发表于 2012-6-21 08:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题4 \5 U6 H2 o6 D- ~& d9 c1 Q' f: d
比如M03S10& b( Q  i& f/ w1 C2 x, s
G01G98U-200F1
* ~, u% b& j' G( |$ V8 |) }& J/ D5 i; _只执行第一段M03S10
8 V) U' `7 K% z0 ?1 k+ d下一段就不执行了  U' M2 J2 [: D9 }
但是在自动方式下没问题
$ T8 _  N, V1 Y, @* @请教原因????
  i7 z5 X$ m" f$ a
4 G% i) ?$ x9 u" z还有就是问什么不能执行转进给G99??$ J& p: |% p. Y3 G$ l" \" s. d, v
没有主轴编码器就不能执行G99吗?????????
发表于 2012-6-21 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# 47491540
6 {. b# O( i& ^/ \6 ^是的,没有主轴编码器就不能执行以转速为条件的程序。