QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 5411|回复: 23
收起左侧

[讨论结束] 关于 零线与地线的区分

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-23 11:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们现在装修,电路改线有时零线与接地线,使用同一颜色和同一线径,在未作标记的情况下有什么好的办法加以区分。
发表于 2011-3-25 14:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
利用火线来区分,教你一个简单的方法,就是用一个带线灯泡搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线;如果灯亮一下漏电开关开跳,说明是地线。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-3-26 11:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很感谢楼上的回答。实践中我也用这中方法,不过就是有一些麻烦。
发表于 2011-3-26 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
除了二楼的办法还有没有别的更好的办法?什么仪器可以测?
发表于 2011-3-26 20:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、在通电情况下,使室内一电灯点亮。注意,在以下测试中不要断开此灯的开关。+ ~# L& Z: D% W" G7 ^3 L
2、在入户总开关处,用电笔测试,正确区分两根导线中的火线和地线0 U/ R$ {) q5 g) P
3、断开入户处总开关。请一定确认火线已经断开(不带电)。
1 ]+ O% _& s6 c3 }2 F4、拆下总开关输出处的零线,并用绝缘胶布可靠包扎裸露线头。
  F" t8 e6 t2 y) M+ ~0 X5、合上入户处总开关(此时原点亮的电灯因为零线已经断开,不亮)。1 l5 r4 F' X/ [
6、用电笔测试待区分的零线和地线。因为零线已经在入户总开关处断开,所以这时的待测零线应呈带电状,而地线则仍保持非带电状态。由此可区分出零线和地线。" R& y. a0 Q3 \) i! }
7、断开总开关,恢复总开关处零线的连接。
- s, ~" x& J2 y5 u% [" R2 ^: x1 G( L9 C  O
以上测试有危险,非电类人员请慎行。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-27 06:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果施工很规范的话,可以用颜色来分,零线一般为兰色。地线为黄绿线。
发表于 2011-3-27 07:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
5楼说的办法得事先确认好那个是零线那个是地线呀!
发表于 2011-3-27 19:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该颜色分开 零线和地线 最终都接到变压器的中性点 用仪器没法测吧
发表于 2011-3-27 22:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5楼说的办法得事先确认好那个是零线那个是地线呀!
0 ]2 L  }* @% C& h. K5 _zrf417 发表于 2011-3-27 07:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

3 q8 ^  |9 A  Q" d的确,要是“得事先确认好那个是零线那个是地线呀!”,那问题就不存在啦。不知您的异义具体是什么?请明示。4 m: i; H2 h4 W
1、您说的是指入户总开关处的零线和地线吗?入户处的零、地不分,这种情况应并不多见。1#帖中似也并非指此种情况。当然,如果真是入户线就已零、地不分,的确就要另当别论。( \6 k2 f% _9 ?7 t# b0 k; _" {' P
2、如果是对这个说法有异义:“6、用电笔测试待区分的零线和地线。因为零线已经在入户总开关处断开,所以这时的待测零线应呈带电状,而地线则仍保持非带电状态。由此可区分出零线和地线。” 那就换个说法:用电笔分别测试两根待测导线,呈带电状导线应为零线,非带电状导线则为地线。
发表于 2011-4-6 23:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
用万用表就可以测,和不同颜色的火线一头短接,一量就出来了
发表于 2011-4-8 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该颜色分开 零线和地线 最终都接到变压器的中性点 用仪器没法测吧" v8 P0 o# B: x4 j, a, a' U  z
cspc105 发表于 2011-3-27 19:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- g5 m9 J: G( m

* z* N9 u# v+ }6 }( \# Z) l未必都接变压器中性点吧,这个得分系统
发表于 2011-4-9 21:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
11# dayGhost
1 A8 R: N: ^0 r9 k# r我错了  住宅楼可能会是TT系统 工厂电工想当然是TN-s了
发表于 2011-4-23 17:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
或者用万用表测量也可以的,呵呵
发表于 2011-4-24 22:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用万用表就可以测,和不同颜色的火线一头短接,一量就出来了7 {: d9 E9 w7 i6 E4 A! M5 b  }/ g
syfgx 发表于 2011-4-6 23:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

9 c0 E! o, V7 `3 |+ N  H4 Q- f6 m; O# S0 l! m' U8 s
或者用万用表测量也可以的,呵呵
+ E4 _, T! r- o& R" p- E( n0 u: mluospring 发表于 2011-4-23 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Z% i3 u1 W7 Y- N" n8 `. b; ?
# F0 ^. T. R6 _8 v' n, o% K
怎么量?说一句话很容易,把过程、判断的方法讲具体些。
发表于 2011-4-25 17:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果入户时确实零地分开了,首先在配电箱内找到接地排,用万用表查地排和待查线之间电压,零线很可能会有几十伏的电压。
发表于 2011-4-25 19:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在有电压的情况下. 用万用表<电压档>以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。再用万用表<电阻档>测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。
8 y7 J+ A) d8 _) R0 V" f' q/ }2 O就证明火为A.零为B.地C。
; H/ ?- D8 `; k0 m哥们,够你研究的吧
发表于 2011-4-27 10:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
1.万用表测通断,
6 d+ t: @2 [; H! w: m2 |  M5 s2.漏电保护法- m; d% [6 t! B6 ?' v! Q% w
3.逐一接火线验电笔法,
! u0 a2 F( D* _7 D$ B注意及时做标记。
发表于 2011-4-29 19:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
二个月前,我也为确定零地线搞了半天,用尽了我能想到的方法,到现在还不能确定那条线是不是地线,我是这样弄的,首先用万用表测电压,用火线依次和另外两根没电的线的电压,电压居然都一样,这下没法了只好到电表那里拆了零线用电笔测,测出了两根线有火,一根没火,没火这根应该是地线,可电压怎么一样高呢,心里有点不踏实,接回电表的线后,我拿了个灯泡火零和火地都测了下,都能亮,C45开关也没跳,这下没招了,郁闷.
发表于 2011-4-30 15:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这样两种接法开关都没有跳?那就郁闷了。看一下开关盒里是否地线和零线是否都接在一起了?要么先用个4 k$ H* Y3 l7 `
漏电保护器直接接在需要测的三根线,火线当然不要烦神了,先在漏电保护器进线端接上,另外两根线先接一根在漏电保护器的上端零线进线端子,出线端接一个灯泡,推开关看是否跳闸,如果跳闸了,要判断的线就是地线。如果两根都没有跳闸,可能是在某个地方零线和地线都接在一起了。
发表于 2011-5-6 20:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼宇供电系统中的工作零线与保护地线应该是分开的。由于三相电流的不平衡状态,N点一般存在一定的电流;而PE线可靠接地,用于连接电器金属外壳,有效防止人身触电事故,最安全可靠。6 T4 h2 ~1 y. d" e0 N5 N1 V
而且楼宇用电采取的是相线和工作零线构成的单相供电线路。
* E9 k! Y- v2 x" ?再者,判断的角度还可以从入户的用电计量原理来加以考虑。
' H& l& n( ?: Z4 l仅供参考
发表于 2011-5-18 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不妨用万用表做通断测试,与大地导通的就是地线,导不通的就是零线(首先得排除不是火线)
发表于 2011-8-13 10:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
零线是回路,地线是接地的,不参与工作
发表于 2012-2-9 21:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我看在这个论坛里讨论电的问题,问和回答都有问题;在现在供电系统里有三相四线制和三相五线制。三相五线制是在要求较高的环境,如机场、军事环境,零线和地线严格分开,使用的空气开关是四极,零线和地线分离。在三相四线系统中,零线是中性地,实际上在变压器输出即进行了接地。所以上面有人说的方法有问题,用漏电开关的方法可行,因为漏电开关的原理是将输入的相线(火线)和零线电流比较,不等就有漏电的判断,而不是判断有接地。
发表于 2012-3-16 02:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
分别检测它们的对地电阻。