收起左侧

[求助] 满足流量、压力时,用1个泵和用2个泵有不同吗?

[复制链接]
发表于 2012-5-25 11:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,满足系统流量、压力时,用同一系列的1个泵和用2个泵有不同吗?如果有区别,哪一种方案更好呢?希望有人能点拨下。
发表于 2012-5-25 11:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你这么看这个问题吧:系统在达到功能的情况下,越简单越好,当然这个达到功能要正确的看待

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-5-25 12:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
哦,也就是“满足性能条件下,从系统结构简单考虑用1个泵要优于2个泵”吗?那采用一个泵的话流量肯定要大过2个小的泵,大泵的价格和2个小泵相比怎么样呢? 2# boy_make
发表于 2012-5-25 13:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我认为问题提的不严谨,因为可能在不同的时间段要求压力和流量是不一样的,所以不好回答,即使是回答了,也无实际价值。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 确实提的条件不全,无法具体分析

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-5-25 13:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不同的时间段要求压力和流量是不一样的这种要求是存在的。比如我计算的流量需要420L/min,1个Parker的PV270轴向柱塞变量泵可以满足,或者2个PV140也可以满足。那这2种情况有什么不同吗? 4# 奔腾九
发表于 2012-5-25 14:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
成本造价不同。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-25 15:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能用1台就用1台,简单可靠0 j9 e) Q8 T; d3 B. w' t! `
若你系统最大流量工况只是个别时候,用2个也可以

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-25 15:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主提供具体的参数才能分析。
: h+ e) `: Y% z/ J, R1 z* ?7 l) ^; C不能简单地说哪个更合适。
发表于 2012-5-26 08:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
当快进与工进速度差别较大时,建议用两个泵,快进时两个泵供油,工进时大压力泵供油,大流量泵卸荷,这样的话可以选择小的电机,节省能源!
发表于 2012-5-26 10:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不同的时间段要求压力和流量是不一样的这种要求是存在的。比如我计算的流量需要420L/min,1个Parker的PV270轴向柱塞变量泵可以满足,或者2个PV140也可以满足。那这2种情况有什么不同吗? 4# 奔腾九
: f# }( P! E, F& Q$ amtyiran 发表于 2012-5-25 13:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, C8 y/ E" Q/ D/ _+ b) D. B

" O4 L* k, x+ x  Q3 ~$ \供电允许的情况下(涉及启动电流),一个两个都可以。
) ?5 g% T3 F( Z; k; b! H9 r$ ~像这样的一般建议使用两个。
发表于 2012-5-26 10:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一台泵能满足功能要求的就不要用两个泵,两台较小的泵比一台大泵投资费用高,管理成本也高。两台泵并联,压力同样,流量相加。常规做法是,同样的泵安装两台,一用一备,能保证长期安全运行。
发表于 2012-5-26 11:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
更支持这个建议哦
发表于 2012-5-26 16:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好是一用一备,但成本较高! L9 q8 A2 u5 q* {% B

3 }8 {/ ^8 O  j+ U6 T. F对生产有利
发表于 2012-5-26 18:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 bohongs 于 2012-5-26 18:08 编辑 / \- ?- d9 o* g3 S: M( u/ b
* W$ ~! r: _7 T+ N0 n  _
大电机配双联泵,功率匹配合理,性价比最高,软硬通吃
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
供电允许的情况下(涉及启动电流),一个两个都可以。
$ u. y$ K7 z- y9 T像这样的一般建议使用两个。
0 I' |4 |8 n$ Y9619 发表于 2012-5-26 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如若供电允许下,请问你建议使用两个泵是从哪个角度考虑的呢?
发表于 2012-5-27 17:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如若供电允许下,请问你建议使用两个泵是从哪个角度考虑的呢?9 q7 c; k; g' ~- c: Q, [+ ^
mtyiran 发表于 2012-5-27 12:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

0 h3 J# k9 q0 s& h; E
% i: j+ Z4 u" P* y1 z& q供电允许,一般使用一个。 用两个成本会高些。
发表于 2012-6-1 16:26:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
用一个还是用两个,是从工况角度来考虑的好吧?% q" `5 Y) s, c. Q  {6 m* R0 W
比如你的系统一直都只有一个动作在进行,那能用一台泵的情况下,为何要用两台?
6 V9 w  q6 C5 h$ X2 ~反之,当你的系统一直都有若干个动作同时进行,为了减少节流损失,这时候采用两台泵,就是比较节能的方案。
发表于 2012-6-5 10:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一个够用了为什么要用两个
发表于 2012-6-8 11:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可靠性的话还是2个泵吧,万一一个坏了,系统还能干活。。。在船舶行业,是不允许一个泵的。
发表于 2012-6-8 16:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
一般是从简的原则,有问题也好排除。