由比例减压阀、压力传感器等构成的闭环控制系统,给定输入信号到底根据啥?是压力传感器的电流、压力曲线吗?
发表于 2011-2-27 08:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
输入信号是检测对象啊。& D; W# f- @7 R/ q4 q1 H7 j
比例阀的电流信号,传感器的电流信号
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
2# 自流井 要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制系统来说,此电流应该是给定值与传感器反馈信号的差值。那么问题来了,这个给定值到底应该如何确定?% S% s! g) f7 w5 J. Z% U' X, |
此系统是一个有差系统,和由方向阀构成的无差系统(如位置控制系统)不一样。
* p1 m' w9 W! @期盼高手的解答
发表于 2011-3-2 08:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2# 自流井  要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制系统来说,此电流应该是给定值与传感器反馈信号的差值。那么问题来了,这个给定值到底应该如何确定?0 X* p; a. a5 ^7 |0 i
此系 ...7 K1 v. ], s, h4 f/ `, e
lcjppplll 发表于 2011-3-1 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

: Q  D2 o7 o; \6 l2 }
8 x  T" U$ J8 k3 e# s" P- r; p说的好 ,请高手答疑解惑
发表于 2011-3-5 10:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是不是根绝比例减压阀的工作特性曲线,将控制电流信号与压力传感器的反馈信号比较,根据差值调节。
5 T" w7 d5 ~2 o  E这个不是很明白,期待高手。
 楼主| 发表于 2011-3-5 18:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5# cumtxg 是作比较,但是压力稳定后,这个压力所对应的电流,是输入信号与反馈信号的差值。那么,问题来了,这个输入信号到底给多少,才能得到预期压力?
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# 自流井 能说的具体些么?具体是什么样一个过程?
发表于 2018-7-17 18:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
lcjppplll 发表于 2011-3-1 19:03. k) a  |9 ?" Y! [. i* [
2# 自流井  要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制 ...

) R% P; K* ]4 j7 D) S1 |给定值当然是你要求比例减压阀出口的压力啊,这个压力经过数模转换为电流信号作为给定值,并与传感器反馈的电流信号做差,差量最终又给比例减压阀,直到差量为零(实际上不可能完全为0),则系统达到准平衡。
发表于 2018-7-17 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
indipoc 发表于 2011-3-2 08:06+ C/ J- G  T- N, g
说的好 ,请高手答疑解惑

$ z6 _- h$ z! H) t/ u6 p给定值就是你要达到的压力值,是个数字,然后经过电路D/A模块转变为电流