让我先来告诉你几个基本概念。: L% g+ r: P$ F* f
1.什么是中性点、中性线? 9 E5 Q; \9 c# d9 X: T" F
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。 $ H V8 ?0 F G/ v9 N4 _
2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? , R) H& G8 @' e0 F* @, c' B5 n. W+ `
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。 + u5 L7 k* S b+ z, O0 A5 @
保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。
, B. Q5 [8 E b, G$ c' _6 Z中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。 . S l- i# K c6 u' O$ @
重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。 8 p7 f# R' i3 x
3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用? 7 F( Y! o4 H5 c0 W8 k" c& x- k. k; q
高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
, ]1 _8 W H4 @4 ]7 H. R) n% ^" a通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 & T; ~9 C7 e l& W
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
% A$ P& C8 W* V/ F' N4 l
' {- K7 G4 E' G. V( ?再来谈接地
6 q, V9 ]: v$ u1 a' ?0 }7 X0 n: \) M什么叫工作接地?其作用是什么?
5 O: I6 T% t: `工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是:
- j1 y7 N" b( }0 m$ ^(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。 \! u( `6 H6 h# s8 c2 B
(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。 $ a, p5 B1 w5 e* ]# {5 T
(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|