泵或马达的起调点(start of control)是什么?壳体压力对起调点有什么影响啊?
发表于 2008-6-25 21:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关注中 :) :) :) :)
发表于 2008-6-25 21:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
流量怎么赚啊 :) :)
发表于 2008-6-27 21:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 1# 的帖子

可能是恒功率变量起点,我想无论是什麽点与壳体的压力都不会有关系
发表于 2008-6-27 21:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
起调点指最低起动压力或流量...
$ l6 q6 d7 _; ?9 W$ A/ M2 n; Y" }, ~这个参数对常规泵或马达没啥意义.可不作为参考
发表于 2008-6-27 22:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵或马达的起调点一般是指泵或马达的恒功率、变量控制、压力控制的起点
' u7 {& a8 G  t( i4 x. t$ c+ W看其曲线,有的是可调的
% K1 {7 n2 X: s( w- k8 m5 I) e. i- c4 b; Y4 V# @
[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2008-6-27 22:19 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
9619 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-30 14:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家伙,我感觉应该就是6楼大侠的解释了,
发表于 2008-7-1 18:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

谢谢  受益匪浅
发表于 2008-7-2 21:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意6楼,/ i- \% a: a' i1 s; t* E
补充一点,- k2 w7 ~% O) p9 c$ E
泵,马达的变量原理:控制压力和弹簧来平衡,而弹簧腔是和壳体连通的,- U$ i3 }* q% g- H$ d; A& Y; H* i9 B
故壳体背压是影响实际变量控制压力的.