前几天,电气的一个交流的接触器坏了,我要来拆开看了一下,主接口的打不开,不知它和直流的接触器有何分别?师傅说是灭弧不同,不知对不?电气菜鸟谢谢大家!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-22 08:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-22 09:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该不只线圈不同吧,灭弧也不一样。
发表于 2008-11-22 09:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题初学者一般都应该是会的啊!!!!!!!!
发表于 2008-11-22 09:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
交流接触器和直流接触器的不同主要有以下几点:
1 `! q8 I+ ?  ^3 i# S4 A' y1、灭弧装置9 X( p2 |! t7 a+ [& d! S
      交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置结合其他灭弧方法灭弧: y8 L0 B; E% G# O" `" b# h- H3 u
2、触头系统
. j6 f- z/ g# }4 D$ d2 e      交流接触器多为双断点桥式触头,而电流较大的直流接触器多采用滚动接触的指形触头。动、静触头在闭合的过程中有一滑动过程,以延长使用寿命。% {' F, K" ^8 d$ j* g
3、接触器磁系统的线圈所使用的电源类型不同。
" Z# s, D$ g* Q1 n9 c% P      交流接触器吸引线圈电源多为交流,而直流接触器吸引线圈多使用直流线圈。但这一点并非绝对,现在也有许多交流接触器电磁线圈是直流线圈,通过整流的方式把交流电源转换成直流;而直流接触器使用交流线圈的情况虽不多见,但也有这样的产品。
# Y3 f- ^1 L- Q0 f7 o: n1 G! F5 q* k) C& d$ g
      知道了交流接触器和直流接触器的差别,在直流电路中就应该选用直流接触器。当然在直流负载容量较小时,也可以用交流接触器控制直流负载,但交流接触器的额定电流应适当选大一些。
5 Q3 T/ [5 {' \0 F3 g
+ I2 m( s9 D4 ^[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-22 09:52 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-22 18:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
明白了,也就是直流的接触器要比交流的更结实更可靠更复杂,怪不得今天拆开那个交流的接触器发现它的触点又小又薄,原来是交流的好灭弧呀!那么直流的可以代替交流的使用了?我知道它们的接口不一样只是好奇!谢谢大家!谢谢pangpang!
发表于 2008-11-23 14:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主有没有豆浆机的主视图啊?
发表于 2008-11-23 19:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,我也学到了不少哈,以前对这个还是好模糊的,谢谢分享啦
发表于 2008-12-7 21:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学了不少知识,一直没注意过交直流的分别啊
发表于 2008-12-7 23:47:45 | 显示全部楼层 来自: 德国
pangpang分析的太清楚了!
发表于 2008-12-8 03:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
交流接触器和直流接触器通常不能替代。, @9 Y* }; b8 u. P+ Y: s
当然在直流负载容量较小时,也可以用交流接触器控制直流负载,
7 ?7 J) Y! ]. n. w5 p. ]但交流接触器的额定电流应为10倍以上...
发表于 2008-12-8 08:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
点滴汇聚成大海啊,以前真没注意到,谢谢
发表于 2008-12-12 12:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上人分析很透彻,不错。
发表于 2008-12-13 12:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的几位说的很专业,增长了好多见识 呵呵
发表于 2008-12-15 09:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
二楼说的较正确。
发表于 2008-12-15 14:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
交流接触器和直流接触器区别
: E) z+ z& i8 T& v% o9 C: d, _. e$ b1,直流接触器的铁芯因磁通恒定,无涡流损耗,常以低炭钢或纯铁做铁芯;交流接触器则常用硅钢片叠压而成;铁芯的形状和结构不相同.' Z& ]' g$ i# r6 r
2,直流接触器线圈匝数多,线较细;交流则匝数少而粗.3 ^& P9 L8 Z! u2 J1 F( f- Z
3,交流接触器中有短路环,解决电流过零点时引起的噪声.$ j. y* Y0 J* K
4,灭弧装置不同。直流因为没有过零点,灭弧更困难,灭弧室设计与交流不同。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 鼓励应助

查看全部评分

发表于 2008-12-15 15:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
呵呵,终于又长见识了!谢谢大家的分享!!!