各位兄弟,我在实际应用过程中遇到下列情况:条件:
; H) S# f" x( P5 V' O6 g& J4 d, ^$ ~1、比例方向阀型号 意大利迪普马的 DSE3C26/10ND24K1 配套电子放大器:EDM-M212/20) {: ~2 Z- I! f. G
2、系统工作压力 16MPa : {0 \* s8 _& K
3、工作模式:比例方向阀直接控制一个油缸开与关
' |! b- D" c, n4 Q. Y5 a0 v. v/ H( \- J
问题:
0 R; |% n1 h* b; k! C) s, H1、在系统调试过程中液压缸的动作都正常
; d$ M9 k0 A2 F( C( {, x2、在控制系统将缸设定在某一个行程后保持不动一段时间后(约1个小时左右),再给放大器加控制信号(让液压缸开关),比例阀不能动作;
- ]: H5 N4 W) }) K3、在用手捅动比例阀以后又能够正常工作,在液压缸保持不动一点时间后,比例阀再次不能正常工作; X" k9 z5 j4 `- i, v5 C3 M
& I S! _. u( ?. p: n. J9 d+ S4 C请教各位兄弟是否遇到过这种现象,望不吝指教,谢谢! |
|