我指的是平车车间里的移动设备或临时线使用的那种橡皮电缆,是否允许其有接头,有没有相关的规范标准?如果可以由有,则怎么接。& n; |: Q6 Q- f7 Y3 B, Z: @
如果一根80m的电缆就因为一个接头而被废掉,很是浪费。
3 k8 r; i8 b# Z2 S8 [5 h我是看到过相关的标准,说手持电动工具、移动式电风扇的电源线是不允许有接头的。
发表于 2011-5-11 20:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们再实际生产中一般可以,不过得根据现场实际情况做好相应处理。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有什么标准能够支持一下我们的意见??请高手帮忙查找。
发表于 2011-5-12 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
移动式电动工具的电源线引线长度,不能太长吧。
发表于 2011-5-12 18:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该可以做接头,但必须做好电气绝缘和机械防护。
发表于 2011-5-13 05:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个分线盒 是不是更专业一点 仅供参考 呵呵
发表于 2011-5-13 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以有接头,虽然没看到标准说允许有,但也没看到说电缆不允许有接头的。
$ R& A) @  H' |$ i只是接头时,应注意这样几个问题:1.电气连接必须作好,避免由于接线不好,造成接触电阻过大发热;2.机械强度要有保证,你说的是移动电缆,拖动时接头处是会受力的,要防止被拉断或造成虚接;3.要注意其它如防水等问题。& \  V$ L: v; M7 l3 l" _: n
简单点说就是两句话:一是线要接好,二是外面要包好。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-13 11:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
新设备用电缆,如果接头就很难通过验收!, b) A- Z: D9 ~- a
一般情况下,允许接头,小电缆绞接后做好绝缘!8 h& Q! {  x( X! i
大电缆要用连接管压接,用热缩套管缩套好;如果是要卷绕的大电缆,套管尽量短,并错开一定的距离!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-17 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以 但要做好绝缘和机械防护 做临时线时注意架好 防水
发表于 2011-5-19 23:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
可以的,有多种方法,如接线盒、冷、热补,都是可以的。
发表于 2011-5-20 07:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像没有什么具体的规定,但如果使用环境如潮湿、导电粉尘比较多的话建议不要有接头以策安全。一般环境可根据情况来处理,有条件的话尽量不要有接头。
发表于 2011-5-20 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4.1.7 Joints
" L/ ]  r5 {7 P2 t/ K" tA joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase
! `, C! ?. l( bthe diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more than
9 A0 B. j  X4 Ione of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given/ I& J2 s' g" {$ G
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.2 }2 Y. c& ~) W% }! V
In a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of8 B9 I  q9 }2 x! l  @1 x2 M, S
stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and as0 Y6 Q# I: b+ j3 B
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.2 }+ I0 q2 k' [
美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-6-5 16:26 编辑
* S" g3 t  \" F0 H
4.1.7 Joints1 [+ [6 {6 k% U# o/ x: m

. m0 |/ D% p! A
/ {$ E4 u# t6 u- K' e2 S. B* I
! H: J1 M+ B: C4 v
4.1.7 Joints三维网技术论坛. Z+ w# Z) |# g6 F1 n0 |9 k
( D7 @7 u$ b& t% X8 c3 a- @8 M3 \A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa& }* D" x3 H* S$ b6 s% b; S1 \* C; L0 `2 }$ u; U: I* I
the diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more thanwww.3dportal.cn4 q6 `  L& {6 ]3 S
) N. E4 e' {4 Qone of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ X2 S& e" d. q: o9 c& p% C" e1 \" d, a1 T; q4 w: X
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.三维网技术论坛+ v9 _( E8 @: V& H2 }/ K" M
) B: x* I# x0 J+ s. O' LIn a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of
  {/ y; a3 I: m4 [  A" n5 Z$ {9 v: s9 x: F2 H/ L4 r  i) o三维网技术论坛stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and aswww.3dportal.cn. `5 m) @  Q4 S1 }: F8 u6 G
% X. v" X1 p$ ~/ Zsuch, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.三维网技术论坛6 X: O! X: d& b
/ `% P+ e% J# m6 K/ ~6 l美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
zhaogy2006 发表于 2011-5-20 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ j( t# L6 W* Q  _5 F3 |
不能太多,也不能太大,那多少是合适呢?? 原来美国人也玩文字游戏————
发表于 2011-6-6 17:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有见过标准说过,不过感觉上接头是不太好。只要不影响使用,应该是可以接的。
发表于 2011-6-7 10:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原则上到不是很清楚,但实际上,我们公司经常是连接的
0 w. d3 T% ?7 [! f; h4 T  G方法:
) ?7 k7 a* J2 q5 ^# L& n2 ]1,用好的冷压端头接好
! I# B; z4 \6 H! L/ [+ t2,用自粘胶带缠两层,为了增加其抗氧化和软化程度" a; y# D) w( J+ o5 m9 r5 U
3,在用PVC绝缘胶带缠好,为了防水和绝缘
0 O0 o; R& D* W" |7 }0 H& {4,最后,用废的电缆皮包扎,增加它的抗拉力和防油力度
发表于 2011-6-9 21:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# yjybd
+ O. Q& ~  v4 ^/ e3 U6 ^  e/ Z有标准的。/ ~5 L! [  O9 y! s
  I3 f& @* ?+ ^) \% I% n6 H
你是什么行业,化工标准中,对接线有明确的规定。
( F8 ^8 y, n" U( e) h. r! J( S, u) ]+ j4 [9 E2 |* e* p/ x
除设备已经运行或者排除故障,电缆不应采用接头。
发表于 2011-6-12 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
呵呵  我经常在现场用接头的,总不能因为有接头就要更换电缆吧,那样太浪费了,接头处一定要做好绝缘与牢固
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实,这个问题是:) U3 b: v+ O, P6 t! U
在于公司是否有钱,当有人提出后,又是否有人能够顶住压力、承担责任》》》3 }8 E, M5 F( G+ }

+ j9 m$ O) }& o4 U7 H: J期待着国标对这方面规范的出现————
发表于 2011-9-21 13:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
标准不知道,但是我们经常用,有些长电缆总不能因为中间有一个接头就废了吧,关键是接头要作好,即要牢固,又要保证绝缘良好。
发表于 2011-9-22 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电缆允许有接头,但必须做到:1.保证密封。2.保证绝缘强度。电缆接头的绝缘强度,应不低于电缆本身的绝缘强度。3.保证电气距离.避免短路或击穿。4.保证导体接触良好。接触电阻要小而稳定,并有一定的机械强度。接触电阻必须低于导体电阻的1.2倍,其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。
发表于 2011-10-31 20:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
20楼说的我在电工培训教材上看过,先支持下呵呵。但是电气是通用工种,所有的行业都离不开电气,太广泛,但不同的行业有不同的标准,具体还要看楼主所在哪个行业,参照相关的标准,
发表于 2011-11-1 08:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在的技术比较成熟,有专用的中间接头。完全可以
发表于 2011-11-5 23:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用插座与插头就好了(像五金电卖的线盘),只是线太长的话要考虑电压降.
发表于 2011-12-31 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以有,但也要看环境,如果有爆炸物什么的存在那就不允许了
发表于 2012-2-1 22:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实际车间生产中可以有接头,注意绝缘处理即可。