以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。$ ]' A0 M5 X4 e4 O: g4 _8 N6 H
* F6 v' l4 h$ d5 O. ?
直接启动的条件
5 g; a f* W8 _5 ]通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: 7 q3 c# T; ^) z5 f
Ist/IN≤3/4+S/4P
* v8 O5 B9 \; B0 x D5 F式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
+ }5 C9 Z: E6 H/ F( SIN — 电动机额定电流(A); + o; B$ Q7 U, f# P" p& T+ K
S — 电源变压器容量(kVA);
! L t6 L5 @, q' ]( ]- }0 qP — 电动机功率(kW)。 " f7 p/ Q- ^+ E% C9 J1 P
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 2 A" h5 c _6 G3 R+ x$ u+ G
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
; s& L6 @5 ~3 P0 z( H f# V. Z8 v“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
# ^2 T, b, n2 P. Z" @例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 ( E9 ^% p7 r' q9 ~5 p
交流电动机全压起动需满足三个条件: 8 e6 v2 Q4 d" n3 n( {1 }. Z9 o
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): & x& g( p( c3 ^3 P/ T
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) H' M4 G+ Z2 W9 Q2 M* M
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; $ S' k% r: L$ H
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 " A3 j. c |0 u
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 : q( G8 @0 j; p) g, I
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。
2 `1 E# i! M5 p" v) z7 M2 u; K所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;1 P8 `* b2 Z; g) X/ \
k* i ]' g) l( Q1 M[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:55 编辑 ] |
|