[已答复] 发那科系统MDI状态下,程序只能执行一段不执行第二段

[复制链接]
发表于 2012-6-21 08:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题
; o! W3 \# T- q, J7 G% b比如M03S10
0 H3 k; g- ~' E1 nG01G98U-200F1$ F. }7 {# g9 a$ l
只执行第一段M03S10
0 U% y% @$ ~+ V: D6 {下一段就不执行了5 ~- G  _; e* M$ ?7 q( U1 s. a% F
但是在自动方式下没问题1 f* x6 }# J$ j( w7 Z/ o' c
请教原因????. R: w* {$ i# G1 I* Z- w* ?1 E! y
8 l* s3 c* q0 d: h2 A
还有就是问什么不能执行转进给G99??
7 n" K: x, S' D) A) O  q没有主轴编码器就不能执行G99吗?????????
发表于 2012-6-21 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# 47491540 ) k8 Y# }5 z& e0 b
是的,没有主轴编码器就不能执行以转速为条件的程序。