[讨论结束] 现场温度计是否校验?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-29 18:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
      工厂中有很多管道上都有现场温度计,而好多都已经破损,甚至并没有使用,请问是否有规范规定必须对温度计进行校验,或者温度计破损后必须更换,各位的公司或工厂是如何操作的?
发表于 2011-10-13 15:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
温度计使用前需进行校验,校验合格后才能使用,一般是一年重新检查一次(这个看各公司自己的规定)
' y, {  M( }& a: {根据GB50093 自动化仪表安装及验收规范中
! g; ~/ O6 o: Z第11条 仪表试验    y" _; ~% Z, T
11.1.1 仪表在安装和使用前检查、校准和试验,目的在于发现仪表产品的质量问题和运输、贮存中产生的损坏和缺陷。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-10-22 13:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
温度计使用主要看用在什么场合,比如锅炉上必须经过当地质检部门一年一度的检查并出具合格报告才能使用,如果用在一般场合,一般公司是不校验的,毕竟校验要出钱。
发表于 2011-10-23 11:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
温度计是否校检,要分情况,一般短则半年,长则一年,要根据温度失控对产品质量影响程度进行选择。从产品质量角度出发,公司应该定期鉴定,特别是质量管理体系比较健全的企业,这也是必须的要求
 楼主| 发表于 2011-10-24 16:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我们现在现场好多温度计已经失效,需要整体更换了!
发表于 2011-10-24 16:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 pangpang 于 2011-10-24 22:42 编辑 % u3 s& Q3 E$ d7 [) m- R
1 {4 D$ e7 H# U3 p
便携式温度仪,每年自己校准一次。调整补偿值。; F( @  {) i- D; J5 R, `

* u1 J' a0 ^9 G; @6 B每年自己校准一次。以防传感器失效
发表于 2012-1-7 12:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好多计量器具校验有规定不只是自己公司的规定 安检 质监局 药监局 及客户  我们药厂 定期校验 并更换合格证 有记录
发表于 2012-1-7 13:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 svw0936 于 2012-1-7 13:09 编辑
- U  r5 Y  @6 A5 d$ J
( P; A  _& d; V7 E1 \是否需要校准,考虑 以下因素:; Y) v. y0 ~% X8 M% A) I% U
1. 使用用途,如果是用于监控生产参数的,不一定需要校准,如果在参数设置时就是依照此温度计进行设置和研究的,而且在使用过程中,没有明显的损坏,不必校准。如果此时校准,可能导致原来设置的参数失效,需要重新研究和设置参数。当然如果有明显损坏,可能需要维修或者更换,但需要重新研究和设置参数。* e1 w& u; H6 j' G; N+ B; ^
2. 温度计的类型,如果是玻璃温度计,完全不必校准,不会失效。电子式的或者指针式的,则可能需要定期校准。校准周期一般为一年。
0 Y  \6 b! d  I* M% w' f  Z( m, Z1 C: ?9 k
校准很简单,通常在企业内部,用玻璃水银温度计进行比对即可(最好是用高一个分辨等级的温度计,如被校准的温度计分辨率为0.1度,则使用分辨率为0.01或者0.05度的玻璃水银温度计),不必送到外部校准机构进行校准。: f. Z- V9 V* |8 e; W/ s/ L
. |) ]5 }# n# M( Z( n7 v: e
对于没有使用的温度计,应考虑到底是否需要设立温度计,如果完全没有必要,可不必理会。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-1-7 15:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只要是计量用器具、仪表都应按规定定期校验
发表于 2012-2-8 20:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
需用检定。强制检定按国家检定规程要求定周期,周期检定可以根据本单位使用情况自行确定周期。
发表于 2012-3-3 13:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
按规定温度计是要定期校验的。但按楼主说的有些温度计坏了也没有人管,甚至没有使用,说明并没有影响生产,这往往出现在设计人员不了解现场情况,说明设置这些测点是多余的,看来是可以取消的测温点。
发表于 2012-3-4 14:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
温度计使用前需进行校验,校验合格后才能使用,一般是一年重新检查一次(这个看各公司自己的规定)7 Z9 p) I. ~* |. z
根据GB50093 自动化仪表安装及验收规范中! O& Y4 b' @6 j- V$ y2 S0 s
第11条 仪表试验  ) Z: ~  D& w0 [6 M/ m6 ?& Q
11.1.1 仪表在安装和使用前检查、校准和试验,目的 ...
! _; d3 w9 p. w. I, a* tbadboy0966 发表于 2011-10-13 15:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

3 @1 Q/ c4 V0 c/ w1 R; ]
# |  Z: {8 V7 T" T0 A
3 H. E+ t. C+ b确实是这样。特别在药厂这个肯定是必须的