发表于 2011-2-18 15:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人没有接触过电接点压力表,电接点压力表的触点,是三种状态,还是两种状态?1,低于下限压力,中间公共触点与下限触点接通,2,高于上限压力,中间公共触点与上限触点接通,是不是压力在上限与下限压力之间的范围,上下限触点与公共触点都不通呢?请前辈们解释一下。
截图00.jpg
发表于 2011-2-18 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不要把它想得太复杂了,就是个触点开关,你用万用表打一下就知道怎么回事了
( h9 [+ A& e7 p7 e具体功能要看电控系统是怎么设计的$ U+ J& ~5 T2 E9 h" _% B0 [
如果是用在保压回路的话(蓄能器保压),压力表指针接触下限时,电机启动往蓄能器打压,压力表指针接触上限时,电机停机。压力表指针在中间不作用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我想搞清楚这一点,是不是在上限压力与下限压力之间,触点的状况是不接通呢,还是保持原有的状态。
发表于 2011-2-19 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
上限压力与下限压力可以自已设定
4 A2 ?/ ]" [) S' V# k( J7 k但压力表的压力示值范围是一定的,即可以0-25MPa或0-40MPa或0-2.5MPa都有。/ y- n$ Z4 i) ~: G* D
- b$ G' K2 X5 B9 K2 i
上限值和下限值自已设定。到此值与电气接合。触点闭合。或联锁什么动作而已

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-19 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
版主没有理解我的意思,我是想搞清楚电气触点的状态,以方便电气控制设计。下限与下接通. 中间都不通. 上限与上接通这个说法对不对,由于手头没有电接点压力表,请师傅们指教。
发表于 2011-2-19 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
下限值与你设定值一致,如下限为5MPa报警,即在油压低于5MPa时,触点闭合。0 c! S! e4 `. l0 r" Z( P& Q
6 o8 R- \8 B: g: x. H$ I5 I/ K3 I
上限值为15MPa,同理在上限时接通.
# I' e8 r! W' ?, `2 b" V: {+ e
/ h( U$ R  J2 C8 F3 L' h! J) q所以可以做为双触点开关
 楼主| 发表于 2011-2-19 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
发表于 2011-2-19 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢版主,可是,我要知道的是5MPa与15MPa之间的触点状态是什么样的。是不是与上限于下限都不接通还是保持上一次的状态。再次表示感谢!!
3 I$ q4 p$ z% U6 o, {syxplc 发表于 2011-2-19 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

: \! }3 B: L* B2 V5 W+ S. L虽然没接触过,但根据我的经验,应该是保持上一次的状态
 楼主| 发表于 2011-2-19 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么有的说是5MPa与15MPa之间的触点状态保持上一次的状态,有的说是与什么都不通。
发表于 2011-2-19 23:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你可以找一下电接点压力表的原理图,一看就清楚了!
发表于 2011-2-20 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1就是个双触点啊,达到上限则闭合,达到下限则闭合,在上下限之间,压力表不反馈任何信号,也即此时的公共触点悬空,公共触点的动作是依据压力变化而变化,当压力增大,则弹簧管式压力表弹簧变形,一直到其上的公共触点与上限触点闭合,开始发出信号。
" ^' H  p6 Y7 j3 R2压力表的电气部分与其测压功能没有直接的关系,也就是你多大的压力,他就显示多大。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-21 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,0 L' I% f# k# Q0 u3 Z- n
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通# M0 ~! }' u  }9 i9 C
2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
, z" L# ?# d" a& ]* j+ H
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
) K0 ^$ s, s& r* r! _! U希望有实践经验的师傅们来肯定一下。谢谢了!!!
发表于 2011-2-21 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,0 @( U) |$ ~" J' j1 \2 t
1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
* Y3 P# G. y' P7 a5 X9 R2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空
5 y0 r& _8 i+ O3 m3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。" p# S# T9 j, ?: u6 M& ^- a
希望有实 ...9 n& J* R% E% c8 w# q" [
syxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是这样理解的。
发表于 2011-2-21 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 fnwwxl 于 2011-2-21 22:18 编辑 ( ^& ~& C0 m! ]: M+ p
/ t, ]: F7 A; b& A8 X$ ?
楼主可以根据你系统的需要设定选用常开或常闭。
发表于 2011-2-22 12:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
具我们用三用表通了一下,没有是中间状态
发表于 2011-2-24 17:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了,楼上的师傅,太感谢。 这么说触点的状态应该是三种状态,
& J0 L7 p0 R( D) X1,低于压力下限值,公共端与下限触点接通
' W0 B+ g6 F5 w5 U# J1 y2,处于下限与上限压力之间,公共端触点悬空* ?6 ~" Z  {3 `; P  ?% v# f) Q
3,高于上限压力,公共点触点与上限触点接通。
/ ]( ~/ U. ~! T希望有实 .../ d8 ]- h4 ?  e# v3 I; |. `
syxplc 发表于 2011-2-21 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ?0 I: g$ B* _7 E! U- L, m+ ^$ e- s
就是这样的
发表于 2011-3-14 15:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中间都不通
发表于 2011-3-15 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小常识,顶一下!