请问各位高手,对于负载敏感泵而言一般压差△P好像调定制14~20之间,为什么要这样设定?调高或调低对系统有什么影响吗?# x/ g0 I; T8 ~
谢谢!
发表于 2012-3-4 19:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
越高泵的变量控制越灵敏,不过损失的功率也越多

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
柠檬咖啡 + 3 技术交流

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2012-3-4 21:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-4 23:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
压力调的高,容易引起系统的不稳定吗???
发表于 2012-3-5 13:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
调高能量损失会大些,调低更灵敏
发表于 2012-3-6 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼说法
发表于 2012-3-6 17:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
负载敏感泵压差△P的设定不是由泵本身决定的,而是由负载敏感多路阀的压损决定。! ?( [1 `* p: _
负载敏感多路阀达到最大流量时(额定流量)压损是多少,这些可通过阀的流量和压力损失曲线得到,泵的压差△P设定是根据这个来设定。
* k% t! R% C- u8 Y比如,负载敏感阀的最大流量是300L/min,这个时候阀前后的压力损失20~25bar,泵就要根据这个压力损失来设定压差△P,如果你这个情况下泵设定的压力损失小于这个压力损失(比如14bar),当阀达到开口最大的时候流量将达不到300L/min。# }3 V% N8 I5 j7 U6 m0 n
原则上压损越小,能量损失越小,但是就意味着需要达到相同流量的阀需要更大的通经。+ M. @/ r" ?/ W3 t; u7 N$ K" r

; s- `6 l8 M+ t. l. s* |8 T简单的说,25通径的阀当18通径用,更小的压力损失就可以达到同样的流量,但是成本会增加。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
柠檬咖啡 + 3 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-3-7 21:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原理上可能还有点没完全搞明白,继续琢磨琢磨!
发表于 2012-3-8 20:44:45 | 显示全部楼层 来自: 英国
1# lin307
" G* D$ E% [2 r) d) a! o楼主07年就提出了这个问题并得到了解答,现在又在温习液压知识吗。2 n) k$ m% h, t
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=389384
发表于 2012-3-9 17:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议你从头开始看你可能就明白了。$ T+ Z  V& G1 c) b3 g  U2 G
1。定量负荷传感。
5 e: r( U0 K* f" R( H- {! E2。阀前补偿变量负荷传感。# a. i7 m5 K6 Q2 j* t
3。阀后补偿变量负荷传感。8 q! `* A+ F! i( O
你要弄明白一个关键要素:流量和哪几个因素有关系。* ~6 P5 w9 q  J! R
要整个系统看,你要仔细分析几个状态,停机状态,启机无动作状态,有动作状态,速度增加状态,速度减小状态,把几个状态和变化过程的泵和阀变化分析清楚。