[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?& e8 ^+ z2 P: i6 F8 Y

; B' R7 m' N8 Y) v) U9 S/ s! `5 W; ?. @; M( @* v  G8 S

9 J" y7 ^, v1 {
, L; p+ x  f, X2 ?  L' H我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  % x$ G* B1 W7 X5 }/ j9 X

: `! \/ T5 [8 M  T" x7 p$ i$ w+ t9 ]: N# j
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      
# n8 L9 e2 ]  T4 k5 o) o0 f1 p3 j1 h9 Y2 r

( C% W' [! O+ W3 e各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。
5 Q# J3 _9 Y/ X5 l2 L看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech - F" x4 \+ i' b
就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?! J' e! X2 b3 j, I7 l% Y3 V" w% o
普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很2 a4 R* n& K! j) M/ l, a' @
急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
9 |( k$ s7 u, |1 b" ^4 B) u: o可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
/ q; s& Z; V# Y  D. Q$ D: ~9 K以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)6 y/ V1 F2 m7 j  }5 r
LD       M80000 X$ S% D" m* `& t# s) l# o
MPS
5 L  f( M  S% E: }9 q) Y  n/ FANDP   X18 [/ B, m' ?& `
OUT     C1 K4
, W3 ^2 v5 @6 R: n9 ]' uMRD
3 F0 R$ T9 ^) W! i* G8 @; z5 O/ V. ^- ULD       = C1 K1* G9 [* L% F' z; u8 R2 u; i
OR     M1, R7 V, U) [  ]% q1 K: x
ANB # l; ?* L& o; S! Y
AND     < C1 K4* Z* J& ?; g1 |, ?, }1 s
ANI      X23 t5 G8 J% f& f2 |
OUT    M1* J) J+ o, j1 X
MRD   8 g9 }) G* h* m/ K7 s$ e
LD      = C1 K2) w& U! t, ]9 _& S  t
OR     M26 X3 t' g, q& W' ?% ^3 J" s7 e
ANB
# p, Q! U' A; K$ J* n+ o2 o& zAND   <C1 K3
! l$ s) J( Q; Q7 }/ P5 Q; tANI    X2
8 d; e/ ~0 j, v, F0 bOUT    M2
+ d- B9 l( e& D8 D3 c+ p2 [/ l5 KMPP
5 a+ w8 F  z1 s  z4 n+ ZLD      = C1 K41 E1 h; [4 H) o3 _( v$ j- u
OR    X2
, ~, L% k) U4 P" a8 ~* `. ~/ MANB     * ]# Z; o3 R' P+ N
RST   C1 0 m4 V) W3 ?  L) i* h8 J/ g! P
END- e  u1 \: P( \! W# v

. ]2 |  H1 V5 e, h6 h# }2 j1 {% C9 L6 D
' q; n% F4 B; s# i" J6 D, @X1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。4 ^8 p4 v1 {  P/ p% ^( I
X2 为急停按钮。3 Y  X* `- |6 M4 U1 e$ q, t

" ~$ Z" {* P  g" q4 J8 }