z+ K; B# }9 A) T9 F3 w, \' v) \3 L% P2 V7 P0 S
4.1.4.8 评定标准
' L8 y# Y' {9 U3 d4.1.4.8.1清洗后的金属表面应清洁,基本无残留物氧化物和焊渣,无明显金属粗晶析出的过洗现象,不应有镀铜现象。
. ?' r& E. w8 u% W- e3 d4.1.4.8.2腐蚀指示片平均腐蚀速度小于8g/(m2•h),腐蚀总量80g/ m2,除垢率不小于90%为合格,除垢率不小于95%为优良。# I/ y* ^& A* v; \( z3 K( _
4.1.4.8.3清洗后的表面应形成良好的钝化保护膜,不应出现二次锈蚀和点蚀。4 a! k( v) J* h9 I1 h1 T
4.1.4.8.4固定设备上的阀门、仪表等不应受到损伤。
+ M, E( a j3 W7 q S5 P- @4.1.4.9 安全及环境措施* Z, A0 [1 P( i0 o& q; L9 ~
4.1.4.9.1热力系统化学清洗前,有关人员掌握清洗安全和操作规程,熟悉清洗使用的药品性能。5 S5 `0 S: t1 _
4.1.4.9.2清洗现场必须备有有效的消防设备,消防水管路畅通、现场挂有“注意安全”“严禁明火”“注意烫伤”“有毒危险”“请勿靠近”等安全警示牌。
5 a2 Z' a& E: D5 K9 [4.1.4.9.3凡参加清洗的工作人员必须佩有统一的临时工作证,清洗现场应用红、白带围栏起来,非工作人员不得进入清洗现场。
+ j! _3 Q0 e" N& u2 M/ V4.1.4.9.4清洗现场应备有劳动防护用品,如工作服、胶鞋、胶皮手套、口罩、防护眼镜等等。以防酸碱灼伤和高温清洗液的烫伤。
% m3 u0 Q& l. F5 \9 i* M6 }4.1.4.9.5与化学清洗无关的仪表、管道应有效隔离。( R9 S$ h/ x" @; c7 c/ l" V, j
4.1.4.9.6对影响安全的扶梯、孔洞、沟盖板、脚手架要妥善处理,清洗现场应有足够的照明。
1 r/ @ D/ S; I9 a7 J4.1.4.9.7清洗系统无泄漏,清洗系统用法兰连接处的垫料应用耐高温清洗介质侵蚀的材料,并应用塑料薄膜将整个法兰包扎起来以防喷液烫伤。
# f& _6 B% p# a6 W3 A4.1.4.9.8监视管系统上的玻璃转子流量计要求耐压(表)1.1Mpa,接入系统时外面加防护罩,操作人员要带好防护眼镜操作,开时先开出口后开进口,关时先关进口后关出口。
& _) ^6 M. a+ s/ V5 t9 e& A$ N4.1.4.9.9清洗现场如前置泵、凝泵、取样点、监视管系统和临时化验站均应设有冲洗水源,以供泄漏时冲洗用,并备有一定量的粉状石灰以供吸收使用。
1 U7 D2 n8 v; P2 E- I4.1.4.9.10清洗过程中严禁在清洗系统上进行任何其他工作。$ G# |% z4 K4 P; D- F
4.1.4.9.11清洗过程中应有检修人员值班,并备有一定的抢修材料和工具。1 | Z0 B2 J: }3 _( }# i2 T
4.1.4.9.12清洗过程中应有医务人员值班,并备有酸、碱灼伤和高温清洗液烫伤的急救药品。. B, J+ y" K( q5 e- P
4.1.4.9.13工作人员进入容器中清理垃圾等安全措施请按部颁有关规程和有关规定执行。 |
|