[已解决] 请教温控器控制方式的优劣

[复制链接]
发表于 2011-8-27 08:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有两款温控仪,价格一样,但控温控制方式不同分别如下,请教各位这两种方式的优劣,我想做一个控温比较好的系统,该选哪一个?
) h$ U4 ^" ~$ ]3 `  W谢谢
2 [2 n- h5 Q, X  m0 G
/ b+ [1 }! ]& N' R! }+ W* h" ?) a, x7 Y$ t2 ^/ ]
第一种控温仪 控制方式6 q% b% T1 g+ B3 p4 u* H
1、PID控制(位式PID和连续PID)。
  \" W9 N% ~% m6 Z8 \1 g6 s2、位式控制(ON / OFF)。
. ?  g# I) Y2 w
第二种控温仪 控制方式3 O- z# a, @1 k7 c+ w0 R4 {
1、触发SSR固态断续PID调节输出. y! L( K0 k' F+ ]( ^& ?$ |. j* t) c+ V
; j  d% ?" z! b- q/ a( `# Z

5 E/ s9 I: o3 l! @9 D# r$ T  q
发表于 2011-8-29 12:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
根据你的实际情况选择电路,有以下几部分:
9 y, q, |6 P. M8 D1.PID:是模拟量输出,4~20mA,需要功控部分是模拟量控制,比如SCR
! E  `9 n: f8 ?" X2 k( w# s    特点:能将温度在设定处稳定的保持,具有良好的平滑
; L3 V9 d; H7 V2.继电器输出:是开关量输出,功控部分范围广,可以是接触器等
* m3 \% b9 ?9 T: R4 a   特点:温度在设定处波动范围很大
9 n( C$ ?8 @) C* R$ H3.SSR输出,一般是电压型,有源型,功控部分需要根据有源型电压配对* |4 V- @+ C/ `, {
   特点:温度在设定处波动范围较大
0 L  _$ }% n! E8 x- Y: T4 x( P' @最好的选择1》3》2

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-8-29 13:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议使用第一种。
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢指教 3# 李绍起
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢您的详细回复
0 ]" M& N& m1 w% ^2 Q& Z* d) x 2# zhengfengrong
发表于 2011-9-3 22:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也开始学PLC控制,但电工基础薄弱。用温控器做过东西,但不知道其所以然。
发表于 2011-9-27 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
第一种比较好。
发表于 2013-1-15 20:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用PID控制的温度更稳定。