发表于 2011-2-16 15:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位师傅:电线规格3X6+1中的数字分别代表什么含义?。另请教各位师傅:对于一个对电气没有什么概念的人来说,应当如何学习电气?先学什么再学什么呢?我现在做的是机械,我们厂的电控箱用的是PLC控制系统,我主要是想学学会看电器原理图,接线图等,能学会PLC更好了~
发表于 2011-2-18 21:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
就是3芯6平方加1芯4平方
发表于 2011-2-18 23:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是3芯6平方加1芯4平方
% r' k# v, r# ~& g+ z$ xsyfgx 发表于 2011-2-18 21:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& p3 ], z% n1 M1 I3 Z% q

. s6 y" P$ ?! L  j4 N“3芯6平方”这好理解。“1芯4平方”就不明白啦?
发表于 2011-2-19 17:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
“3芯6平方”这好理解。“1芯4平方”就不明白啦?
  P9 N& l0 m+ c( Z" B/ p- Opangpang 发表于 2011-2-19 00:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我想是楼主没有写全吧。 二楼的理解应该没问题。
发表于 2011-2-19 18:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想是楼主没有写全吧。 二楼的理解应该没问题。4 l( r; _" Q# I' ^+ j$ \( `7 `
yjybd 发表于 2011-2-19 17:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 t2 K8 k6 n: f2 U

; h0 d( e% `2 B国标中规定的低压矿用移动橡套软电缆中,相应规格的仅有3×4+1×4、3×6+1×6、3×10+1×10、3×16+1×10 ....等。所以2#帖中的说法不具普遍性。
发表于 2011-2-20 12:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 caodaping 于 2011-2-20 12:33 编辑 & E4 C4 H) S! P; m

! O# P( J, V* k0 y% \需要楼主本人来澄清,是不是写漏了?  我个人也倾向3×6+1×4.; {0 g" s. g+ p. \8 H" `% R
5 w5 D9 V( e7 {5 I0 j, }. B
pangpang版主所列3×4+1×4、3×6+1×6我没太注意过,但是都是4平、6平何必分开写,而不直接写成4x4或4x6?!即使里边包含PE线.0 B- U5 I+ A5 w+ C: M9 k* S
6 H  B3 X7 o5 L3 m4 P+ y
Screenshots-36.png
发表于 2011-2-20 12:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这一根线的线径比主线线径要小点,常用来作接地、公用或应急。
发表于 2011-2-20 19:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-20 19:37 编辑
2 _2 y6 G4 K5 C! ?# R4 W% z* C" o/ K! X
的确有3×6+1×4规格的电缆,而且这种规格的电缆还很多,但这并不能成为排除其它可能性的理由。
图1.JPG
图2.JPG
图3.JPG
发表于 2011-2-22 20:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不知楼主是什么文化水平,进工厂也不找个师傅呀
发表于 2011-2-23 08:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
该电缆有四芯,其中3根为6平方的,第4根楼主没写全,所以不知道。0 [; d8 S8 k: M) f1 t
如果楼主想写电工,建议先找一本工厂电工技术之类的教材看看。
发表于 2011-2-23 16:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了大家的回复我感觉还是不明白,如果说是3芯6平方加1芯4平方的话,哪么如果电缆有五芯的话,应该怎么标注呢??在工作中我们把第五芯接到PE上。
 楼主| 发表于 2011-3-1 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这几天有些忙,没上线,是3X6+1X4的~!十分感谢各位的解释~