有两款温控仪,价格一样,但控温控制方式不同分别如下,请教各位这两种方式的优劣,我想做一个控温比较好的系统,该选哪一个?
: |  Z9 a! }) I4 F谢谢! O) Z  U9 \- M2 l) b  r

' Y' o" ^& C/ V" U/ i
7 y7 ]* [; F# U3 }3 H- \. T! K/ L第一种控温仪 控制方式
0 |# C' b$ X2 }7 d
1、PID控制(位式PID和连续PID)。' }& I0 F6 }5 T, G" A0 v+ _$ C+ S# ~- [5 {
2、位式控制(ON / OFF)。
3 h! O& U9 Z3 {+ k' r  t( M% J
第二种控温仪 控制方式2 M, I$ n; _+ d5 A
1、触发SSR固态断续PID调节输出
4 v7 B! q) z/ N5 R3 x

) V; m  e$ m3 \* `" K1 C7 \
; B, g. n  m+ `) ~7 E: g0 g# t
发表于 2011-8-29 12:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
根据你的实际情况选择电路,有以下几部分:4 a5 T, E0 q6 V& {! b2 I
1.PID:是模拟量输出,4~20mA,需要功控部分是模拟量控制,比如SCR$ V/ i& N  `% g1 ^
    特点:能将温度在设定处稳定的保持,具有良好的平滑
, ]4 C5 C0 K: p# U2.继电器输出:是开关量输出,功控部分范围广,可以是接触器等
$ J* ]  z; e  z8 S; P( E) s; D   特点:温度在设定处波动范围很大
: W- W& S3 A5 `4 N3.SSR输出,一般是电压型,有源型,功控部分需要根据有源型电压配对; ^" C2 z* Z" I, k) e4 ^. k
   特点:温度在设定处波动范围较大/ x3 @9 z3 s& W" D  w/ r& ?
最好的选择1》3》2

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-8-29 13:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议使用第一种。
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢指教 3# 李绍起
 楼主| 发表于 2011-8-29 21:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢您的详细回复; |/ ]4 c% v$ n5 p* q* W5 Z" J# F
2# zhengfengrong
发表于 2011-9-3 22:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也开始学PLC控制,但电工基础薄弱。用温控器做过东西,但不知道其所以然。
发表于 2011-9-27 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
第一种比较好。
发表于 2013-1-15 20:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用PID控制的温度更稳定。