电气元件有 3个14脚继电器 2个电磁阀 1个XTA7000温控仪 2个磁性气缸
7 w0 i3 G; O3 y$ D, h' f) j 动作要求:1 按进料按钮1号气缸收缩(进料)到限定位置后2号气缸伸出(下降)到限定位置后开始加温,达温后继续保持此动作(起保温作用)。       2 按退料按钮2号气缸收缩(上升)到限定位置后1号气缸伸出。
发表于 2012-4-16 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-16 11:17 编辑 9 V! g/ k3 y9 @* M& ~

1 H+ D: N) ^* O, C  q6 |- F" E& x% m7 O挺简单的控制回路,既然配了磁环气缸,感应器应该是少不了的,注意顺序做好保护。  E1 _/ v) D2 f7 u, R% d- b
捡现成不太好吧,自己做出来才记得住,悟得多。。。& I4 a  D" j7 A" O; H
或者将设计当中的问题拿出来讨论

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-16 18:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对  是还有3个感应开关, 由于本人初学不太懂,要会的话也不在这发帖求助了

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 讨论

查看全部评分

发表于 2012-4-16 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
按退料时温度控制应该停止吧?
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是的   电磁阀是双电控的
发表于 2012-4-16 21:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我刚想了下,这个用梯形图就很好写了,不过用三个继电器还真费劲,也是水平不高的原因吧!很久没有做个继电器的东西了!你试试吧,我现在手上没有东西,有东西就好做了!; W+ |, _4 I7 ~5 S/ P
气缸1用继电器M1控制,感应开关1,放在气缸前端;气缸2用继电器M3控制,感应开关2在气缸前端,感应3在后端。" h$ n$ H! Y5 i% f
常开按键SB1与继电器M1做个自锁,继电器M2的一个常开点开锁;感应1接继电器M2的一个常闭接通继电器M1的线圈。(这个我不确定有没有问题,我明天找东西试下。似乎这个的难度就在于找这个点)
) T9 r; o0 ~. f& f' K8 i3 g- ]. w7 {8 |
感应1与继电器M3做自锁,按键2做解锁。; |0 U: s( b) R' ?& \' U& O
感应3接M3的常闭点接M2线圈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 讨论、应助。

查看全部评分

发表于 2012-4-18 10:44:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 雪茄客 于 2012-4-18 11:17 编辑
1 l; i, i4 G5 D: V1 B, [% r8 p1 @; Z! L3 v, S+ n  a: f. c
5# rytshi : P: V9 l0 D) ]" r+ c: v2 F7 o
受限于气缸感应器的形式,用了6个继电器;如果不靠时间来控制加热,可以修改成温度控制器控制。+ ~0 G) W2 J6 Q6 h
电磁阀采用的是双电控,中间停止位。两个气缸应该两套感应器吧,共4个。
  P& s2 |0 }; {, a% _" ]- D仅供参考。。。2 w, `0 z& ~& t, R
1.JPG
发表于 2012-4-18 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 雪茄客 于 2012-4-18 12:59 编辑
# I( _2 o4 n: ~: o
9 X& H( y0 C9 A8 M2 g6 ?$ ~- y 5# rytshi . N4 ~5 v+ f5 [4 e& g8 S  T' O
再来一个带温度控制器,仅供参考、讨论。
  y) Y* H0 P8 R" U! K 2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 应助。电路似稍显复杂。可以看出很用心了。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-18 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 rytshi 于 2012-4-18 15:18 编辑
) g+ m  d! W4 k) ]" B
# w7 a+ n7 b4 G3 Y5 L- N' l如果采用双向开关来代替出入料的按钮开关是不是可以减少2个继电器,另外保温不需要时间设定,因为装有温控仪达温后会有指令给微机停止加温,低于设定温度会自动加温。
发表于 2012-5-25 17:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
电磁阀用两个普通的,继电器用两个11脚,2号气缸初始位限位开关要有常闭输出功能,方可以将此动作完成,如果2号气缸初始位限位开关没有常闭输出功能,则需追加一个继电器来实现动作。