大家好!我在做大功率硅碳棒加热炉,用调功器调压(功),9支棒功率在10KW,120-140V,采用星接(一相三支)与角接消费功率应该是一样的,但是用星接大线发热,用角接好多了,是什么原因?
发表于 2011-8-16 14:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“采用星接(一相三支)与角接消费功率应该是一样的”,这话描述得不是很清楚。" D/ {" C7 ]* g  G- {  i
如果所接电压相同,则星接与角接时消耗的功率并不一样。此时,星接时的消耗功率仅为角接时的三分之一。星接时的线电流也仅为角接时的根号3分之一。0 ^: B8 v# J' ]$ H5 I; a% U
如果要使两不同接法情况下消耗的功率相同,则要把星形接法时的电源电压相应提高根号3倍。而此时的线电流将是之前角形接法线电流的根号3分之一。
7 M5 r9 Z8 x: z" t! b1 ]按上面所述,星形接法时的电流偏小,其电源线的发热自然就相应较小。“用星接大线发热,用角接好多了....”的结论似乎弄颠倒啦。
 楼主| 发表于 2011-8-18 14:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
2# pangpang . i4 G. p& f; Y  G9 @) p& D" b1 b/ U
你好!我在这里面有一个前提,是每支棒用调功器都调到了额定值(电压100V/支)。
发表于 2011-8-19 11:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2# pangpang  " U2 W4 g7 j/ @
你好!我在这里面有一个前提,是每支棒用调功器都调到了额定值(电压100V/支)。
: V% c8 @4 P5 ^" q  W2 `9 ]WENJINGHONG 发表于 2011-8-18 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Z' B  R0 V! d, c1 ?0 s
: M. G( @; x, ]1 H8 A2 B9 o! c3 X: k: Z
“每支棒用调功器都调到了额定值(电压100V/支)”,则在△型接法下的线电压为100V,Y型接法下的线电压为100V的根号3倍,即173V。输出同样的功率,在较高电压下的电流应该较小。