[已解决] 请问变频器与电机之间可否加交流接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变频器与电机之间可否加交流接触器,防止突然停电# f& p  j0 u! `: E: O) c

- U$ \. B9 K. y5 y[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-12-2 10:52 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答几点: 6 Z$ L4 O$ b' F9 c/ M" l
1。先来回答“变频器与电机之间可否加交流接触器”?  _7 j3 G1 K. B; P# {5 w2 w
回答是:不可以!
  W0 p  l5 `9 D8 r2。按变频器的规定使用要求:变频器的输出端子,必须直接接至电机。( x+ O7 s, C0 j
不允许在两者之间加接交流接触器。 3 X* _( L, Q: U4 W
3。在变频器的鉴视与控制下,使电机运行。& A  C- A' k5 h( `3 g3 p0 c- u
4。当有外部工作电源有“突然停电”,此“突然停电”应分几种情况来分析:
. S6 o# P7 ?9 q; O& r5 R& ra)如有“瞬态停电”,即几十~几百毫秒,则变频器会作出报警告知,变频器仍有正常的输出,使电机运行。
# Q* y# l1 @$ x+ O: F! w  vb)如有“短时停电”,即大于几百毫秒并小于2秒,则变频器也会作出报警告知,但变频器还是会正常的输出,使电机运行。
2 {4 b. V0 s* L) uc)如有“长时停电”,即大于2秒,,则变频器的输出立即关闭,使电机停运。变频器作出及时报警告知。; |. b1 e- o( G! l
5。上述“突然停电”模式:需在变频器运行前,必须先作设置。各停电状态的时间设定,随变频器不同而定。$ J4 q  K. ]% D" u
6。现给出本论坛有关变频器方面的应用资料,还有好多请自行查阅。
+ l2 P. F- u5 k9 O《变频器基础及应用》(pdf格式+书签)  % m# U/ x* @) k. T# [1 o. S0 C) W
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
- J: s" @. C2 b, W通用型变频器应用技术指南  : N) c2 ?2 ~* {7 k
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F72 n3 \! E$ ]* H5 \' ]6 Y% H! [/ C
变频器的控制方式及应用选型  0 }) ^7 B+ e' x( N" Z' o
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
$ U5 `+ [: j8 H变频器的选型及配置要点
4 G/ k; Y! e. A5 W. g6 thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F79 D/ a( T7 S  \5 ?7 w: \. G
变频器方面的小资料  ' V" v3 y) J$ y3 K
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7) U1 K- T- Y- q8 J9 m% A
变频器基础问答集锦  
9 z: L' t* q! k* p: _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7. p! \  F  C$ I. W5 b1 u; e. p
! ^  e# N$ I3 n
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-11 18:01 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-10 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
绝对不可以加装交流接触器,有对变频器突然加电造成对变频器的冲击.
发表于 2007-11-11 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的说的非常正确!good
发表于 2007-11-12 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.+ d* F/ N, J2 ?; U' I; p

1 a5 o4 v# G# y1 v一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.
  o7 t4 E+ \* G# I5 T) Z! a) }; N& }' Q. g' B+ r
虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.
2 G5 N, I* o6 O& Z
# P) C+ |3 L" C比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?
) K( C0 Y6 A% p* C8 `5 ]( N. p: d6 [! r  ^5 X7 t! d' ~9 }
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-12 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

同意四楼的说法

变频器是可以空载的   说明书上都没有说不可以空载   变频器和电机之间加接触器也是可以的  我们的设备有这样的应用    用一台变频器拖两台电机    用两个接触器来切换   好几年了   没出过问题   楼主放心用吧  关键是要绝对做好软硬件的互锁

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-13 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我赞成5楼的说法,这要看什么情况而定。
发表于 2007-12-1 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
支持桂林狮达电子束的帖子,很有道理的,任何情况都要视具体情况
2 u) e. Q1 R" S来确定
发表于 2007-12-1 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了不少东西,厉害
发表于 2007-12-1 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体情况具体分析,单一设备加空开即可,多台加有何妨!
发表于 2007-12-2 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电机,如果光380还能达到变频器的效果吗
发表于 2007-12-3 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各有各的道理,事情没有绝对的,要具体情况具体对待,看问题要全面不要只看到一面。
发表于 2007-12-4 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 524478014 于 2007-12-2 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 G+ d; [1 B3 h. L+ u3 M4 G9 `
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电 ...
+ ~' u6 D; T8 D7 N, i4 G) L
( J8 A; ], y- d, w! Q. k
老弟没见过很多重要场合,平时变频为节能,关键时刻需要救设备或救命,还在乎那几千几万成本?, k! v3 T9 ]7 c- ^
) ^# V9 [" _( @. [. B8 R
处理好控制的程序就不会过流,谁让你先开变频器再接通电机?
发表于 2007-12-6 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像变频器上都说不能直接带负载开机逗嘛!bad