发表于 2007-6-25 14:48:26
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
让我先来告诉你几个基本概念。
! G0 Z1 c4 V6 J0 m5 P1 D; L1.什么是中性点、中性线? * C& c: H) J* I# Y7 ^7 g) O
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。 : y0 M0 r+ z+ `; i- O6 C" f
2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地?
( R/ _( l; a& I: c0 p为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。
1 F' t7 F/ e5 g T; C4 u保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。
. q, R4 |: o! }' p* g中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。 - X3 G& i; ~' N1 p
重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。 $ `; \* [7 U' t' |( u& |
3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用?
: L4 h$ F2 n' U% Q高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
# x% u! Q& f3 s6 ]2 ^通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 ( V3 j7 i/ I3 |) d. ^' y/ |1 H
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
; G) ?! F3 O6 p' v7 X7 {8 q% B, W/ D5 ~1 J" O+ Y2 ^% V+ |
再来谈接地
3 A9 h5 t4 O, ?2 s# x. r, @什么叫工作接地?其作用是什么? 7 K/ L9 v. |# K' i' A( Q
工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是: 2 \/ Q% K3 N, D0 z; m. w+ A6 d
(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。 2 y6 _7 o) h5 u& I2 u, D) F x
(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。
* D; `# i- v: p* S) y y4 y(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|