目前我公司有部分配电柜,总开关为刀闸,分配电能的开关为100A的熔断器,熔断器相比断路器来说有很多的不足———。请问各位同行,现在是否有相关的国家标准,要求新作的配电柜必须使用断路器?熔断器类的开关柜应该淘汰?
; T4 j2 ~8 X4 s谢谢。
发表于 2011-2-24 21:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应相对较快且对一些干扰相对敏感,这样就容易误动作,选电流太大又失去了对用电器的保护作用,当然由于大多数断路器都有熔断器可以起到这方面的作用,但我认为在低压大电流方面还是不可能完全去除熔断器.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 09:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)熔断器和断路器都是做为电路中的过载和断路保护用的,功能大致相同。: I& O# n; u" [' Y7 u$ |; B
区别2 B+ \" K* f$ A7 P
1)熔断器在过载或断路后熔断器熔断来断开电路,再恢复时需要更换;
6 s$ {% n4 J# K! }3 P0 S# G2)断路器在过载或短路时断路器脱扣,再恢复时只需复位即可;' ~) M6 a0 M& w% Q8 B+ B
在使用场合我们一般在控制回路用熔断器,因为不长期动作,只在故障时用来保护电路。4 N6 M, g9 G2 Q* e6 |; W( T3 x9 B
) ?# q# n9 z# d" w" g
主回路一般都用断路器,在人为需要开合主回路时很方便,也就是说断路器相当于熔断器加以前的闸刀开关。. B' R) C) Z# K

3 Q5 |2 W5 V- v! X2 {价格方面断路器要比熔断器贵。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
国标是不可能这么标明的,原因如下:! T) c0 |6 O* g2 c' [4 `3 `
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;, r0 f* H' Q% ^$ y$ k9 _0 c6 Z% C
2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的
% A/ @' c* e' p4 t即分断能力和速度决定了你的回路是需要哪一个低压电器所用3 ?, w5 o  U2 R% I; |& s( [
所以很多回路中,用断路器代替刀闸,但熔断器还是紧跟其后的,) O* d! y$ u! Z7 Y# V5 n" @- c
你可以具体应用具体对待,但想国标标明是不可能的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-27 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
真不错,了解了3 g7 ?% T3 F/ }; K3 p* Q+ C% O5 Z, P
要根据不同的场合作出合理的判断
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-27 13:38 编辑
& g3 z; {  p- k0 C5 s+ M
国标是不可能这么标明的,原因如下:( {. q% H% f. {4 P9 d4 c
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;
# h5 [" V: Y2 ^2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的
" m' f1 C  ?8 j. ~4 ?) W$ S即分断能力和速度决定了你的回路是需 ...
! F% v5 c( o1 b8 uzhongzhengyi 发表于 2011-2-25 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也查找了,没有这样的标准的规定——配电柜内不允许再用熔断器。另外,我也查找熔断器的使用范围,大多都说用于控制线路的比较好。那么对于配电柜来说,用断路器显然应该更好些,而且,我公司目前新做的配电柜都是断路器的,只有一少部分控制柜内的控制回路有用熔断器器的。不知各位的单位或给别人新做的配电柜内部是否还有用熔断器的否?
6 G, C0 X' k  a% Y) E/ l- d" }2 G, N我认为,虽然国标没有规定,但是配电柜内的用于分配电能的熔断器正在逐步被断路器所取代。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 提出问题,并积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2011-2-27 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应 ...
: I, n4 A/ _8 v7 R2 z  j! ^' B: {xlxlab1 发表于 2011-2-24 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

! }9 w  d% s0 ?/ C2 d. {% D: s4 ?  M: u: z
2#说的不正确,熔断器的反应速度并不慢,尤其是快速熔断器,由于反应速度极快,因此用于保护半导体、变频器等电子电路,反倒是断路器因为反应不够快,在此种场合无法起到很好的保护作用.$ `  }% V/ s1 A" C! Z4 E1 d: l8 p

0 Q, N4 [' [+ n0 f4 u4 y正如4楼所述,相对于断路器,熔断器具备的优点:' H  h) X. L/ w2 M; R
1.反应速度快(主要指快速熔断器),某些特定场合断路器无法替代;9 {+ F' I( r6 }" C8 a/ y
2.分断能力强,很多微断分断能力6/10/15KA;但大多数熔断器分断能力都在100KA以上;0 s8 K7 r* w/ a+ v  Y5 P
3.熔断器价格要便宜得多.
' |; N" Q8 M, F  N9 I* L2 I5 L0 ]/ r  |) ~4.如果短路电流过大,断路器触点有熔焊的可能性,而熔断器不存在这一问题!. ^4 B# q0 [5 ^3 z) {, s

$ v8 @8 V/ S  j4 p" M5 ~当然,缺点就是维护时比断路器麻烦.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3

查看全部评分

发表于 2011-3-1 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们的客户是国外客户,他们非常喜欢用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 “用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护”。

查看全部评分

发表于 2011-3-1 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快熔用的较多,普通熔断丝已经被断路器(空气开关)pass
发表于 2011-3-1 16:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
熔断器价格低廉
6 ~# O5 u, H1 H分段能力高,保护时间短/ b* ]$ ~( y# S: |4 p+ V
断路器不能完全取代
发表于 2011-3-1 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制线路一般用熔断器
  A2 c; k* m, `8 H. q, @: q: z' H动力部份早期有,现在很难看到用熔断器
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们最终决定,将熔断器类的配电柜逐步淘汰掉。
发表于 2011-3-14 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的配电回路可以替代啦,完全取消是不可以的
发表于 2011-3-16 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# yjybd
. n9 W0 N" n  J. P2 a7 u一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-17 11:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
熔断器由于它的不及时性和单一性,在某些方面与断路器相比有差别,但是说取消熔断器,为期尚早。
发表于 2011-3-18 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说的差不多了,我补充一个我的小看法,户外风电上,断路器使用起来很多不便
发表于 2011-3-19 06:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-19 06:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
应该说是各有各的特点,而在某些场合下是必须使用熔断器的,比如有大功率的整流器的场合!!!!