QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3522|回复: 16
收起左侧

[讨论结束] 看看电路原理图是否正确

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-14 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:30 编辑
5 D8 {& ~; J3 R4 s+ m7 f
! x& M' D/ S' ]4 y4 d. s如下图所示。是一个升降台和两个门的事。当升降台升到顶上时竖直门落下,平移向左门打开,当升降台下降到最低时,竖直门升到顶部,平移门关上。
: E! q+ S, j: Q! g) m请高手看看原理图是否可行。
$ f: Z0 S6 b- e! x% g! l0 |; z
1.jpg   i. I; Q+ [0 b, J
2.jpg
发表于 2011-9-14 20:32:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
严格来说,是否应该增加行程保护开关?
+ X7 u, }, s+ N( H% K8 `电机需要制动吧?不然的话很难准停。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-14 21:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:31 编辑 3 ]# ?3 M$ r4 c7 T8 z2 O. F3 f

- j: c% E% ^) @; p: K2 t0 P7 l$ e* I$ `门的移动速度在150mm/s,需要家刹车吗?竖直的门用的蜗杆减速机,平移门用的摆线减速机。
发表于 2011-9-15 08:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SQ5 SQ6 的位置对吗?
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# w12mn " w# @( G" h2 m

" J; @) h  A3 b/ k3 I" x
6 ^/ o7 j0 ^- k感觉没错啊
发表于 2011-9-20 17:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 可以作为行程开关使用,只是感觉SQ5 SQ6的位置在整个工作过程中不起作用...

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-9-20 18:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
大体上没有错误,只是缺少了电机刹车电路,否则无法准确停车。
发表于 2011-9-21 11:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
升降台怎么移动?
发表于 2011-9-21 11:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
有的电气符号不规范
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-21 20:04 编辑
7 L9 ]* M4 P6 a: V( o: Y
% w6 l/ ]0 z$ i: _5 z3 V, K* j( a6# chenpengfei8 7 I6 O# M0 k: G4 j3 P; K4 n; c

" f/ O' U2 L+ U: B* U/ |2 dSQ5,SQ6主要是起自动开关门的作用。升降台的电控箱已经做好了,这是两个门的电路图。平时只要控制升降台那两个门就要自动开关的。
发表于 2011-9-24 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是机构上带抱闸?移动时打开
发表于 2011-9-24 11:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
理论上没有问题,到实际中运用的时候你发现问题就来了,电机能否准听,这个很难说,
 楼主| 发表于 2011-9-25 01:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是不是机构上带抱闸?移动时打开/ Z6 R# r8 Y/ t1 o
cspc103 发表于 2011-9-24 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

7 i7 H- V) d1 x: W& h# J# \' e, G& Q' Z0 o! h  q6 ?
不带,用的刹车电机
发表于 2011-9-25 06:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
电动机带报闸机构就可以了,报闸的液压推动器从电动机上取电,就可以保持同步了。
发表于 2011-11-3 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该在加四个行程开关 防止SQ1、2、3、4损坏,防止出现安全问题。
发表于 2011-12-15 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
控制电路应该加个隔离低压变压器,安全点
发表于 2012-2-11 23:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
基本上做图规范,电路原理正确。在实际应用中或许还要按可能出现的问题、要求和安全方面的规程完善。以上多位会员朋友提出的意见和建议可参考。讨论结束。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表