[已解决] 继电器控制二位五通电磁阀

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-22 10:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,条件:用若干继电器+启动按钮,如何实现让一个二位五通电磁阀控制气缸的自动往返运动?能有几种方法阿
# w9 f" |' ~& y7 p我自己做了一个,但怎么弄都是只会走向一端,如何让其自动往返不停呢?………………
发表于 2007-8-22 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。: X9 U/ Z& f- V: b5 d
! ^5 v) K) z: ?2 V4 a! z6 T
我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁线圈通电时一个位置、断电时为另一个位置,对吗?+ y/ V0 X* j  x+ t2 {
7 U. |( l- B5 L$ ~
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-22 14:10 编辑 ]
发表于 2007-8-22 17:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
二位五通电磁阀的工作状态是,在断电后的位置为下次通电时的初始位置.如果在通断电中间把位置变化的话,那么通电时的初始位置为断电中间变化后的位置.
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-22 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: S- x$ z) C$ A5 p2 H这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。. L% y5 E( H/ C- r+ o9 u6 q6 W4 u

+ z7 a8 C% p% _我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁 ...
7 K; Z* M8 g* D* |, x7 V: r  u7 ^
2 g; y* S3 q4 \* T! H
正如你所说,气缸默认在一端,我用的电磁阀是这样工作的,电磁阀得电后将会使气缸走到另一端,一旦断电气缸会自动回复到初始位置。我用的是两个位动感应器做的行程开关。因为程序太小了,不值当的用PLC,而我用继电器,却不会画电路和接线了……555555555555555忘记了根本啊!!!
& R8 b1 t0 e8 M3 p% a7 {我才毕业,所以做这个不太熟……还请多多指教,能否留下手机或者别的联系方式?
2 J1 O& S8 n' M: F% ?  ~- ?9 I; ?1 E, ]" p- b/ y% ~
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟们,帮帮呀,真的有点头大,想自己做实验,但时间太少了,马上要交这个小小的方案了阿……5555555在线等
发表于 2007-8-22 22:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #5 liweiproe 的帖子

我来帮你吧!   z* I0 f6 M1 f' G" t2 B; }
1。先看一下图,理解工作原理。
5 q* b* ?6 E8 C1 _+ j$ `' m2。图中的DX1为电磁阀的线包(二位五通阀是单控的)。/ x+ A' W: b9 m$ K  o2 a! h8 ^
3。画的是在直流电源下的原理图,在实际应用中每个继电器和电磁阀的二端必须接上续流二极管,并注意续流二极管的极性!, h0 J  {; N( n, Y: u" V
4。此图只是原理图,它的工作电源也可是用交流电源的。但需考虑各个元器件电器参数之间相匹配。
. x9 y8 |# `) x  O+ q- W5。不知你选用的二位五通阀是单控的还是双控的?如是双控的,那就把另一个线包接于DX2处(红色的图线)。- k# t! T; n; v
6。如有不清楚之处,欢迎再来提问。
* m: i* b6 U. ?' ?. Q
! H: k+ U! K! Y- w: Z1 B1 d[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-8-23 00:05 编辑 ]
电路图2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-22 23:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢DX的帮助,太感谢了,学习再学习,怎么加分阿,我现在有点分了,不知道怎么给楼上的加分,版主帮我下……谢谢8 ?, Q, d# u) Q5 v; D

3 a! D/ {# k' o% @ 不明白的地方还请DX再指教,呵呵,希望我不是榆木疙瘩……5 F2 ^+ {) w5 h4 {/ u

& ]; y8 s: i- W3 g[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在整理电路ING  有问题再来请教
发表于 2007-8-23 11:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下给出气动图和电路图,供你参考。
9 g* b) z5 G0 H( H: ~" ~3 Q1 A* H' I& ^% H+ I# p. b1 g- y0 I
电路图按国家标准规定的图形符号绘制。, O$ m( N! w( V% {0 B
其中:& u7 Y. I4 W* j  }
        SB1、SB2 — 控制按钮;. a4 Q& z. k! o. Q6 p* B
        SQ1、SQ2 — 位置开关;
- g& U4 O, l0 @/ Q        KA1、KA2 — 中间继电器;/ ?' V- x4 h+ O0 \* n
        YV — 电磁阀。* f  S) B) B: Z" w
SQ1、SQ2分别置于气缸行程的两个终端位置。
: R$ p/ K  w/ Y: h5 @2 V  `3 N4 v9 ?3 q
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 12:37 编辑 ]
a1.JPG
a2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 好应助。 是否有意加入“技术团队”, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-23 12:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-23 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( l% C8 k8 N# L5 p- D! O+ ~! l0 {以下给出气动图和电路图,供你参考。
. \6 J% p1 a( T( a; |- i% ^/ O  r. p/ b* d
电路图按国家标准规定的图形符号绘制。# T$ i- Q% W' x! B! u- L& A4 _3 ?6 P; A
其中:
6 l- }- l6 u$ x) `; p        SB1、SB2 — 控制按钮;
9 @2 I! Q5 [* a/ ~  S        SQ1、SQ2 — 位置开关;
% b$ d& Q& }( O* q' b! M        KA1、KA2 — 中间继电器;* x) k; U! {2 I( g1 W3 Y
        YV — ...

* J8 q6 M/ T! [- a很是感谢,很标准,怎么我学习的、我读到的图、我在网上下的电气符号,都不是完全一样,前几天下的电气图包也不一样,虽然都能看明白,但不知道究竟哪个才是目前的标准。等下再搜索下最新的,公司内部没有。
3 T6 }2 U8 e1 c: y6 N' n再次谢谢,特别为工作的认真态度感谢你!
发表于 2007-8-23 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

《GB/T 4728 电气简图用图形符号》系列标准

以下是当前有效的《电气简图用图形符号》系列标准,内容较多,你可根据需要只收集那些你工作中需要的部分。另外,建议你看一下《JB/T 2739-200X 工业机械电气图用图形符号(征求意见稿)》,它把常用电气符号进行了综合,比较实用,虽不是正式版,但正式批复后,改动不会很大。,毕竟它是按照现行国标制定。这些图形符号标准本论坛都有。$ h/ Q0 t0 R3 f6 A
  GB/T 4728.1-2005  电气简图用图形符号 第1部分:一般要求   
9 ~; `: y7 j' V/ ^! w  GB/T 4728.2-2005  电气简图用图形符号 第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号   
2 G5 h7 R0 |' s' d* i  GB/T 4728.3-2005  电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件   
5 l9 u0 i: V3 C; @! |5 ^7 k: u  GB/T 4728.4-2005  电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件   
4 F2 g, B1 P5 k2 [, z& J) Y  GB/T 4728.5-2005  电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管   . D( z% l! ^& Q' c) H, ]  m+ V2 `
  GB/T 4728.6-2000  电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换 , u1 r( b3 X* P  S5 w/ {9 w
  GB/T 4728.7-2000  电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件 4 v/ H# G" w" j
  GB/T 4728.8-2000  电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件 * n; L6 u* \8 f/ R; `% q. o% M
  GB/T 4728.9-1999  电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备
/ X: A0 Y: e$ j8 ^8 L( e- `  GB/T 4728.10-1999  电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输
/ g: i( n: f6 U2 g8 X  U  GB/T 4728.11-2000  电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图 7 Z. l. \- B% a
  GB/T 4728.12-1996  电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件 6 P( V' D/ G; ~. r6 e6 l
  GB/T 4728.13-1996  电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供! V* h$ D7 L; X# S1 L9 P
一篇帖子让我学习到很多。再次感谢大家。5 i9 v* }$ P. n4 I

0 ?' \3 k. q1 q5 m9 s0 F- R谁还有更好更节省继电器的方法么?8 {8 e2 U' {  m% D* o8 r
楼下的 继续  GOGO ……
7 d' ?; N4 e: p; [# E% E0 X& z. R; l' N# H' W/ d
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 09:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那里买到的都是常开的)所以在最后决定还是采用6楼的电路图了。7 ?& n3 t( X! h' R- I" O% V

8 s' a9 }6 l0 R+ D' z5 u9 N没有太多的经验,不知道感应开关有没有常闭的?如果有的话,那就是我没买到吧,自己分析认为,应该有的。
6 G5 A' `; T" H/ |6 r为了方便对比,把9楼大虾的电路图一并贴在下面
. d/ \* r0 s1 P2 x+ {: D- |1 r9 T2 M, m

* x) W- o& z: x' [9 U我的最终图还在纸上,呵呵,等晚上吧,用CAD画了再贴上.2 n) B  v% ~2 N% N1 ~4 G

; X  d% ^/ ~2 J因为这段日子忙着调试另台设备,时间紧张点,(我发现自己天天都忙的忽拉拉的……)) B4 ]3 j9 p# z3 n. |' p
# M* d4 `! e/ n1 N, _: B3 g
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 15:43 编辑 ]

9楼的电路图

9楼的电路图

感应开关

感应开关

感应开关资料

感应开关资料

气缸

气缸

二位五通阀

二位五通阀

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 希望你能从三维获得帮助

查看全部评分

发表于 2007-8-24 21:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用双控电阀(可以解决关机后,固定停机位)- n2 F# i& s( K3 V2 U
用2个感应开关控制电磁阀2端即可,一个开关控制总电源
发表于 2007-8-24 21:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liweiproe 于 2007-8-24 13:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 p. r1 P- P* E) }刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那 ...

$ }' k& C$ q$ `6 W* x# u' c/ m* E9 X不一定要局限在气缸用的感应开关,思路放开一点会有很大收获的
 楼主| 发表于 2007-8-24 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14楼的提法可以考虑,下去后实验下,嘿嘿
发表于 2007-8-24 23:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
曾经用过,做机械手很好用
发表于 2008-10-23 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以用定位螺钉而不用行程开关吗
发表于 2008-10-25 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
为什么是单电磁阀呢?气动的用双电磁阀+行程开关控制可在任意位置啊..9 d) G# w# o* r

/ h0 r! U# V  _; D4 @7 V/ _学习啊.