本人没有接触过电接点压力表,电接点压力表的触点,是三种状态,还是两种状态?1,低于下限压力,中间公共触点与下限触点接通,2,高于上限压力,中间公共触点与上限触点接通,是不是压力在上限与下限压力之间的范围,上下限触点与公共触点都不通呢?请前辈们解释一下。
截图00.jpg
发表于 2011-2-18 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不要把它想得太复杂了,就是个触点开关,你用万用表打一下就知道怎么回事了
; J/ p( R  S& ~& v具体功能要看电控系统是怎么设计的4 ~% Z9 w7 V1 l! }
如果是用在保压回路的话(蓄能器保压),压力表指针接触下限时,电机启动往蓄能器打压,压力表指针接触上限时,电机停机。压力表指针在中间不作用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想搞清楚这一点,是不是在上限压力与下限压力之间,触点的状况是不接通呢,还是保持原有的状态。
发表于 2011-2-19 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
上限压力与下限压力可以自已设定
8 C& L" ^' B6 ?4 g+ q但压力表的压力示值范围是一定的,即可以0-25MPa或0-40MPa或0-2.5MPa都有。
8 ]! j2 P; _+ M) i) }- G* o) W" i; O6 n
上限值和下限值自已设定。到此值与电气接合。触点闭合。或联锁什么动作而已

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
版主没有理解我的意思,我是想搞清楚电气触点的状态,以方便电气控制设计。下限与下接通. 中间都不通. 上限与上接通这个说法对不对,由于手头没有电接点压力表,请师傅们指教。
发表于 2011-2-19 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
下限值与你设定值一致,如下限为5MPa报警,即在油压低于5MPa时,触点闭合。
1 R8 }% L1 R. G" s) @, X
1 P& Y# b/ z6 H' g4 t! L% J3 U$ U上限值为15MPa,同理在上限时接通.
0 {' t$ Y6 o8 w0 @; l! m: K' i7 k8 u6 H9 k- \% Q  K8 T1 D1 W9 i
所以可以做为双触点开关
 楼主| 发表于 2011-2-19 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
发表于 2011-2-19 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
6 a! R% `1 n0 R9 gsyxplc 发表于 2011-2-19 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 w1 E( n9 p5 ~$ y) A: X虽然没接触过,但根据我的经验,应该是保持上一次的状态
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么有的说是5MPa与15MPa之间的触点状态保持上一次的状态,有的说是与什么都不通。
发表于 2011-2-19 23:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你可以找一下电接点压力表的原理图,一看就清楚了!
发表于 2011-2-20 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1就是个双触点啊,达到上限则闭合,达到下限则闭合,在上下限之间,压力表不反馈任何信号,也即此时的公共触点悬空,公共触点的动作是依据压力变化而变化,当压力增大,则弹簧管式压力表弹簧变形,一直到其上的公共触点与上限触点闭合,开始发出信号。
$ ~+ w( ]. k- E; F* [# T- t2压力表的电气部分与其测压功能没有直接的关系,也就是你多大的压力,他就显示多大。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-21 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,
+ p; C( v% d3 i: T9 J8 j7 p1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
" U0 w% \* E: K) v5 S: P; s# d2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
8 q* |! w. J. H8 T: M2 M
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
8 J( s, S. m. Q- i希望有实践经验的师傅们来肯定一下。谢谢了!!!
发表于 2011-2-21 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,
5 D* s6 C+ T5 ^1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通8 _) I4 }2 Q3 m+ p5 ~1 k2 ~
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空+ U! ^2 g; p9 {! \
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
( J0 T  K6 j3 `3 g8 i7 c希望有实 ...
9 U5 o. R3 ^# A# @- Q/ Dsyxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是这样理解的。
发表于 2011-2-21 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 fnwwxl 于 2011-2-21 22:18 编辑 7 u0 h8 a) x: M3 I7 ]: o

* T# w8 i4 V5 T0 I9 J% r楼主可以根据你系统的需要设定选用常开或常闭。
发表于 2011-2-22 12:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
具我们用三用表通了一下,没有是中间状态
发表于 2011-2-24 17:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,
: w  ^& m2 F2 K% a/ V3 \1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通9 f) D$ g* D5 a) N  I
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
' v4 O+ a: l5 R# A0 K( Z. Q2 N0 O3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
( g3 k/ |  R+ c: y/ N; F希望有实 .../ w: g7 G6 z. X) M
syxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

$ H0 ]1 j' o6 {9 U就是这样的
发表于 2011-3-14 15:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中间都不通
发表于 2011-3-15 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小常识,顶一下!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表