发表于 2011-9-14 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:30 编辑
) a8 X6 W/ x9 w2 X+ m0 i0 z* k. L0 Q; N. I2 ^9 i
如下图所示。是一个升降台和两个门的事。当升降台升到顶上时竖直门落下,平移向左门打开,当升降台下降到最低时,竖直门升到顶部,平移门关上。" ^; ~. \3 i; e* M
请高手看看原理图是否可行。
9 o/ ^" Q/ }+ c( b3 `* w9 q( I; h, D% H! ]8 {" b0 P( M
1.jpg - I' _& l6 k; p. P3 ~2 f6 D7 E! d
2.jpg
发表于 2011-9-14 20:32:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
严格来说,是否应该增加行程保护开关?
6 ~7 U. x, c" C" t0 g电机需要制动吧?不然的话很难准停。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-14 21:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:31 编辑
. f1 l! e7 j0 g% X- m; u* j/ X4 e! K4 j
门的移动速度在150mm/s,需要家刹车吗?竖直的门用的蜗杆减速机,平移门用的摆线减速机。
发表于 2011-9-15 08:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SQ5 SQ6 的位置对吗?
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# w12mn
- i& g0 P1 ?0 ~4 r1 O7 T* l) F& a
. U4 v' n/ i5 P& E9 }
感觉没错啊
发表于 2011-9-20 17:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 可以作为行程开关使用,只是感觉SQ5 SQ6的位置在整个工作过程中不起作用...

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-9-20 18:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
大体上没有错误,只是缺少了电机刹车电路,否则无法准确停车。
发表于 2011-9-21 11:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
升降台怎么移动?
发表于 2011-9-21 11:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
有的电气符号不规范
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-21 20:04 编辑
- o, J" V( X0 p4 y+ H: z& N
* m  c! V0 y% Z3 c: [6# chenpengfei8 * ?: W5 O; j6 {6 p
7 }* k0 V( b/ }
SQ5,SQ6主要是起自动开关门的作用。升降台的电控箱已经做好了,这是两个门的电路图。平时只要控制升降台那两个门就要自动开关的。
发表于 2011-9-24 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是机构上带抱闸?移动时打开
发表于 2011-9-24 11:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
理论上没有问题,到实际中运用的时候你发现问题就来了,电机能否准听,这个很难说,
 楼主| 发表于 2011-9-25 01:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是不是机构上带抱闸?移动时打开
$ L8 N2 T, V1 xcspc103 发表于 2011-9-24 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' _. j3 g. ]9 u3 A9 o$ }% M
9 l/ S! t, o8 S
不带,用的刹车电机
发表于 2011-9-25 06:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
电动机带报闸机构就可以了,报闸的液压推动器从电动机上取电,就可以保持同步了。
发表于 2011-11-3 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该在加四个行程开关 防止SQ1、2、3、4损坏,防止出现安全问题。
发表于 2011-12-15 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
控制电路应该加个隔离低压变压器,安全点
发表于 2012-2-11 23:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
基本上做图规范,电路原理正确。在实际应用中或许还要按可能出现的问题、要求和安全方面的规程完善。以上多位会员朋友提出的意见和建议可参考。讨论结束。