比例阀的中位就算是Y型也不可能如你所想大量油从中位走的.同是Y型,但是比例阀和普通换向阀是不一样的.
; X5 G$ j' [3 {: P- A2 F二,只要是控制系统(区别与传动系统),尤其是阀控系统,控制件到执行元件管路长就不行,我举例:我NG10的阀(如PQ)到油缸(大概5米左右,不到),停止位置要误差3,4毫米(小油缸).如果你程序里可以做出和时间相关的图,可以很轻易得出响应曲线.0 |$ D$ m: t' t8 L5 |# |: o
如上面兄弟所讲,先看看这个状态的时候320或319的压力情况.
, q3 J2 S# C$ Y3 M3 v另外你怀疑阀机能问题,那么这就是没有验证的系统,那么这图纸在国外图纸的基础上修改了什么? |
|