[讨论结束] 自己家安装电线时发现奇怪的现象。

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-1-14 13:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东云浮

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自己装的是二楼的电线,一楼和二楼是从总闸分开的,,发现一楼的闸刀开关合上,二楼的“漏电开关”就跳闸,把一楼的闸刀开关分开,二楼的“漏电开关”就不会跳闸。这就证明了一楼存在漏电现象。    在检测时发现这样一个有趣现象:如图,因为没有万能表,所以只用“电笔”用电笔测“花线”的1、2、3的三个线头,发现电笔都亮。只是不是同一条花线的两端,灯比较暗。3 M$ {, Z2 s) N% P" e+ Y
   请问。。。为什么会邻近的花线。电笔也会亮的??。。。。。加上如何逐步排除家里漏电位置?
QQ截图20120114130209.png
发表于 2012-1-14 16:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
因为你用的花线质量差,两根花线间可能有破皮!
 楼主| 发表于 2012-1-14 19:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
2# jmok520
2 p# B7 M5 C' X) ]; R
' l) B# U7 b! `不是,我改用了其他的电线。例如电话线等等,也是出现这样的现象。
4 u/ O% n. O, u6 l* y* H4 H自己也换过各个插座,有些有,有时有。我也把总闸断开,直接测量入室火线,就没有了这样的现象。
发表于 2012-1-14 20:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
1.2.3都是什么线呢?是电源的火.零.地还是什么呢?有一种情况是零线和地线接反了,漏电保护是送不上的。2 P, i2 p5 h4 U  E* ]9 K
建议重新下线,按正规方法操作PVC管三根等径导线最好分开颜色。
 楼主| 发表于 2012-1-14 21:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
4# 柏春 ( e+ `. g, ^7 _7 T# ]) U2 x3 s

' g) h9 i3 x; ~0 x9 T$ Y
& U* t; D& ]3 P( i& C花线不是有两条线的吗?只是将花线的其中一条线连到火线的插口,接着就用“电笔”测1.2.3处的“线头”是否有电,结果1.2.3处电笔灯都亮,(注:1和2是共线的,3和接在火线插口的是共线的)
 楼主| 发表于 2012-1-14 21:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
4# 柏春
& o8 {- ~1 u: h1 n7 J! y
  h2 Y8 i3 y* `0 t2 I( m忘了说,我家在农村,以前老一辈拉的线到屋的,没有地线的。。。只有火线和零线。
发表于 2012-1-15 07:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
重新铺设标准电缆吧。这样漏电保护才会正常的
发表于 2012-1-15 09:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般老旧的电闸、电表板因年久裸露部分挂满油污等若导电物质,从而使得电路漏电。其闸表板也可以使得测电笔氖泡发亮。新元件处理不当也会出现这种情况。希望能帮到你。
发表于 2012-1-19 08:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电笔测量的不准,原理是感应电, 即使1,2不带电,3带点,1,2 缠绕在3上面,因此会感应出电压。电笔会亮。
5 y  N6 e8 C% e3 \) \: R4 u
3 k) T+ B, S6 c$ p* p0 D查故障用万用表测。 漏电可以用摇表测量。
 楼主| 发表于 2012-1-31 22:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
9# li0671
7 M6 _0 M2 [& e2 Z* }0 a) n! M' }/ ?* c" X6 {8 ^
有道理。。谢谢你!!!!!
发表于 2012-2-4 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
测试方法有误,1、2端的任一端接地还会带电吗?
发表于 2012-2-13 18:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是感应电,你用的应该是数字式验电笔,你再用氖泡式验电笔试一下,应该测不出来。另外,你的一楼是否有线路与二楼混接了?你是否有总漏电保护器,如果有是否跳不跳?
发表于 2012-2-14 22:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 monchouchou 于 2012-2-14 22:29 编辑
+ t9 f6 x. M, C# ?; R* J$ ?% ?  L% ^$ O/ C5 M
9楼正解,两根并行的电线之间有分布电容的存在,火线上的交流信号可以通过分布电容传至悬空的那根电线上,因此用电笔测量1、2时电笔会亮,由于是感应过来,因此信号很微弱,电笔的亮度也很暗。* y/ I+ Y3 y. ^# O) l
但是如果跟火线并行的电线不是悬空的,比如零线或者保护地线,用电笔测试时就不会亮。因此可以利用此方法来判断零线是否断路,如果你家里的零线也能点亮电笔,这条零线肯定在前端断掉了。* c3 B( u% I* o% c! l
以上是本人拙见,欢迎讨论。
发表于 2012-2-16 23:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 pangpang 于 2012-2-16 23:05 编辑
. c4 v5 n4 [' ]  t
....另外,你的一楼是否有线路与二楼混接了?....
8 G. F$ m: W" g+ L一见 发表于 2012-2-13 18:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 n, \* d4 q3 N& q: Q, M5 z
似这一看法切中要害。. |" N+ n+ t$ ~$ q
一楼与二楼的线路从总闸处是分开的。那就应该是两个相对独立的线路。一楼线路接通,使二楼线路中的漏电开关跳闸,说明两个线路间存在某种电的联系。5 i# d7 |, D$ h9 x4 j5 r

0 W  E1 _& v; w! O  k电气有危险,非专业人员操作要谨慎!
发表于 2012-3-9 12:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
那是感应电,如果用万用表测就没有了。