发表于 2011-6-6 19:14:55
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
同样的工艺做出来的变压器,用铝的肯定没用铜的质量好,这是铝和铜本身的机械强度、焊接特性决定的,这个没办法, K' T; D/ F* e3 w
不过变压器有国家标准,只要能在沈阳变压器研究所测试中心能过关,就说明没问题,能通过耐压、局放、温升、雷电冲击、短路冲击等试验之后,还没发现问题的话,那这个变压器用30年是有保障的* s0 c& ?9 |) E5 e
国内的变压器厂家要弄虚作假也很容易,专门为试验而设计一台产品,按20KV的标准做台10KV标准的变压器,你怎么试验都是没问题的+ ^; M: _+ |2 n; ^- d
对于铝铜焊接的问题,如果你怕焊接质量有问题,你可以拿铝与铜焊接,或铝与铝焊接,完了去做破坏性试验,只要拉断的位置不在焊接点上,这就说明焊接质量没问题) K6 c/ }$ F. b: K5 u0 K
对于楼上的问题,我们国家70年代之前是用铝做变压器,那是因为那时候铜太缺乏,被逼的,我们现在又回过头来用铝材做变压器,其实也是被逼的,我知道国内有个大的变压器厂,年产值20+个亿,就是为了这个口碑问题,硅钢片46元/公斤的时候照样用新硅钢片,现在也照样用铜作为导线,不过去年净利润才2000W,稍不留神就可能要亏了,你说小单位能这样搞么?小单位就是要做的质量比人家好,价格比人家低,那人家才能买你的,没办法啊,几十上百口人得样活,也不容易啊' |" p; E8 k9 R! E
对于国际大公司的问题,我是相信人家做的比我们好的,这倒不是说我们做不好,我们只要想做,就能做的比人家好,不过我们跟他们一样控制的话,人家有利润,我们没利润; a; B; |+ D/ j# j/ c3 F
1、国际大公司设计出来的电力变压器,设计一套图纸,能做几万台,设计研发的费用比我们低,5 i! D3 |! ~& [' n5 c6 H* T2 [
2、是采购的问题,我认识一位ABB的采购员,在国内硅钢片46元/公斤的时候,他跟我说,ABB可以以18元/公斤的价格采购到,而且不限数量,这我们不能比+ P: S1 U ^$ l: w
3、大公司的设计、生产、检验都相当规范,5个生产一线员工配1个检验员,国内想做到这点,可以说很难
. A) y0 U- M% J# q' o& v大公司的目标是把生产一线职工都培养成傻子,是个傻子照着生产规范做都能做出合格产品来,而我们的目标是把生产一线的职工都培养成全能型的,有个员工请假、辞职了,都马上有人能顶上来,这就是区别
+ h, P* E! J, V) v! c所以说不是我们做不好,理念不同 |
|