[讨论结束] 电缆允许有接头吗?

[复制链接]
发表于 2011-5-11 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我指的是平车车间里的移动设备或临时线使用的那种橡皮电缆,是否允许其有接头,有没有相关的规范标准?如果可以由有,则怎么接。" r. {) w7 X& \" a) O4 }* g+ s+ U
如果一根80m的电缆就因为一个接头而被废掉,很是浪费。: q# x! u* M. P- T" }2 R9 L7 U. u
我是看到过相关的标准,说手持电动工具、移动式电风扇的电源线是不允许有接头的。
发表于 2011-5-11 20:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们再实际生产中一般可以,不过得根据现场实际情况做好相应处理。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有什么标准能够支持一下我们的意见??请高手帮忙查找。
发表于 2011-5-12 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
移动式电动工具的电源线引线长度,不能太长吧。
发表于 2011-5-12 18:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该可以做接头,但必须做好电气绝缘和机械防护。
发表于 2011-5-13 05:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个分线盒 是不是更专业一点 仅供参考 呵呵
发表于 2011-5-13 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以有接头,虽然没看到标准说允许有,但也没看到说电缆不允许有接头的。
/ }% B+ D, u# S- G只是接头时,应注意这样几个问题:1.电气连接必须作好,避免由于接线不好,造成接触电阻过大发热;2.机械强度要有保证,你说的是移动电缆,拖动时接头处是会受力的,要防止被拉断或造成虚接;3.要注意其它如防水等问题。$ Q# h& ^7 v) a$ p: s
简单点说就是两句话:一是线要接好,二是外面要包好。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-13 11:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
新设备用电缆,如果接头就很难通过验收!
. d# U3 C/ f) W  h$ g; b4 f一般情况下,允许接头,小电缆绞接后做好绝缘!: M$ c6 W9 I+ _# C+ a
大电缆要用连接管压接,用热缩套管缩套好;如果是要卷绕的大电缆,套管尽量短,并错开一定的距离!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-17 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以 但要做好绝缘和机械防护 做临时线时注意架好 防水
发表于 2011-5-19 23:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
可以的,有多种方法,如接线盒、冷、热补,都是可以的。
发表于 2011-5-20 07:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像没有什么具体的规定,但如果使用环境如潮湿、导电粉尘比较多的话建议不要有接头以策安全。一般环境可根据情况来处理,有条件的话尽量不要有接头。
发表于 2011-5-20 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4.1.7 Joints
' u1 y# w3 ]6 dA joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase: W/ R: x* k+ ?: a# g9 j
the diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more than" q9 x$ D3 k4 }
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given  P$ ^' k) Z6 e1 t. V/ b  t
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.4 {1 s- ^# V* D; q, g- g
In a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
0 _: ]2 n( x" X9 b# j2 Istranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and as9 S  m3 H) w1 y  i( w+ c3 ?3 G( S
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.
' m! x! X6 f* v% G美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-6-5 16:26 编辑 0 t2 v( {, Z6 G8 ]
4.1.7 Joints
) f. b/ ?& L/ j+ E; ], L3 y7 Z- }
( S. S" x4 a* D5 p- a2 X
  g& k4 f' b4 p  {/ [9 d. f7 Q( z( w
4.1.7 Joints三维网技术论坛. Z+ w# Z) |# g6 F1 n0 |9 k* g4 J4 v3 r4 Y! A$ k& a; t
A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa& }* D" x3 H* S$ b6 s% b; S
/ u1 V4 \, G, V( J' F0 I; pthe diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more thanwww.3dportal.cn4 q6 `  L& {6 ]3 S
8 _# S9 h, E6 M) Rone of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ X2 S& e" d. q: o9 c& p% C# ?8 v2 G  T+ z
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.三维网技术论坛+ v9 _( E8 @: V& H2 }/ K" M
- V+ @* }# d7 t2 x2 Q% DIn a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
( c' c5 t3 h  ?: s9 x: F2 H/ L4 r  i) o三维网技术论坛stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and aswww.3dportal.cn. `5 m) @  Q4 S1 }: F8 u6 G2 y6 I) ]4 T$ @( g6 L1 ]& X
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.三维网技术论坛6 X: O! X: d& b
" ?& h$ K  K  y2 C6 s5 N% p美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
zhaogy2006 发表于 2011-5-20 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! f3 z2 }0 Y7 u  w
不能太多,也不能太大,那多少是合适呢?? 原来美国人也玩文字游戏————
发表于 2011-6-6 17:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有见过标准说过,不过感觉上接头是不太好。只要不影响使用,应该是可以接的。
发表于 2011-6-7 10:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原则上到不是很清楚,但实际上,我们公司经常是连接的
& _0 J6 o- K1 A" x& ?2 v方法:
6 N' A0 D9 u5 J8 x6 O) x# K5 g) G1,用好的冷压端头接好/ l# m4 @' s) \5 T
2,用自粘胶带缠两层,为了增加其抗氧化和软化程度
/ a1 Z! X' h" W, Q) r3,在用PVC绝缘胶带缠好,为了防水和绝缘
3 e4 R7 b( d$ _8 q. c# Z$ K4,最后,用废的电缆皮包扎,增加它的抗拉力和防油力度
发表于 2011-6-9 21:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# yjybd
) I6 [0 x5 A$ H8 P+ [: U有标准的。
% g* c3 v/ B, B- D7 D6 O& y! z, U, M7 O$ z- |/ C- {0 d
你是什么行业,化工标准中,对接线有明确的规定。$ b& {+ L& Y  ^

/ Q8 G9 q" x9 [/ r  s' X% I" L/ U! g1 F除设备已经运行或者排除故障,电缆不应采用接头。
发表于 2011-6-12 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
呵呵  我经常在现场用接头的,总不能因为有接头就要更换电缆吧,那样太浪费了,接头处一定要做好绝缘与牢固
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实,这个问题是:9 I9 A, }  o" E0 r
在于公司是否有钱,当有人提出后,又是否有人能够顶住压力、承担责任》》》
) y6 v. x# g4 \; d2 S' S9 z" ~
' ]4 _* ~6 v+ k% ?% L# i$ U1 o8 [3 U期待着国标对这方面规范的出现————
发表于 2011-9-21 13:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
标准不知道,但是我们经常用,有些长电缆总不能因为中间有一个接头就废了吧,关键是接头要作好,即要牢固,又要保证绝缘良好。
发表于 2011-9-22 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电缆允许有接头,但必须做到:1.保证密封。2.保证绝缘强度。电缆接头的绝缘强度,应不低于电缆本身的绝缘强度。3.保证电气距离.避免短路或击穿。4.保证导体接触良好。接触电阻要小而稳定,并有一定的机械强度。接触电阻必须低于导体电阻的1.2倍,其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。
发表于 2011-10-31 20:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
20楼说的我在电工培训教材上看过,先支持下呵呵。但是电气是通用工种,所有的行业都离不开电气,太广泛,但不同的行业有不同的标准,具体还要看楼主所在哪个行业,参照相关的标准,
发表于 2011-11-1 08:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在的技术比较成熟,有专用的中间接头。完全可以
发表于 2011-11-5 23:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用插座与插头就好了(像五金电卖的线盘),只是线太长的话要考虑电压降.
发表于 2011-12-31 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以有,但也要看环境,如果有爆炸物什么的存在那就不允许了
发表于 2012-2-1 22:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实际车间生产中可以有接头,注意绝缘处理即可。