下图系统1CT通电,油缸下降,下降后出现下面的两种情况: , n' d- S& w5 [5 y* j2 b1 ?8 E! x! i R; C
1、减压阀出口压力低于3MPa,1CT断电后,系统不卸荷。 . L+ z6 p& L7 F2 s3 F1 i# c2、减压阀出口压力高于3MPa,1CT断电后,系统正常卸荷。& f4 S6 ~% b' {: h+ o7 |8 V; k3 e
4 B+ I; c) a, q. X# U请各位分析一下是什么原因造成的。 5 M4 I" \& m6 _. C Y # X9 t1 u, L9 u(注:减压阀调压正常,调压范围:0.5MPa~6MPa之间,减压阀的性能非常正常。). B' N3 R. j# ~# r3 L3 \1 v2 A3 h
# n/ g5 w0 y0 f( f