QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3732|回复: 9
收起左侧

[已答复] 谁能帮我设计个控制线路

[复制链接]
发表于 2012-4-11 19:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电气元件有 3个14脚继电器 2个电磁阀 1个XTA7000温控仪 2个磁性气缸
8 h: y. Q/ Q# U+ ^ 动作要求:1 按进料按钮1号气缸收缩(进料)到限定位置后2号气缸伸出(下降)到限定位置后开始加温,达温后继续保持此动作(起保温作用)。       2 按退料按钮2号气缸收缩(上升)到限定位置后1号气缸伸出。
发表于 2012-4-16 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-16 11:17 编辑 ! b, \2 A" o9 v: V4 L; G9 R

0 w  |0 O6 R# V( D% C挺简单的控制回路,既然配了磁环气缸,感应器应该是少不了的,注意顺序做好保护。
7 F4 W5 k4 ^8 z& O, `捡现成不太好吧,自己做出来才记得住,悟得多。。。, |0 _# n/ x5 ^3 b# e2 c9 Z
或者将设计当中的问题拿出来讨论

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-16 18:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对  是还有3个感应开关, 由于本人初学不太懂,要会的话也不在这发帖求助了

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 讨论

查看全部评分

发表于 2012-4-16 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
按退料时温度控制应该停止吧?
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是的   电磁阀是双电控的
发表于 2012-4-16 21:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我刚想了下,这个用梯形图就很好写了,不过用三个继电器还真费劲,也是水平不高的原因吧!很久没有做个继电器的东西了!你试试吧,我现在手上没有东西,有东西就好做了!6 z( T) e" [4 i) R5 F
气缸1用继电器M1控制,感应开关1,放在气缸前端;气缸2用继电器M3控制,感应开关2在气缸前端,感应3在后端。
6 Q6 z0 p: i' B/ \. z9 ~常开按键SB1与继电器M1做个自锁,继电器M2的一个常开点开锁;感应1接继电器M2的一个常闭接通继电器M1的线圈。(这个我不确定有没有问题,我明天找东西试下。似乎这个的难度就在于找这个点)' b5 S* W" I0 ], Z; Y' J8 T

% X" ?( ~- K+ h3 V' h; I% @感应1与继电器M3做自锁,按键2做解锁。
: ?- b7 @3 e- @1 W+ _' c感应3接M3的常闭点接M2线圈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论、应助。

查看全部评分

发表于 2012-4-18 10:44:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 雪茄客 于 2012-4-18 11:17 编辑 9 N7 P+ D- ~2 K2 ~: Z

, b& X, n  N! g4 ?" Y0 I5# rytshi
' U& I( L9 p* G+ Y7 \受限于气缸感应器的形式,用了6个继电器;如果不靠时间来控制加热,可以修改成温度控制器控制。6 W5 G" Q# f" I" V; c
电磁阀采用的是双电控,中间停止位。两个气缸应该两套感应器吧,共4个。
3 U' w2 o8 W* j4 F仅供参考。。。% A- F. ]% J9 N) P2 _
1.JPG
发表于 2012-4-18 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 雪茄客 于 2012-4-18 12:59 编辑 + J: Y" N: M4 H6 \
, f, h! X: K' C) {6 a
5# rytshi + y/ y0 C( g4 _* T: H8 a. M
再来一个带温度控制器,仅供参考、讨论。+ L7 L; C0 ]" k( X' c' s
2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 应助。电路似稍显复杂。可以看出很用心了。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-18 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 rytshi 于 2012-4-18 15:18 编辑 8 [6 G( v- E4 a! q, q& y9 n
, j4 }. p  M1 K
如果采用双向开关来代替出入料的按钮开关是不是可以减少2个继电器,另外保温不需要时间设定,因为装有温控仪达温后会有指令给微机停止加温,低于设定温度会自动加温。
发表于 2012-5-25 17:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
电磁阀用两个普通的,继电器用两个11脚,2号气缸初始位限位开关要有常闭输出功能,方可以将此动作完成,如果2号气缸初始位限位开关没有常闭输出功能,则需追加一个继电器来实现动作。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表