[已答复] 电机反接制动电气原理图

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-3-28 20:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
附件是我画的电机反接制动电气原理图,请问是否正确?! Z$ V* v! D! U- s5 q
工作台升降电机反接制动电气原理图.pdf (59.19 KB, 下载次数: 24)
发表于 2012-3-28 21:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机反接制动电气原理图。可在图面上点击放大。
Pic.JPG
发表于 2012-3-29 19:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
反接制动时必须一致按着按钮SB2,直到电机停止运转,如果未完全停止及松开按钮SB2,电机将一直开始反转,直到按下停止按钮SB4。不知问题是否正确,看梯形图看惯了看这个都感觉有点吃力了,还得多学习哈

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-1 16:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
反接制动时必须一致按着按钮SB2,直到电机停止运转,如果未完全停止及松开按钮SB2,电机将一直开始反转,直到按下停止按钮SB4。不知问题是否正确,看梯形图看惯了看这个都感觉有点吃力了,还得多学习哈
# @$ x' X! i. i, osunxp166 发表于 2012-3-29 19:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

, U& I/ k2 ]* m# J* w9 S( ]" y2 v& x- l7 [( x& ~* r/ M! _4 t

( |/ U& I7 ]* X6 r1 m, ]; V7 Y是有这个问题,不知如何改进?
发表于 2012-4-5 15:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
畫了一張圖,不知道行不行,參考一下
Wiring.jpg
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
畫了一張圖,不知道行不行,參考一下
6 m0 p1 W3 @& g8 Z3 D2 i0 z6 vtwingo49 发表于 2012-4-5 15:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

1 f, k2 d9 c. w7 Q# D8 R$ |# k3 K$ f4 s4 z& O3 s3 C
非常感谢twingo49的回复,我看了一下,有几个疑问,不知说得对否?
: ?$ K! A3 q! [( \* t( q0 i5 G1. 电机上升时,无法停止。
* H! h" u0 v- f8 @* }2. R1表示中间继电器,应该用符号"KA1"吧。
4 o# {) W- F4 \3 n& N8 x3. “R1”要确保其常闭触点先断开,常开触点后闭合吗?(中间继电器都可以实现吗?HH54P型的好像可以)

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 提出问题,而且认真参予讨论。

查看全部评分

发表于 2012-4-6 09:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 twingo49 于 2012-4-6 09:29 编辑 ) v3 Z2 Q. }( o# W' r: d
非常感谢twingo49的回复,我看了一下,有几个疑问,不知说得对否?
( B: c) ^  F1 R7 W/ `; |1. 电机上升时,无法停止。& Z6 z: x* x, f0 X; d8 B
2. R1表示中间继电器,应该用符号"KA1"吧。
3 {. T( a1 }& r- m3. “R1”要确保其常闭触点先断开,常开触点后闭合吗?(中间继电器 ...; W, N5 D& g3 s5 }9 O& n9 Y
lalala88 发表于 2012-4-5 20:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

4 D/ F, Z6 A& o' [1. 的確,上升時會一直到上升限才會停止,因此改了一下圖。# W2 f8 [# Y( S
2. R1 改成 KA15 ^% Q6 s& f. h: N+ u  {7 c
3. b接點先斷開,a接點後閉合沒錯
Wiring.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助。感谢您的积极参予。建议电气图文符号可否使用标准规定的形式。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-16 18:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1. 的確,上升時會一直到上升限才會停止,因此改了一下圖。+ M/ o& P$ J9 I- \6 A+ [) r
2. R1 改成 KA1
9 ~2 U! u$ N9 E! W8 D9 n3. b接點先斷開,a接點後閉合沒錯1 A, |( v4 C$ L) T. O6 {, m
twingo49 发表于 2012-4-6 09:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ a2 @( [0 V3 S" N9 o

) M# W* }; _! ]. Y再次感谢twingo49,上图应该正确,另外,我还想请教一下您,如果把升降启动按钮改为自复位选择开关,左旋时上升,右旋时下降,松开后复位(即停止上升或下降),原理图该怎么画?
发表于 2012-4-28 09:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8# lalala88 $ A% Q, W, `  g% z) g5 V
好幾天沒進來看帖,昨天才看到你的回應,再畫一張你看看行不行。 Drawing1.pdf (7.3 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-4-28 17:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上附件中给出的电路。讨论问题还是直接给出图为好。
Pic.jpg
发表于 2012-4-29 14:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
本帖最后由 xf81519 于 2012-4-29 14:12 编辑 9 `1 X8 ~7 M# z

3 y' [; y7 d2 [5 `# x0 x反接制动要速度继电器才能平稳控制,不然很易过头,给你两张典型反接制动的图,你可参考,因为不知前面的图和不知整个用途,所以不好设计.
# ]' T# j' V: |& d& a(12)是大电机串电阻反接制动,(13)是小电机真接反接制动.
12.jpg
13.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 热心参予讨论。的确,用时间控制是很难做到准确、平稳的。

查看全部评分

发表于 2012-4-29 15:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
如果就是下行碰到限位开关后停止的话,那还是用电磁制动器好,反接制动要有行程余量给它的,电磁制动如果功率配合的好止动可迅速行程余量少.停点准.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-9 09:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
人才啊,可以参考一下S7-200的那些经典程序,关于电机控制的。
发表于 2012-9-4 12:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
反接制动是有要求的,别造成反向运动了!
发表于 2012-9-4 13:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我感兴趣的是7楼、10楼的图形是用什么软件绘制的呀?
发表于 2013-1-25 16:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
liangquan 发表于 2012-9-4 13:07 static/image/common/back.gif, T+ `5 @$ w- y0 n
我感兴趣的是7楼、10楼的图形是用什么软件绘制的呀?
% S: b5 B1 t  l* s1 H
Autocad electrical 畫的