QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4065|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 干变线圈材质(铜,铝)如何判别?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-20 15:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
那位知道如何判别干式变压器线圈材质  N5 p- \$ D  B/ B+ m& i; E6 \2 J
接头都是铜的,内部又看不见,配重可以弥补铝材的重量,阻抗可以通过增加绕线圈数降低
 楼主| 发表于 2011-3-20 15:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
变压器型号为scb9-10/0.4
发表于 2011-6-1 14:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不考虑破坏试验的话,可以负责任的告诉你,很难判断,因为各个变压器厂家的结构不同,在采用不同材料的导线,完全可以做到外形体积差不多,不过,在工艺水平差不多的情况下,采用铝作为导线,相同容量和电压等级的变压器,采用铜作为导线的产品总的重量会重很多,就线圈来说,铜的线圈比铝的线圈要重2倍以上

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-1 21:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
变压器型号为scb9-10/0.4
( r0 B- Y4 e" W5 M6 I位相 发表于 2011-3-20 15:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

5 g) ~; S3 R: F% k' g% w1 ~9 `: T2 y) [' D+ ?: w3 V- s/ L/ u1 p
按您所给出的型号,此变压器的线圈材质应为铜。按相关标准的规定,变压器线圈材质为铜时,型号中可不标出。如果是铝,在型号标注中必须注明L(铝的代号)。+ u1 _( i2 @! _0 Y: z' a0 r
以你帖中内容为例:SCB9变压器的线圈材质应为铜。如果采用铝材质的线圈,变压器型号则应写SCBL9
发表于 2011-6-2 10:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从型号可知采用的铜导体!
+ T$ T1 J! @: W但是有不良厂家不按规律出牌!我就遇见过.4 M3 P) \1 M8 r; I: X, e5 k
停电后,立即去感知或测量接头温度,温度高者十之八九为铝线!
* A7 C. O9 K* f$ ^应为铜铝接触处容易发热!
发表于 2011-6-5 12:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于楼上的观点,我有点不同的见解,温升高的,并不一定就是铝线,只要计算合理,铝材做的产品,温升不一定就高,我可以很负责任的告诉你,就我现在所在的公司做出来的产品,温升比一般大厂做出来的都要低,高低压都采用铝的,6 S0 G9 H5 Z1 D7 u
对于铜铝接头处发热,那是焊接没过关,按现在的技术,完全可以处理好这个问题了5 r) ~. Z0 Z: H! {
还有件事可能你不知道,西门子的10KV级变压器,低压都采用铜箔,高压都采用铝线的,看看人家,全球输变电行业的老大都能这么做,说明按现有的技术,铝材的产品完全可以做的比铜材的好

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助。积极、认真参予讨论。

查看全部评分

发表于 2011-6-6 12:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
用铝做无可厚非!但是得注明!; D+ V' f8 e* z" v  x1 `
大家千万不要迷信国际大公司!不按规律办事都是不对的!没有大小和知名与否!7 O% `. h$ N) h' s. g) }% Y
电工铝生产成本较高,市场较少。一般用工业纯铝代替。7 ~0 b0 U- }; ^5 M2 H
但又有多少纯铝会用在电工行业!; r7 f) p" a. x/ x
铜比铝好!上世纪七十年代,我已经走过弯路了!
发表于 2011-6-6 19:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同样的工艺做出来的变压器,用铝的肯定没用铜的质量好,这是铝和铜本身的机械强度、焊接特性决定的,这个没办法1 H/ |5 s- F( l  f: M  d- F. ?
不过变压器有国家标准,只要能在沈阳变压器研究所测试中心能过关,就说明没问题,能通过耐压、局放、温升、雷电冲击、短路冲击等试验之后,还没发现问题的话,那这个变压器用30年是有保障的
. R* W/ e. [' g) ^国内的变压器厂家要弄虚作假也很容易,专门为试验而设计一台产品,按20KV的标准做台10KV标准的变压器,你怎么试验都是没问题的" i6 N3 F# x: {: a% h  @
对于铝铜焊接的问题,如果你怕焊接质量有问题,你可以拿铝与铜焊接,或铝与铝焊接,完了去做破坏性试验,只要拉断的位置不在焊接点上,这就说明焊接质量没问题
' @4 a  K5 C9 S' I& J对于楼上的问题,我们国家70年代之前是用铝做变压器,那是因为那时候铜太缺乏,被逼的,我们现在又回过头来用铝材做变压器,其实也是被逼的,我知道国内有个大的变压器厂,年产值20+个亿,就是为了这个口碑问题,硅钢片46元/公斤的时候照样用新硅钢片,现在也照样用铜作为导线,不过去年净利润才2000W,稍不留神就可能要亏了,你说小单位能这样搞么?小单位就是要做的质量比人家好,价格比人家低,那人家才能买你的,没办法啊,几十上百口人得样活,也不容易啊' \/ K6 v6 e$ O8 A- Z
对于国际大公司的问题,我是相信人家做的比我们好的,这倒不是说我们做不好,我们只要想做,就能做的比人家好,不过我们跟他们一样控制的话,人家有利润,我们没利润% J4 }& P* a# K* F
1、国际大公司设计出来的电力变压器,设计一套图纸,能做几万台,设计研发的费用比我们低,% ~. k/ z! |, i# W- f
2、是采购的问题,我认识一位ABB的采购员,在国内硅钢片46元/公斤的时候,他跟我说,ABB可以以18元/公斤的价格采购到,而且不限数量,这我们不能比
6 v* [" G$ R% w# f3、大公司的设计、生产、检验都相当规范,5个生产一线员工配1个检验员,国内想做到这点,可以说很难
& b; M0 v+ D  r1 s大公司的目标是把生产一线职工都培养成傻子,是个傻子照着生产规范做都能做出合格产品来,而我们的目标是把生产一线的职工都培养成全能型的,有个员工请假、辞职了,都马上有人能顶上来,这就是区别
. @8 j! h- ^! C7 M9 |, l8 G所以说不是我们做不好,理念不同
发表于 2011-6-21 09:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8# wwj000 楼上说的有一定道理
 楼主| 发表于 2011-7-3 17:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上几位高手很有价值的讨论。现在有些单位报价几乎是铜材和硅钢片的成本价或者低于成本价,所以怀疑所用材料可能有问题,毕竟任何企业肯定不会做赔本的买卖。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表