发表于 2011-2-23 19:21:50
|
显示全部楼层
来自: 中国湖南株洲
(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. 9 C* ?6 e2 Y) O& z; W$ G
(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
0 R! R! k' l' {0 p (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.
; ~& U5 E/ D+ M (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流
) p( N3 C- c" y0 A (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.
- A) P0 m/ M D7 }: I6 Q (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流. |
评分
-
查看全部评分
|