[求助] 溢流阀的响应时间

[复制链接]
发表于 2011-12-10 08:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 85024418 于 2011-12-10 08:40 编辑
2 y8 j& h  t# o/ e* V  F/ y
6 V+ h6 x. A- r/ a: z  l- z& X: [泵站基本情况:+ ~  _: ]8 R$ n# M0 I
( H& q7 R0 {1 x* @: ]" v8 |
油泵出来的高压油,经单向阀后,依次是2.5升囊式蓄能器,压力表,电接点压力表,直动式溢流阀,电磁换向阀,然后是油缸。
: Q0 l5 ~4 a$ J
' q/ K; W7 U( m* ^& e蓄能器充氮压力5MPa。+ a; x2 @  f2 b$ t- u6 y! \

8 E0 T$ ?% _; [& B泵站功能:
- ?5 I0 Q5 y9 H; z  E6 a6 t+ ?+ t. S4 Q( @. r4 m) I( j5 Y
电磁换向阀得电后,压力油进入油缸。  断电后,油缸压力油回油箱。
0 g; [) p) V: u6 G
' ^0 F9 v5 S' P0 Z6 g6 [$ B* l3 z6 @
实验现象:* V  z" f6 }" t9 ?7 ^1 M
6 G; a8 H$ V! R
启动电机,当压力表的压力达到9MPa后,电机断电。8 M1 f# t, `; u
此时,压力表读数由9MPa,迅速降至7.5MPa。- W4 K8 Y0 S0 v. |; B/ R, Y
/ ?' ?! R& [6 P, H/ @( b

- k& x0 f  S1 ?) v7 D# M怀疑是直动式溢流阀有泄露。当电机停电后,溢流阀的响应时间过长,压力油从这里泄露。
0 W+ m! b' x. W0 t: _5 ~$ {4 b0 T0 d6 U1 y. p8 Y: b
请教各位大侠:  H7 O& `& L7 ^- f
这种溢流阀响应时间是否太长了。造成停电瞬间,泄露量过大。: X; r( }* d# K1 O

! Q8 ]9 a9 W2 ^% D1 `# U- r4 X应该用什么样的溢流阀,能减少泄露。
4 v! ~; j: C  d" ^0 h7 @% ^0 u/ L5 ]6 I+ y6 b2 |
谢谢!
剪贴板01.jpg
发表于 2011-12-10 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人意见请参考!
6 M8 G/ _4 w' J* U9 d5 \9 q首先确认你的用的溢流阀是国外的还是国产的,两者最主要的区别在于弹簧的性能差异,我们厂也做过类似的实验,但不是溢流阀,而是安全阀,也是开启和复位之间的时间太长,造成这一段时间内泄漏量比较大,更换好一些材质的弹簧后,相对会好一些,希望对楼主有帮助!7 b: Z9 K- J, {
期待高手专家进一步解析!!!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-12-10 16:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
选用质量好的溢流阀,先导式溢流阀效果会比直动式好些。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-10 19:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本帖最后由 85024418 于 2011-12-10 19:49 编辑 , `1 R: P; O4 e1 K, O& K

5 [4 S' C, a2 r) y+ ~0 v3 ?& |国产的溢流阀,厂名不说了。
0 ~3 I6 G3 r  J9 O. g$ e" W3 p  M! o1 G
之所以选用直动式的,是因为抗污染能力比先导式强。
9 ~4 f9 R; d' _8 R( C0 r7 h# B% a5 o/ }. T- `0 f$ a
他们说,由于弹簧影响,泄露量在几十毫升,可是,简单计算一下蓄能器的压差、容积,不对劲啊。。
5 x  N7 m2 i- E$ f" R! \. @& ~
4 {+ d; _3 ]3 T7 T: s$ d! f另:4 }6 V. y7 s. |+ C
7 h5 l! ~1 x. M5 M6 ^' W7 {! Q9 `
厂家技术人员,还说了,采用先导式溢流阀,会泄露量更大。
3 ?* W" _  G& e
9 Q/ |* B; ?: Q8 [4 j请教楼上大侠。
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
采用先导式溢流阀,会泄露量更大吗?
 楼主| 发表于 2011-12-13 09:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有对溢流阀比较了解的专业人员在吗?
' A' j3 A  L+ k' ~- m8 z' |
) K( }4 C5 V* ^1 G! h, S请推荐一个泄露量小的阀。谢谢!
发表于 2011-12-13 22:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
搞个恒压变量泵呗

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 一个不错的办法。

查看全部评分

发表于 2011-12-14 09:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果油泵停止需要保压,这个油路需要调整。
. X% o* ?5 p. J4 j4 B9 [+ @9 Q不仅仅是溢流阀的问题,溢流阀的响应时间、溢流阀的泄漏等都会影响。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 支持呀

查看全部评分

发表于 2011-12-14 09:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主把溢流阀移到滤油器与单向阀中间要好很多。
发表于 2011-12-14 10:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原理有问题,安全阀怎么在单向阀后,应在单向阀前

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-12-14 15:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原理有问题,安全阀怎么在单向阀后,应在单向阀前8 A4 W, R9 N, b& e
自流井 发表于 2011-12-14 10:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

4 u# M. x- C2 Y" j! z- t还有一个是单向阀的性能,,8 Y2 \9 T8 B9 |/ M( f5 I
最重要的是,,压力靠压力继电器模糊控制,系统溢流阀你调整到12MPA左右,会好一点电接点压力表设定9,这样9MPA停机,而溢流在12,保压效果好点,,这种系统的单向阀离泵出口尽量近,泵停止瞬间容易反转

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-14 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上各位大侠。。
3 f) S  v8 C& ^1 I5 z4 d6 u' R2 t
+ G2 g( k) {! h7 D; t. X这个溢流阀,是专门放置在这里的。
7 `. \5 ~5 |& i. ^3 d$ |% Z' c8 u* G6 \1 p0 R
原来在溢流阀前,设有一个转阀,有两个输出,可以选择任意一个输出,包括:溢流阀,电磁换向阀。4 q2 p6 S) r' d' ~4 ?6 R

' g5 ~5 F* R( p' g# b) ~9 h% W7 z  Y这样起到双保险的作用。6 J6 O/ @) [4 T' u) _1 d5 ]: X
9 J* \/ Q8 o8 B
现在只能换一个溢流阀了。。。。+ K1 M( u. k2 `9 k# R  y
5 _6 ~4 z! v1 I! k# [4 `# e
请大家帮忙介绍一种,国外的就不考虑了。0 O" D9 r; H% |3 A' M3 B

6 z2 i' g) I3 x: e7 L2 K# w1 z1 J现在我正在使用的国产品牌,我也不说。。。。
发表于 2011-12-15 08:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如讓溢流閥有二種功能的話那B2電磁閥可能要P,T相通的閥才行喔
发表于 2011-12-15 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要用溢流都会有这种现象,这是由于他的启闭特性决定的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-12-15 14:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人感觉不会是溢流阀的问题。
5 V( X& d8 u4 U你这个系统像是液压制动系统,又有点不对。
3 M2 N, {; m' m1.你设定9MPA停泵,不是安全保护,而是系统设定的保压停机。对系统保护应该是溢流阀。设定压力大于9MPA。所以溢流阀通常情况是没有溢流的,就不存在响应问题了。; h7 I5 u8 }0 G0 a/ `& |  c8 R
2.你这个系统有蓄能器,即使有泄漏也不至于从9MPA 很快跌倒7.5MPA (是否可以理解为到7.5MPA 压力就不降了,或者降的慢了)! a8 @3 _8 v  _- ^' C, N: A4 X, d
3.你选用的换向阀看原理是滑阀结构的,这种阀本来就有泄漏。改成球阀结构的阀。; u" a# D3 w* U; |% C; H
4.你系统压力是9MPA,而你充气压力才5MPA,充气压力有点低了,作为备用动力源,充气压力可以充到系统压力的70%-80%。也就是6-7MPA。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-12-15 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼上大侠% S/ y& {( J% `0 o" D' f' K
可以确定是溢流阀在关闭瞬间又泄露,可以听到泄漏油泄压的声音。别的地方泄露可能性不大啊。
) ~4 ]1 _5 C* Z. ]1 }0 f; ?- ~2 z下降至7.5MPa后,的确不在泄露了。
. w& Q2 W+ H. Z滑阀的影响考虑到了,在没有将溢流阀放在这个位置(原位置在单向阀前,楼上的朋友提到过的合适位置)
2 A( I/ ~+ q( M7 Z' q记得以前看到资料,作为备用动力源,60%就够了。你提到的70%-80%是否高了。
发表于 2011-12-15 23:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议楼主还是把溢流阀换换位置试试。: P0 _; `4 Q7 k6 M" k/ j" X
如果不换位置,建议把溢流阀的压力调高,只起安全阀的作用,这样就可以避开溢流阀的启闭特性造成的影响。
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上高人!
; Q3 E. R* R: A( a; m% L
+ e% [. U- J+ D. J' \5 x& V实际应用时,就是当做安全阀使用的。即:设定值大于9MPa。1 \+ e; z6 o1 E7 y2 Z+ g! F  q! [, Z
没有明显的压力下降现象。9 B! C8 b- w3 T: k) d% P

3 H# L" H) E# L- ~7 h( S这个现象出现的工况是:
  v  x  }! z! j7 @, f: e泵站装好后试压时,没有接电控,直接将溢流阀设定为9MPa,当压力不在上升时,关闭电机。
# d% P4 H: K5 f2 b" q( v组装人员发现压降问题没有办法解决。( a0 A3 e% b1 }2 |5 n% Q8 h& U& h; \
  Y) s% V  C- s& P6 z
看样子问题能够解释了,3 H& h+ ^! [# X5 t* G' S
过几天,我到现场亲自实验,有结果后,给大家汇报。
. \, X% Y+ S9 U: o9 G5 |
8 l* S/ Z' [# X; x2 |( L" x( `谢谢楼上大侠!
发表于 2011-12-22 19:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
在学习中,继续领教,顶起
发表于 2011-12-28 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
溢流阀的通流能力怎样呢,如果溢流阀的最大通油能力小于泵的最大输出,也有可能导致这样的情况,停泵前压力可能已经超出溢流阀的真正调定压力7.5MPa了。
发表于 2011-12-29 13:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
电磁阀是不能保压的!
0 ~0 f! P4 t8 w) v( t% [! q要不是你有个蓄能器,压力瞬间会降到0的。1 [- O% E! f/ L* D  Q% d3 J
在电磁阀前面加液控单向阀,靠液控单向阀保压,就可以了
发表于 2011-12-29 22:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主使用使用电磁阀卸荷泵压力,装在泵出口,现系统在停泵后,溢流阀和单向阀都会泄漏,造成系统压力下降。