发表于 2011-2-24 17:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
目前我公司有部分配电柜,总开关为刀闸,分配电能的开关为100A的熔断器,熔断器相比断路器来说有很多的不足———。请问各位同行,现在是否有相关的国家标准,要求新作的配电柜必须使用断路器?熔断器类的开关柜应该淘汰?- M/ y) s" {' q, K% Z0 L
谢谢。
发表于 2011-2-24 21:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应相对较快且对一些干扰相对敏感,这样就容易误动作,选电流太大又失去了对用电器的保护作用,当然由于大多数断路器都有熔断器可以起到这方面的作用,但我认为在低压大电流方面还是不可能完全去除熔断器.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 09:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)熔断器和断路器都是做为电路中的过载和断路保护用的,功能大致相同。
/ P9 g3 v" {0 H' B, e- {6 e0 T区别) Q) ~% {; |! m9 L$ j4 c; I
1)熔断器在过载或断路后熔断器熔断来断开电路,再恢复时需要更换;! g( f& X+ M# v4 X. d, r6 g
2)断路器在过载或短路时断路器脱扣,再恢复时只需复位即可;" Z6 {. G  B0 Z. b- H' \* I
在使用场合我们一般在控制回路用熔断器,因为不长期动作,只在故障时用来保护电路。
3 X& D7 M1 V- \9 Z8 }) S1 O1 i+ w; ^& M3 `7 q+ B$ B
主回路一般都用断路器,在人为需要开合主回路时很方便,也就是说断路器相当于熔断器加以前的闸刀开关。
  z9 {+ [0 z9 |; R3 _/ r+ E# Z
' \1 |# \: g3 E5 m7 n4 ^价格方面断路器要比熔断器贵。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-25 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
国标是不可能这么标明的,原因如下:3 `, m& ~) H5 R& i
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;
: S, z8 z& l. p; F9 |/ N# q& R2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的- a' w$ e- a+ T4 t3 W2 a
即分断能力和速度决定了你的回路是需要哪一个低压电器所用+ l" ~& H) i7 A7 T' W0 o
所以很多回路中,用断路器代替刀闸,但熔断器还是紧跟其后的,
5 c# U6 D- L2 J* h7 f5 q, m你可以具体应用具体对待,但想国标标明是不可能的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-27 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
真不错,了解了
+ S4 ~; J8 I$ M5 d- A要根据不同的场合作出合理的判断
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-27 13:38 编辑 ! s6 T- M. h7 B% t
国标是不可能这么标明的,原因如下:
  q+ c! K7 y1 X6 B1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;0 G& X* }! ~4 t# D
2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的
9 `: a4 O# ?. c; W即分断能力和速度决定了你的回路是需 ...& ?0 F- U. s  c. i9 Q* P5 H4 v! u7 V0 Q
zhongzhengyi 发表于 2011-2-25 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也查找了,没有这样的标准的规定——配电柜内不允许再用熔断器。另外,我也查找熔断器的使用范围,大多都说用于控制线路的比较好。那么对于配电柜来说,用断路器显然应该更好些,而且,我公司目前新做的配电柜都是断路器的,只有一少部分控制柜内的控制回路有用熔断器器的。不知各位的单位或给别人新做的配电柜内部是否还有用熔断器的否?
1 i; K- \& O: T7 j0 Z9 ~; W  R1 i/ _我认为,虽然国标没有规定,但是配电柜内的用于分配电能的熔断器正在逐步被断路器所取代。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 提出问题,并积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2011-2-27 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应 ...3 W7 l  A8 x/ r
xlxlab1 发表于 2011-2-24 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

2 W5 s* s5 b" A# j4 {4 e3 B
. O; s- z4 W# m2#说的不正确,熔断器的反应速度并不慢,尤其是快速熔断器,由于反应速度极快,因此用于保护半导体、变频器等电子电路,反倒是断路器因为反应不够快,在此种场合无法起到很好的保护作用./ ?4 p! b# [; x& x# }

3 \( ^5 N1 {1 [( c" \8 f9 j5 G正如4楼所述,相对于断路器,熔断器具备的优点:" w! N1 U/ h* b' w1 t' `
1.反应速度快(主要指快速熔断器),某些特定场合断路器无法替代;; j$ {' C" a  G# z5 t
2.分断能力强,很多微断分断能力6/10/15KA;但大多数熔断器分断能力都在100KA以上;2 h2 d  I5 ]- C8 M2 E
3.熔断器价格要便宜得多.
4 N' s8 x0 F9 F% d' S  X0 h5 X0 D4.如果短路电流过大,断路器触点有熔焊的可能性,而熔断器不存在这一问题!/ h. ?+ T7 l/ L1 ^' K
1 p9 A6 F7 g! Q5 m2 c7 [
当然,缺点就是维护时比断路器麻烦.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3

查看全部评分

发表于 2011-3-1 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们的客户是国外客户,他们非常喜欢用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 “用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护”。

查看全部评分

发表于 2011-3-1 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快熔用的较多,普通熔断丝已经被断路器(空气开关)pass
发表于 2011-3-1 16:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
熔断器价格低廉) T; `, e( c6 @$ A
分段能力高,保护时间短2 ]4 [$ Z, E- ]: m1 {$ R! R! w
断路器不能完全取代
发表于 2011-3-1 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制线路一般用熔断器& I4 k! P$ m# }$ |9 M9 Q/ h$ w
动力部份早期有,现在很难看到用熔断器
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们最终决定,将熔断器类的配电柜逐步淘汰掉。
发表于 2011-3-14 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的配电回路可以替代啦,完全取消是不可以的
发表于 2011-3-16 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# yjybd
$ V  z) Q( _2 {& F" h/ q一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-17 11:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
熔断器由于它的不及时性和单一性,在某些方面与断路器相比有差别,但是说取消熔断器,为期尚早。
发表于 2011-3-18 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说的差不多了,我补充一个我的小看法,户外风电上,断路器使用起来很多不便
发表于 2011-3-19 06:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-19 06:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
应该说是各有各的特点,而在某些场合下是必须使用熔断器的,比如有大功率的整流器的场合!!!!