[讨论结束] 熔断器选择问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-23 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。
发表于 2011-2-23 17:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
26除以380,再除以1.732.熔断器一般要放大2倍的裕量,所以上面的值乘以2,即可。
发表于 2011-2-23 19:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. 9 @4 V4 u* v9 m# X$ T9 k
 (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. ( h: @3 g8 B6 n% }' z/ `+ R9 G6 s
 (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.
9 i. S7 h6 A  H; z& ^- K (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流 7 e) O( e9 S6 g0 h
 (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.
# W* E% g2 \+ f+ K1 c' ] (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-23 19:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是角接每相电流是26KW乘以1.5A是额定电流,如果星接是26kw乘以4.5A是额定电流,加热设备保险一般是额定电流的1.1----1.5倍.
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-2-23 21:26 编辑 % }9 s) m& W4 F( E9 {

' N' s0 F7 t( V4 h) a2 }( C: n: o  P楼上老兄,星接应该是x1.732吧?现在肯定了,每相就是功率乘系数,如果星接再乘1.732
发表于 2011-2-23 21:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上老兄,星接应该是x1.732吧?现在肯定了,每相就是功率乘系数,如果星接再乘1.732
5 J0 P& W' a: ?  F# rxlxlab1 发表于 2011-2-23 21:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* q' l; V( q: J: T9 ~) D
真把我看糊涂啦。你说的是有三相引出线直接接入3相380V电源的一个加热管?还是3个单相加热管接成△形或Y形?可哪种情况好象也不对头哇。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xlxlab1 于 2011-2-23 22:28 编辑
9 ~* X: @; l! m% i; t1 c; G
( A4 _2 m! H) X$ \0 ?接法跟电机的星形三角形意思差不多呀,三个单相接入是什么意思,难道是三相四线制?这个和星形连接有差别吗,那你认为三角形接法和星形接法该如何计算才好?
发表于 2011-2-24 13:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。
7 ~* q! z2 G8 K( C4 u$ B9 B, @" C4 txlxlab1 发表于 2011-2-23 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) @+ R5 q4 p. S5 r/ S

2 `5 T3 s: Q4 O& ~; y' C
接法跟电机的星形三角形意思差不多呀,三个单相接入是什么意思,难道是三相四线制?这个和星形连接有差别吗,那你认为三角形接法和星形接法该如何计算才好?
& K* z- c: w, t, J* [  |" e: Cxlxlab1 发表于 2011-2-23 22:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 J& Z1 u& f: V$ I  m
: F; `# a4 F& M, Q6 ~7 l, q$ {3 B1 H
“我现在用一个26KW加热管3相380V”。我的理解,一个功率为26kW的3相加热管,具有3个引出线,可真接接入3相380V电源。这样的3相加热管,还管它内部接法是星形还是角形线电流等于26kW除以380V,再除以1.732,得39.5A。或者如你所说的“经验上电流是:26*1.52~=40A”。
发表于 2011-2-24 18:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-24 19:13 编辑 9 R6 V3 w7 i! K( h7 K
我现在用一个26KW加热管3相380V,经验上电流是:26*1.52~=40A,那么我在选择熔断器时三相每个相的熔断器是安什么值去选择,想来想去始终拿不准,按说应该是大约40/1.732,但不敢肯定,请大家讲讲。1 f: I- v* K4 t) q; `3 [- N  i
xlxlab1 发表于 2011-2-23 18:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ^+ Q& W# J" N& E  R! [0 P

$ W# z7 W) ^+ e2 x- B9 @/ x  \( K加热器额定电流的额确定我同意你的观点。关于熔断器的选择,我一般选择为用电设备额定电流的额1.1-1.3倍,在此期间,查找标准规格的熔断器。比如,你的这个问题我就会选择50A的熔断器。因为在40A附近的熔断器规格有32/36/40/50/63等。5 e) c6 I- u1 |1 K
另外,建议选择断路器,应该会更好。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-3-14 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
加热管应该是电阻,不用考虑其他用额定电流稍微大一点的保险丝