发表于 2011-6-10 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 njzhfe 于 2011-6-12 08:02 编辑
2 E: s: D7 l! M# w$ ?8 F3 Y6 E( K  ~) i! j% U: g& P5 t8 c
单位有一试验台,30KW电机,采用了星三角降压启动,可是在星转三角是老是跳闸,不知是何原因(排除接触器大小原因)& O# g5 M+ t$ M9 l. [- N( G0 O

6 }. R) h/ f0 h! Y" F+ {4 j5 I另外星三角启动可以在主电路前面加上倒相开关吗(控制电机正反转用)0 j! L  H- S1 C! s

4 I+ ]% o5 ~3 v, v9 H+ N不知各位大虾有何好的办法解决
发表于 2011-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、可以加倒相开关!容量要足够!, V$ N: o/ o  [3 |( |# u) R' R
2、跳闸的原因可能:a、热继电器偏小;
$ J1 s% c: ?2 h1 p; e, t: m: Z2 ?                   b、负载过大,原因是星三角起动仅适合轻载;  u; ]. j1 V8 m( M! O5 Q
                   c、供电线路偏小、电压偏低。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢二楼
: o# v$ Q" P/ R* ~" N试过几种办法都不行,电机标明运行方式为角形,不知跟这个有没有关系
& a; k/ {2 ]: m3 j如果加了倒相的话,那UVW1跟UVW2是不是全乱了呢
发表于 2011-6-10 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转换的时间可能过短,冲击电流过大。为什么要接倒相开关呢?如果需要反转直接接正反转控制好了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-11 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
因为这是泵的试验台上用的,所以有时是正转有时是反转,
5 T! n0 n/ A8 L4 c) m6 `
0 t7 \0 a4 u8 ^# f! R' A! _- S当时有个现成的电气箱,只是星三角启动的,所以想用上,但是里面加不上正反转了
- U6 C. l' W8 z1 \/ R
2 F5 i, I3 T+ H: _4 p- ^3 G8 x9 Z* S我换个时间继电器试试
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
解决了,郁闷啊,现在也不太明白呢
5 Q1 m7 |6 _( S" _% D$ Q, J% V. S5 q+ X! n; V
最后只把主接触器的一根线倒了一下,把V1跟W1倒了一下,可是我看电气图这样不对啊,有明白的不,解释一下
& ^2 O( j7 n4 o/ P. j: e8 O' F. D( ^, I" ]
主接触器电气箱中UVW1到电机接时V1接的W1,W1接的V1,$ N! H  C! t/ o4 ~# X
星接触器与角接触器没有变

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 求助后,积极认真求解。

查看全部评分

发表于 2011-6-12 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
6# njzhfe
. h! l1 Y* f3 \1 I  u3 k) p7 }( L星形启动切换至三角形运行时,电机转向不一致,瞬间反向冲击电流大,引起跳闸保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2011-6-12 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-12 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般37KW以下可以用星三角,再大就不行了;  跳闸的原因可能是空开选的过小,或者空开对应的值未整定好
发表于 2011-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相续不对,在星星的时候相续是对的,单在转三角的时候相续不对,造成了跳闸