以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。
7 m# X) ]) ]3 F$ q: E& B+ w" Q
4 |8 d# B. K5 { ~- ]直接启动的条件 ( [& t/ F4 p* h1 `2 g* k- M& s
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: . n/ Y* m7 W: _6 H5 A7 n% `& ~
Ist/IN≤3/4+S/4P
0 _ D$ X% X r8 y式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); 0 H# n) V& `6 f3 t1 o
IN — 电动机额定电流(A); * r5 k: l) s9 W, }' {
S — 电源变压器容量(kVA); 1 U* c- [; K+ Z# H) T4 W( F4 |% U
P — 电动机功率(kW)。 2 ]- T/ o+ S* k7 |/ z N
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
3 T, ~+ N$ C7 r% [ ~& N+ A' S+ z在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 # t6 l, y F. W% j
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
" ~" F& h8 J2 h例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 / q8 S- w3 l$ p9 c2 P3 a& ~
交流电动机全压起动需满足三个条件: @& i- X0 K1 _2 g9 u
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): " {1 S: F" ~- t9 o
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) ; v7 T% e- x1 A1 e
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
+ W, _& E% V$ F' [! g5 I( O③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 - w8 v) D$ t9 @. y( G: r4 H
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 0 g4 L8 w, G7 U6 K: q8 N( ]3 L& o
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 . }. W s) x9 c: b
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
\% \+ E# Z" ^