发表于 2011-6-10 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 njzhfe 于 2011-6-12 08:02 编辑 ! A6 n) {, i. F0 \- E

- u% [0 O, K# ^# c% H# }* |单位有一试验台,30KW电机,采用了星三角降压启动,可是在星转三角是老是跳闸,不知是何原因(排除接触器大小原因)
) k! }; E$ a* E: W, P/ ~* C
' ^" h0 v! q- ]3 s( W% R: F0 @另外星三角启动可以在主电路前面加上倒相开关吗(控制电机正反转用): ~7 I- {6 H3 ^" O) y0 U

& E4 k; ~6 a$ V0 ^不知各位大虾有何好的办法解决
发表于 2011-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、可以加倒相开关!容量要足够!
/ Y, C& U( [/ m% ]2、跳闸的原因可能:a、热继电器偏小;
  I: A$ E3 s/ c0 j3 v6 x                   b、负载过大,原因是星三角起动仅适合轻载;
/ @3 ?' Q3 n4 H+ z+ w4 V                   c、供电线路偏小、电压偏低。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢二楼* y$ G; s. R( s5 l( j, u
试过几种办法都不行,电机标明运行方式为角形,不知跟这个有没有关系
5 ?- c" `; L# D) Y4 k" y如果加了倒相的话,那UVW1跟UVW2是不是全乱了呢
发表于 2011-6-10 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转换的时间可能过短,冲击电流过大。为什么要接倒相开关呢?如果需要反转直接接正反转控制好了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-11 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
因为这是泵的试验台上用的,所以有时是正转有时是反转,8 D- l2 ?! ~8 `2 x) h

+ l( M2 r: U5 ^" @; N, K0 W当时有个现成的电气箱,只是星三角启动的,所以想用上,但是里面加不上正反转了
! G5 F6 Z2 m& Z* r8 J# w5 d
* H# w6 Y2 s8 x, j) K( P/ i; @" T我换个时间继电器试试
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
解决了,郁闷啊,现在也不太明白呢
3 D! T) Q8 w: B2 q+ k, ~9 q: D0 `% S" J4 v' d1 d
最后只把主接触器的一根线倒了一下,把V1跟W1倒了一下,可是我看电气图这样不对啊,有明白的不,解释一下
0 f0 P0 i1 Y. C8 ~; f2 N* _- h- K# _& D  X0 Q! U: ^
主接触器电气箱中UVW1到电机接时V1接的W1,W1接的V1,
' Q1 Q6 n1 H/ V0 d9 N星接触器与角接触器没有变

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 求助后,积极认真求解。

查看全部评分

发表于 2011-6-12 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
6# njzhfe
# k" N7 O; k- g0 f# C& l星形启动切换至三角形运行时,电机转向不一致,瞬间反向冲击电流大,引起跳闸保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2011-6-12 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-12 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般37KW以下可以用星三角,再大就不行了;  跳闸的原因可能是空开选的过小,或者空开对应的值未整定好
发表于 2011-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相续不对,在星星的时候相续是对的,单在转三角的时候相续不对,造成了跳闸
发表回复