发表于 2011-6-10 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 njzhfe 于 2011-6-12 08:02 编辑
! Q* z3 O7 Q7 F& K1 A  U% m% M+ Y7 P& }$ R! f1 j' |
单位有一试验台,30KW电机,采用了星三角降压启动,可是在星转三角是老是跳闸,不知是何原因(排除接触器大小原因)
9 g- n; O' G6 x3 Y; Z; {; s, d0 `$ u5 @9 U' l0 s$ L
另外星三角启动可以在主电路前面加上倒相开关吗(控制电机正反转用)% x" x" _# b1 Z+ H" M8 K

' X  L! Q/ j( J0 e5 G' B不知各位大虾有何好的办法解决
发表于 2011-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、可以加倒相开关!容量要足够!
: D& l+ g7 A3 D2、跳闸的原因可能:a、热继电器偏小;
- p( I* ~( l+ t7 y( E                   b、负载过大,原因是星三角起动仅适合轻载;
) _/ V+ u/ E  z0 d. f0 r                   c、供电线路偏小、电压偏低。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢二楼! |- ~2 o7 F" R
试过几种办法都不行,电机标明运行方式为角形,不知跟这个有没有关系
0 S! w! U* ~1 E, b. g: `& i! T9 Q: Y如果加了倒相的话,那UVW1跟UVW2是不是全乱了呢
发表于 2011-6-10 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转换的时间可能过短,冲击电流过大。为什么要接倒相开关呢?如果需要反转直接接正反转控制好了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-11 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
因为这是泵的试验台上用的,所以有时是正转有时是反转,
+ z# H% q) v/ e9 @" E* _. G; l) O! x# y* R+ F/ r
当时有个现成的电气箱,只是星三角启动的,所以想用上,但是里面加不上正反转了
' S1 l2 Y, h) I- P% B1 k  X+ y0 Y  H- `  B) q& A' ?. z, s
我换个时间继电器试试
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
解决了,郁闷啊,现在也不太明白呢! t. ^$ e- f3 s9 h$ L1 e0 s0 j

9 P# x/ x- s$ n+ J8 l1 A9 x最后只把主接触器的一根线倒了一下,把V1跟W1倒了一下,可是我看电气图这样不对啊,有明白的不,解释一下
2 {* c/ J7 a% c& Z* g
0 q! W, p7 m4 S9 b+ I主接触器电气箱中UVW1到电机接时V1接的W1,W1接的V1,: `0 s9 I3 P2 i3 |7 E
星接触器与角接触器没有变

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 求助后,积极认真求解。

查看全部评分

发表于 2011-6-12 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
6# njzhfe   V; V0 |; v# y8 [) l
星形启动切换至三角形运行时,电机转向不一致,瞬间反向冲击电流大,引起跳闸保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2011-6-12 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-12 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般37KW以下可以用星三角,再大就不行了;  跳闸的原因可能是空开选的过小,或者空开对应的值未整定好
发表于 2011-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相续不对,在星星的时候相续是对的,单在转三角的时候相续不对,造成了跳闸