我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。
发表于 2011-2-23 17:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
26除以380,再除以1.732.熔断器一般要放大2倍的裕量,所以上面的值乘以2,即可。
发表于 2011-2-23 19:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.
  s/ Q/ e" F+ N7 T; r, F (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
" ^1 z" c, d+ I  p0 t (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.
/ u& _- @1 t# I& A (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流
2 X/ y% }# i8 @4 u# q (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. ; R3 n- c# f" Q7 Q: I8 q* p" b* t
 (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-23 19:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是角接每相电流是26KW乘以1.5A是额定电流,如果星接是26kw乘以4.5A是额定电流,加热设备保险一般是额定电流的1.1----1.5倍.
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-2-23 21:26 编辑
& I) V4 S6 `1 z, P* l
: X+ {" \- h# v; c% ^+ [# X. q+ m楼上老兄,星接应该是x1.732吧?现在肯定了,每相就是功率乘系数,如果星接再乘1.732
发表于 2011-2-23 21:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上老兄,星接应该是x1.732吧?现在肯定了,每相就是功率乘系数,如果星接再乘1.7324 q0 h6 H" N9 c4 n8 H, ]
xlxlab1 发表于 2011-2-23 21:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

& P; n+ w1 \8 N7 N真把我看糊涂啦。你说的是有三相引出线直接接入3相380V电源的一个加热管?还是3个单相加热管接成△形或Y形?可哪种情况好象也不对头哇。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-2-23 22:28 编辑 . d/ U% o1 @$ U

& [& |( p. C' ?% D接法跟电机的星形三角形意思差不多呀,三个单相接入是什么意思,难道是三相四线制?这个和星形连接有差别吗,那你认为三角形接法和星形接法该如何计算才好?
发表于 2011-2-24 13:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。
$ Z9 J9 y% n) c& @' n) Xxlxlab1 发表于 2011-2-23 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! g+ ~9 P2 I: L) g9 d, L/ I5 t$ k
  U) Q! o+ o/ Z- O6 T. V. I
接法跟电机的星形三角形意思差不多呀,三个单相接入是什么意思,难道是三相四线制?这个和星形连接有差别吗,那你认为三角形接法和星形接法该如何计算才好?
2 w3 m! H' [1 P4 b/ _  k% [xlxlab1 发表于 2011-2-23 22:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

) f6 b. {. O- i7 Q+ c
1 A6 r, ~% Y6 K# R- c  z+ u“我现在用一个26KW加热管3相380V”。我的理解,一个功率为26kW的3相加热管,具有3个引出线,可真接接入3相380V电源。这样的3相加热管,还管它内部接法是星形还是角形线电流等于26kW除以380V,再除以1.732,得39.5A。或者如你所说的“经验上电流是:26*1.52~=40A”。
发表于 2011-2-24 18:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-24 19:13 编辑
% g! K+ \+ ]- U- ^+ j
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。
4 Y% Q  K3 A% ^  D& I2 }7 S5 g7 h: y3 [xlxlab1 发表于 2011-2-23 18:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 o6 _/ F" G: j- S1 a

$ V9 T- y2 ~& B) y  }5 B加热器额定电流的额确定我同意你的观点。关于熔断器的选择,我一般选择为用电设备额定电流的额1.1-1.3倍,在此期间,查找标准规格的熔断器。比如,你的这个问题我就会选择50A的熔断器。因为在40A附近的熔断器规格有32/36/40/50/63等。; w) p+ G) A. Y0 b" f4 y
另外,建议选择断路器,应该会更好。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-14 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
加热管应该是电阻,不用考虑其他用额定电流稍微大一点的保险丝